1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопрос про сечение канала дымохода от котла

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем igorkzn, 24.05.15.

  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    они газом топились?..с большим содержанием серы?...которая с водой (конденсат) дает серную кислоту?...пусть слабый раствор, но кислый
     
  2. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304
    Адрес:
    Казань
    Ясно, только гильза... Поищем.
    Навскидку по моим параметрам https://podbor-kotla.ru/ подобрал мне 3 варианта Вайланта:
    - Напольный конденсационный котел ecoVIT exclusiv VKK INT 366/4
    - Напольный газовый котел atmoVIT exclusiv VK INT 314/8-E
    - Напольный газовый котел atmoVIT VK INT 324/1-5
    то я не понял там, какие у них выходные отверстия
    Интуитивно больше нравится с чугунным теплообменником

    300-я серия имеет диаметр 150.
    Т. е. искать гильзу д150 или с запасом 160 ?
     
  3. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304
    Адрес:
    Казань
    И еще вопрос: если не ставить термос, то надо ли делать засыпку между гильзой и кирпичом, чем ?
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    зачем конденсатник напольный брать?...ну клёво конечно..но дороговато..;)..ecoVIT exclusiv VKK INT 366/4=80/125мм...коаксиал...выхлоп в стенку в боковую
    atmoVIT exclusiv VK INT 314/8-E и atmoVIT VK INT 324/1-5 - -150мм...атмосферники..обычный дымоход
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.846
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    не видел ниразу чтоб чем то засыпали..либо как положено -сэндвич..либо экономно-просто гильза из нержи.
     
  6. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304
    Адрес:
    Казань
    Я в котлах еще не разбирался и честно говоря, не хочу сейчас гнать лошадей с его выбором.
    Тут мне и чешский котел предлагают с d 135.
    Поэтому, основная проблема, что каменьщики сейчас возводят стену с вентканалами и именно сейчас им надо сказать:
    - какого сечения канал под дымоход от котла?
    - и желательно им сейчас дать гильзу АЦТ или нержавейку нужного диаметра, о котором у меня сейчас никакого представления.
    Вернее есть представление, что максимум - это d170 у АЦТ (внутренний d 150) или нержавейка максимум 160 ... и все это возможно надо будет уменьшать до d 135 (если на чешском котле остановлюсь).
    И как же быть с каналом, т. к. хочется поискать АЦТ, а каменьщики не ждут...?
     
  7. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304
    Адрес:
    Казань
    Это что значит обычный ? Мы подразумеваем гильзованный ?
     
  8. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.302
    Благодарности:
    7.267

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.302
    Благодарности:
    7.267
    Адрес:
    Москва
    Если шахта проходит в отапливаемом помещении, то утеплять гильзу достаточно только в холодной зоне (чердак/кровля) и лучше не сыпучими материалами. Сечение гильзы надо подбирать исходя из данных котла (лучше определиться с ним заранее). Кислотостойкая нержавейка (AISI 316L) в Вашем случае - идеальный вариант, АЦТ - не самый удачный выбор. Под нержавейку можно сделать прямоугольный канал и загильзовать его овалом. Если диаметр дымохода для котла требуется до 150 мм, то это овальная гильза 100х200 мм, если 180 мм, то овал 120х240 мм.
     
  9. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304
    Адрес:
    Казань
    Нда... как все-таки мнения разнятся у спецов касательно "лучшести" нержавейки или АЦТ...:)
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.302
    Благодарности:
    7.267

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.302
    Благодарности:
    7.267
    Адрес:
    Москва
    Вы где-то слышали, что асбесто-цементные трубы лучше по своим свойствам, характеристикам и долговечности, чем качественная нержавейка приминительно к дымоходам?
     
  11. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304
    Адрес:
    Казань
    Да... но там речь просто шла о нержавйке... не говорили - качественная или некачественная, но наверное подразумевалось, что вряд ли кто-то решится на применение некачественной нержавейки.
     
  12. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.302
    Благодарности:
    7.267

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.302
    Благодарности:
    7.267
    Адрес:
    Москва
    Просто есть два основных класса нержавеющих сталей, которые широко применяются в дымоходных системах - ферритные и аустенитные. Ферритные значительно дешевле и с более коротким сроком службы (короче в разы), аустенитные долговечнее и дороже. Очень часто выбор делают в пользу мнимой экономии бюджета, которая в последствии оборачивается дополнительными затратами...
     
  13. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.326
    Благодарности:
    3.304
    Адрес:
    Казань
    Кислотостойкая нержавейка (AISI 316L) - это и есть аустенитные ?
     
  14. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.302
    Благодарности:
    7.267

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.302
    Благодарности:
    7.267
    Адрес:
    Москва
    Кроме 316-й, из широко применяемых аустенитных, есть еще 321, 304, 310, но кислотостойкой является 316-я и для газовых котлов и дизеля она идеальна. К ферритным сериям относятся 400-е марки.