1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Очистная система из еврокубов на болоте

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем aazinus, 19.05.15.

  1. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    Очистная система из еврокубов на болоте
    Исходная задача
    Дом стоит на болте, плавающий фундамент- кессон, пока слава Богу не течет. Вода 30 СМ, ЛЕТОМ 70, В засуху раз до 1,5 метров дошло.
    Финансовые вложения минимальны (по факту 25 тыс рублей). Узбеки бесплатно - отрабатывали проживание. Мои руки и голова бесплатно.
    Дом проживает 5 человек, иногда семь. Объем сброса 7*150= 1050 литров. Куб короче. Коэф запаса (время очистки) 3,5 дня. Объем септика (правильней станции локальной очистки -ЛОС) 3- 3,5 куба.
    Делать надо было зимой. От заливки бетона отказался. К тому же лить бетон в болото - нужны хорошие насосы на откачку.
    Схема с аэрацией, первый куб отстойник, второй, третий аэрируются. В третьем аэрация слабее, для отстоя ила.

    Купил еврокубы дешево 3 шт по 2 тыс рублей., прорезал сверху окна, просверлил 110 трубы вход-выход-перетекание, вставил на герметик, обвязал (соеденил), сначала проволокой, потом подварил сваркой соединение к скелету еврокуба. Купил китайский компрессор и мелкодисперсные аэрационные элементы (компрессор 3 тыс, эл 2* 800 рублей). На нержавейку установил аэраторы. Купил американскую загрузку для бактерий (просто пластиковая сетка) Дорогая зараза 2 тыс рубл распилил ее и сделал загрузки из заборной пластиковой сетки. Подвесил их в кубах 2 и 3 Утеплил пенополистеролом, песок и просроченную смесь как балласт между кубами и стенкой - чтобы не всплыло, пока монтировал. Но тут фигня случилась - приостановка на полгода. Зарыл, утеплил, сделал крышку уже весной-летом. Сделал аэролифты для подьема со дна 2,3 емкости ила и перекачки его в емкость 1. Подсмотрел это на выставке у австрийской фирмы - но там компьютер два раза в сутки это делает. У " Топола" видел на выставке аэрацию первой камеры для разбития фекальной корки. так вот у меня пузыри с аэрации поднимаются и бьют корку, а ил идет вниз. В отличие от "Твери" где воздух с аэролифта в верхней точке спускается- у меня он поднимается с самого низа (тонкой трубкой подается) но потом опускается до половины, в первой емкости трубка кончается на 0,5 глубины - ил вниз, воздух вверх. Запустил. Работало 3 месяца. С учетом понижения уровня объем очистки составил 2,5 куба. Мне этого показалось мало. Отлил из бетона (отходы проволоки, цемента старого, железяки, цсп -внутр поверхность) и пр отходы в утеплителе пенополистероле колодец - распределитель с регулируемым уровнем и минимальной аэрацией - для 1) сглаживания залпового сброса из джакузи 350-400 литров. 2) для разводки из него по полям фильрации жидкости 3) Для поддержания, регулирования в нем уровня выше грунтовых вод, что бы обратно с грунта не собиралась. Что бы гуси не клевали пенполистерол (утеплитель) все обил досками, железом, присыпал землей. Воздуховодку и трубу утеплил. В Воздуховодку сбоку примотал обогревающий кабель. Поле фильрации из просверленной трубы (20 метров, можно было купить перфорированную, использовал что было), труба для дренажа - 20 метров. Дренаж песок - канава 0,5 * 1 метр, сверху после присыпания - геоткань для предотвращения заиливания, сверху для предотвращения замерзания утеплитель пенополистерол (остатки от стройки). Зарыли. Грунты суглинок песчаный, проницаемость хорошая, но значения не измерят. Обем Дренажа - на глаз. Работает год, откачки ила пока не было. Ила вроде мало. На фотках видно какое болото. Обращаю внимание все уровни жидкости в установке - на уровне земли. Так отрегулировал распределительный колодец. Весной так правильно, что давил в дренаж. Летом можно отпускать, но я оставляю как есть. Добавлю потом фоток - не дает программа. Итого емкость очистки 2,5 куба - 3 евроемкости, 2,5 куба респределительный колодец, 0,5 куба объем в трубах дренажа. Итого 5,5 куба примерно.
     

    Вложения:

    • DSCN4246.JPG
    • DSCN4240.JPG
    • DSCN4221.JPG
    • DSCN4262.JPG
    • DSCN4271.JPG
    • DSCN4292.JPG
    • DSC_0333.JPG
    • DSC_0519.JPG
    aazinus , 19.05.15
    #1 + Цитировать
  2. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    Доложу еще фоток. Это распред колодец с аэрацией и рег уровнем. Везде для улучшения очистки использован керамзит дополнительно к сеткам-загрузкам. Для увеличения колличества бактерий и ускорения заражения. Кстати аэролифты забразывают ил из 2 и 3 емкости в 1 - и заражают стоки сразу после попадания. Вода после очистки. В отличие от ЛОС "Тверь", где устроен лабиринт, увеличивающий время прохождения жидкости и соотв улучшающий очистку, здесь при менеа циркуляция вызываемая аэрацией - ток жидкости с пузырьками. т. е все вращается как в стиральной машине. Аэратор специально поставлен возле стенки емкости в еврокубах. Поток насыщенный кислородом "обдувает" сетки-загрузки для бактерии, проходя через них, колонии аэробов, выросших на этих сетках. Доаэрация распределительного куба по центру, малоинтенсивная. Емкости сделана из маленькой пластиковой бутылки из под колы с микронадрезами фрезой. Вдоль дренажа прокапать канаву, что бы болото уходило, не успел. на фото видно болото. Сосед поднят участок на метр - это видно его фундамент забора. Распределительный колодец заливал летом, в жару - но все равно несколько суток работали насосоы. Вывод один сделал для себя - с еврокубами связываться не стоит - проще отлить из бетона, но тогда надо ждать сухой погоды. Много неприятностей доставило замерзание конденсата в воздуховоде. Если средняя Т меньше +5, то обогреватель утепленного воздуховода включен всегда. Или через реле времени - каждые 2 часа на 20 минут на до включать. Пена в ескости при аэрации - последствия работы стиральной машики. Мыть унитазы можно жесткой химией - запах появляется, в течении суток исчезает - бактерии дохнут, но потом снова размножаются.
     

    Вложения:

    • DSC_0522.JPG
    • DSC_0531.JPG
    • DSC_0525.JPG
    • DSCN4530.JPG
    • DSC_0526.JPG
    • DSC_0521.JPG
    • DSC_0538.JPG
    • DSCN4527.JPG
    aazinus , 19.05.15
    #2 + Цитировать
  3. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    Ну вот такую я систему изобразил, надо будет хомуты заменить на паянные полипропиленовые трубы. В мороз утечки идут воздуха, надо подтягивать. Отработала система год, полноценно обслуживает дом. Посмотрим. Сделал ее по бедности, раньше бы время пожалел. Теперь в кризис время много.
    Выражаю особу благодарность форуму, многие знания подчерпнуты здесь на форуме. Здесь же по ссылкам нашел http://www.mir-klimata.info/archive/2014_2/teoreticheskie_osnovi_ustroistva/ Это А. А. Ратников, схема станция ЛОС с аэрацией + почв очистка = максимальный срок жизни дренажа почвенной очистки.
    Вот еще ссылка
    ПУТЕШЕСТВИЕ КАПЛИ ВОДЫ | Наука и жизнь
    nkj.ruАрхивПутешествие капли воды
    Архив журнала «НАУКАИЖИЗНЬ»/. ... Проблемы экологии. №9, 2008. Путешествиекапливоды. А. Дубровский. Фото автора.
    Выражаю благодарность участнику @Shcherb39 - его фотки септика из еврокубов, помогла тема
    Поверхностный септик из еврокубов. в форуме. Выражаю особую признательность сайту forumhouse. ru за информацию по этому и многим другим вопросам.
    Жду критики. Может какие ошибки допустил, просмотрел или чего-то не знаю или не понимаю.
     
    aazinus , 19.05.15
    #3 + Цитировать
  4. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    Исправил
     

    Вложения:

    • DSCN4301.JPG
    • DSCN4320.JPG
    • DSCN4524.JPG
    • DSCN4520.JPG
    • DSCN4306.JPG
    aazinus , 20.05.15
    #4 + Цитировать
  5. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    Схемы
     

    Вложения:

    • септ1 001.jpg
    • септ_распр_отст 001.jpg
    aazinus , 23.05.15
    #5 + Цитировать
  6. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    Схема дренажной канавы в грунте с высоким уровнем воды дренаж схема 001.jpg
     
    aazinus , 01.06.15
    #6 + Цитировать
  7. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    Еше канавку рядом бы прорыть, но это после
     
    aazinus , 02.06.15
    #7 + Цитировать
  8. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    Про аэролифты DSC_0544.JPG
    вот видна гребенка. две трубочки - питание аэролифта во 2 и 3 емкости, задроселировано. Вход - обычные металлопластик/полипропилен почти до дна, снизу подходит вот такая тоненькая трубочка, как с гребенки и дает пузырьки, поднимаясь, которые сосут жидкость (ил) со дна. доходит до верха, там угол и переходник в трубку (серая труба, это остатки от теплого пола), гонит в такую трубу с углом на слив в секцию 1 (но уровень 1\3 низ, иначе аэролифт работать не будет). Видны следы балласта (песок и и сухая смесь старая между кубами) и строй мусор. Основные магистрали - питание аэраторов 2 секции (справа уже нырнула внутрь труба) и 3 секции лево вверх. Сосок с прозрачной трубкой - допаэрация распределительного колодца. Вот так делать на хомутах не надо! Надо паять из полипропилена, иначе будете мучиться с утечками
     
    aazinus , 02.06.15
    #8 + Цитировать
  9. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    аэролифт_сх 001.jpg про аэролифты. Что это такое и зачем нужны. Если есть давление, то можно качать жидкость. Подавая воздух (пузырьки) в трубку, которая в воде, воздух поднимается вверх и качает воду, поднимая ее вверх, вырываясь наружу, он качает жижку вверх. Здесь качается ил со дна секции 2 и 3, в секцию 1 - в одно место. Помимо этого, ил заражает свежую массу, поданную в секцию 1, бактериями. Пузыри, (крупные они) вырываясь аэрируют и ломают корку.
     
    aazinus , 02.06.15
    #9 + Цитировать
  10. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    А вот насос
    фото отстойника распределителя с доочисткой. Из него уходят трубы в поля дренажа. Уровень труб забора регулируется. Что бы емкость 2,5 куба просто не стояла, в ней небольшая аэрация. ЕЕ объем сглаживает залповые сбросы.
    фото
    1 общий вид. Аэратор погружен. Пузерение малоинтенсивное, для доочистки хватает. Основная интенсивная аэрация в еврокубах мелкпузырчастыми аэраторами.
    2 Самодельные аэраторы. Качество аэрации промышленного изготовленного лазерным прожигом аэратора достичь не удалось. Хотя в прочем в ЛОС Тверь аэрация через дырки 2 мм -3 мм и крупнодисперсная
    3 более удачная модель аэратора - маленькая бутылка из -под пепси. Шели прорезаны бормашинкой, насадок тонкая шкурка, плоский кружочек. Бутылка припаяна термопистолетом к трубе ПНД, соединение шлангом - гофром от стиральной машинки, пайка термопистолетом
    4 общий вид
    5 еще общий вид, можно оценить прозрачность жижки после очистки
    6 керамзит-загрузка. Внизу видно водоросли-чистильшики на керамзите, в потоке от движения воды, и ницированного аэрацией
    7 Воздушный мембранный компрессор HAILEA, 60 литров мин, 50 ват. Для 6 человек маловато, я бы взял 70-80 литров мин. Цена 2012-13 - 5000 рублей примерно
     

    Вложения:

    • 2015-06-04 08-54-00.JPG
    • 2015-06-04 08-52-04.JPG
    • 2015-06-04 08-54-34.JPG
    • 2015-06-04 08-54-48.JPG
    • 2015-06-04 08-58-50.JPG
    • 2015-06-04 08-57-58.JPG
    • 2015-06-04 08-51-28.JPG
    aazinus , 04.06.15
    #10 + Цитировать
  11. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    Ребята зацените, хоть чего скажите, вопрос задайте
     
    aazinus , 04.06.15
    #11 + Цитировать
  12. VasilekIlichev
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    488

    VasilekIlichev

    Живу здесь

    VasilekIlichev

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    село Комягино
    Блин круто)
    я обязательно возьму на вооружение, отдельное спасибо за подробные фото.
    У меня сейчас вкопаны два куба с переливом, хочу еще сделать 3-4 колодца для фильтрации, на выходе, диаметра 160-200мм, глубиной по метру. Взять сетку мелкую и что-то типо чулка сделать, туда насыпать среднего гравия и опустить в землю в опалубку из асбестовой трубы.
    Вашу аэрацию взял на заметку, вот не знаю будет ли толк, при двух кубах.
    Семья 2 взрослых и 2 карапуза, вкопал прошлой осенью, якорить не стал, у нас участок на склоне, вода не задерживается. Зимой пустые стояли, в скором времени начнем пользоваться.
     
    VasilekIlichev , 04.06.15
    #12 + Цитировать
  13. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    Я знакомой вставил аэратор в старый, заиленный септик из бетонных колец. Его постоянно переливало, машинв в месяц на откачку. Девушка молодая в доме одна живет, чего делать не знала. Купила еще три кольца, а места в обрез. Зарыли кольца, сделали перелив из старого колодца. Но перелив был всего один раз. После трех дней работы аэратора старый ил доокислился, его сожрали анаэробы, минрелизованный ил уже щели не забивал и вся жижка сошла. Перелив фактически не работает. За полгода ни разу не переливало. Откачка не требуется. Пока. Я думаю так на год. Потом 30-40 см ила надо снять будет
     
    aazinus , 04.06.15
    #13 + Цитировать
  14. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Жуковский
    Забыл еще важную вещь. Длинна просверленной трубы в суме 15 метров. Длинна дренажной трубы (пластиковая гофра со щелями для осушения, но геотексиль сверху содрал) - 20 метров. Итого поле зарытых труб длинной 30-35 метров в суглинистом песчанике. Пока справляется со стоком. Поскольку залегание неглубокое сверху накрыто листами пенополистерола. Так накрыты все трубы в грунте - закопаны от 0,7 до 0,4 метров в глубину. На фото с курами видно .
     
    aazinus , 30.06.15
    #14 + Цитировать
  15. mona84
    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    mona84

    Участник

    mona84

    Участник

    Регистрация:
    22.12.13
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Бутово
    Здравствуйте! Вы очень изобретательны, здорово! мы хотим делать септик из еврокубов, сейчас выбираем дешевые ЕК. Увидела у вас на фото бу еврокубы из под краски. И у меня возник вопрос: можно ли такие еврокубы использовать для септика? Не погибнут ли в септике бактерии из-за краски на дне? это же химия. (вопрос возможно глупый, только не смейтесь:))
     
    mona84 , 02.07.15
    #15 + Цитировать