    Добрый вам денек! Подскажите пожалуйста способно ли моё перекрытие выдержать меня и мою семью?) Везде доска 200х50. Где большой пролет доски крепятся к двум двутаврам 20 Б1. Возможности перекрыть плитами нет, как и нет возможности монолитить... Не будет ли батутить там, где большой пролет? Пока в голове только такое перекрытие! Подскажите пожалуйста что не так? модель дома.jpg
     
    woodd , 18.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    96

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как минимум шаг двутавра большой. 20Б на пролет 5,40 это не ригель, это балка. Шаг должен быть 1,5-2М точнее программа beam вам скажет
     
    Dengt , 19.05.15
    #2 + Цитировать
  3. woodd
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    51

    woodd

    Живу здесь

    woodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Арзамас
    А может ли балка из 20 двутавра быть ригелем? И ещё вопрос, какая в моем случае величина kN приходиться на метр?
     
    woodd , 19.05.15
    #3 + Цитировать
  4. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    96

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Екатеринбург
    При небольшой длине почему нет. Нагрузку считаем так, Нагрузка на квадратный метр пола сучетом веса перекрытия допустим 300 кг. На вашей схеме на 1 пог метр балки приходится 2,82 квадратных метра пола. Тоесть нагрузка на пог метр балки 300кг*2,82=846кг или 8.4кН
     
    Dengt , 20.05.15
    #4 + Цитировать
  5. woodd
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    51

    woodd

    Живу здесь

    woodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Арзамас
    посчитал в проге Beam. брал 9 кН, привязка к 1 метру. Выдал - проходит 18 В2.
     
    woodd , 21.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Dengt
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    96

    Dengt

    Живу здесь

    Dengt

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы точно указали длину? тип нагрузки и привязку нагрузки к балке?
    Qпост. Привяка к началу 0 Привязка к концу = длине балки
     
    Dengt , 21.05.15
    #6 + Цитировать