1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Нужна критика и советы по щитку для котельной

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Somali, 16.05.15.

  1. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    А как он подключен в щите на столбе? Вот пришел РЕN от ЛЭП, куда он приходит, сразу в счетчик, на автомат, или на шину? Нужно фото этого щита.
     
  2. Somali
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    1.166
    Благодарности:
    426

    Somali

    Живу здесь

    Somali

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    1.166
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Дефолт сити
    Я поправил предыдущее сообщение - дошел сейчас до столба и сфоткал.

    Да и оказалось что там идет кабель не 5х6, как я думал, а 4х6.
     
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    "Похоже" у вас на ТН-Ц-С, но PEN должен разделяться до счетчика. Судя по тому, что вы собрались менять вводной автомат, возможно имеет смысл сделать правильную ТН-Ц-С или правильную ТТ.
     
  4. Somali
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    1.166
    Благодарности:
    426

    Somali

    Живу здесь

    Somali

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    1.166
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Дефолт сити
    Спасибо за ответы.

    Как я понимаю что бы TN-C-S было по правильному - надо перекладывать кабель до дома (сразу 5х10)? Сейчас это не реально - только все закопали и засыпали, выровняли и газон засеяли. поэтому следующие раскопки запланированы на осень - тогда и переложим.

    Вопрос что делать сейчас с щитком в котельной, который я уже собрал, и по которому у меня остался вопрос только по заземлению - делать так как и было (то что я пытался изобразить на рисунке) - объединять шины PE и N? Ведь со столба у меня N не приходит, и если я их не объединю то N просто будет висеть в воздухе.
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Совершенно правильно.
    Тогда у вас получится только ТТ, а значит контур заземления для дома, больше ни с чем соединяться не должен.
    РЕ и N объединять не надо.

    Под фото почитайте комментарий. Возможно сделать ЩУ с прицелом на будущую ТН-Ц-С. Автоматы менять все равно, заодно и щиток модернизируете, хотя одно дело демонтировать старый автомат и на его место поставить новый автомат. А для ТН-Ц-С ставить хорошую шину.
     
  6. Somali
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    1.166
    Благодарности:
    426

    Somali

    Живу здесь

    Somali

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    1.166
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Дефолт сити
    @D_A_N, все прочитал.
    Пока что мне TN-C-S не светит, поэтому мой вариант ТТ (пока что). Так же как я понимаю мой вариант - сейчас вот этот.

    Т. е. сейчас, как я понял, у меня должно получиться вот так - желтый провод (тот, что приходит с улицы - будет являться N проводом для щитка (и всего дома) и я его соединяю на шину N в щитке., а PE, который у меня есть (закопан у дома) - будет именно PE для всего дома и для щитка.
     
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Да, все так.

    По вашему фото ЩУ, а сколько жил у кабеля, который уходит в дом? Видно плохо, три жилы подключены к автомату, и четвертая на желтую шинку?
     
  8. Somali
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    1.166
    Благодарности:
    426

    Somali

    Живу здесь

    Somali

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    1.166
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Дефолт сити
    Да, именно так.
     
  9. Somali
    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    1.166
    Благодарности:
    426

    Somali

    Живу здесь

    Somali

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.12
    Сообщения:
    1.166
    Благодарности:
    426
    Адрес:
    Дефолт сити
    Все собрал.
    Потихоньку перевожу нагрузки.
    Кое что пришлось в процессе переделать, но вроде бы все ок.
    Фото будет но позже :)

    @D_A_N, спасибо огромное за помощь, консультации, и советы - все очень пригодилось.