1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Герметизация кабельного ввода

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alex 1970, 23.05.15.

  1. Alex 1970
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Alex 1970

    Новичок

    Alex 1970

    Новичок

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Герметизация кабельного ввода
    Уважаемые электрики, прошу Вашей помощи!
    Ввод кабеля СИП 2х4мм2 выполнен в деревянную бытовку через гофру 25мм. После дождей (в МО в этом году идут не переставая), много воды попадает, через пустоты между кабелем и внутренней стенкой гофры, внутрь бытовки. Чем можно загерметизировать?
    Знакомые элетрики говорят, что надо полностью переделывать - т. к. заливать монтажной пеной и обычным силиконовым герметиком нельзя - потому что все равно со временем будут пропускать воду. А чем тогда? А если вообще невозможно создать герметичность, то как переделать - ведь обычные "гусаки" уже давно не продаются?
     
    Alex 1970 , 23.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    485

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Кемерово
    сделать самому из водопроводной трубы
     
    Алекъ , 23.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Egor29
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    15

    Egor29

    Живу здесь

    Egor29

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    тынц http://www.electro-mpo.ru/card5611.html#.VWnnA0afhdA
    Для герметизации ввода можно применить герметик наподобие Remmers Stopaq. Есть еще какой то расширяющей герметик, никак не вспомню как он называется.
     
    Egor29 , 30.05.15
    #3 + Цитировать
  4. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    30

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    30
    Выпуск гофры должен быть направлен вниз, а кабель на вводе изогнут дугой.
    И герметиков не нужно.
     
    paranoiac4me , 12.06.15
    #4 + Цитировать