    Уважаемые электрики, прошу Вашей помощи!
    Ввод кабеля СИП 2х4мм2 выполнен в деревянную бытовку через гофру 25мм. После дождей (в МО в этом году идут не переставая), много воды попадает, через пустоты между кабелем и внутренней стенкой гофры, внутрь бытовки. Чем можно загерметизировать?
    Знакомые элетрики говорят, что надо полностью переделывать - т. к. заливать монтажной пеной и обычным силиконовым герметиком нельзя - потому что все равно со временем будут пропускать воду. А чем тогда? А если вообще невозможно создать герметичность, то как переделать - ведь обычные "гусаки" уже давно не продаются?
     
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.558
    Благодарности:
    659

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.558
    Благодарности:
    659
    Адрес:
    Кемерово
    сделать самому из водопроводной трубы
     
  3. Egor29
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    22

    Egor29

    Живу здесь

    Egor29

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    тынц http://www.electro-mpo.ru/card5611.html#.VWnnA0afhdA
    Для герметизации ввода можно применить герметик наподобие Remmers Stopaq. Есть еще какой то расширяющей герметик, никак не вспомню как он называется.
     
  4. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32
    Выпуск гофры должен быть направлен вниз, а кабель на вводе изогнут дугой.