    Помогите кто может сталкивался с такой проблемой. Купил два термостата siemens rdh10-чтобы соединить с насосами циркуляционными-была чтобы при достижении температуры -термостат отключал насос.
    Короче подключили сначала один термостат по схеме-показывает температуру в доме на 1этаже 23градуса-выставили требуюмую 25градусов и решили его проверить -поставили под него прожектор-термостат нагрелся до 33градусов но так и не включил насос и только когда я повернул колесико на 1 градус он сразу сработал. Решили проверить на остывание-насос работает-температуру задали 27градусов-он остыл до 23градусов но насос так и не отключил-но стоило только опять повернуть колесико которое задает температуру -он сразу же сработал.
    Решили попался бракованный-поставили второй и такая же история. не понимаю в чем дело-подсоединили все по схеме. В подвале стоит механический китайский термостат самый простейший где только крутилка-он работает как часы. А эти термостаты написано сделано в германии- а не работают.
    Сдать обратно проблемно-заказывал в интенет магазине с доставкой почтой.
    Очень прошу помощи у спецов-может есть какая особенность или все таки брак?
     
    maxim1302 , 15.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.736
    Благодарности:
    1.492

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.736
    Благодарности:
    1.492
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы инструкцию к нему читали ?
     
    Хортэк СПб , 15.05.15
    #2 + Цитировать
  3. maxim1302
    Регистрация:
    02.12.08
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    87

    maxim1302

    Живу здесь

    maxim1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.08
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Иваново
    Да конечно, а что не так?
     
    maxim1302 , 15.05.15
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.736
    Благодарности:
    1.492

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.736
    Благодарности:
    1.492
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во первых так быстро он не работает, а во вторых возможно ошибка в подключении.
     
    Хортэк СПб , 15.05.15
    #4 + Цитировать
  5. maxim1302
    Регистрация:
    02.12.08
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    87

    maxim1302

    Живу здесь

    maxim1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.08
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Иваново
    По подключению все строго по схеме, по времени примерно по 3минуты выжидал -когда сработает.
    Как я писал в подвале работает механический термостат за 600 рублей где только одна крутилка со стрелочкой и диапазон температур-так вот он работает как часы -как только температура поднимется до той которая выставленавыставлена на нем он сразу отключает насос.
    На этажи хотел чтото поинтересней поставить но ничего пока неполучается.
     
    maxim1302 , 15.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.183
    Благодарности:
    1.353

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    2.183
    Благодарности:
    1.353
    Адрес:
    деревня Хилово, Лотошинского района
    В инструкции производитель "постеснялся" указать время срабатывания, хотя параметр из важных. Кстати, а может Вы знаете, как быстро он (термостат) работает, мне самому интересно?
     
    Blehman , 15.05.15
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.736
    Благодарности:
    1.492

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.736
    Благодарности:
    1.492
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В упоноровском термостате время срабатывания после появления нужной цифирьки -150 -200 секунд.
    в просто мех крутилке бим пластина, щёлк и ток пошел.
    а тут электронная схема которая сперва меряет температуру, потом даёт команду, потом исполняет.
     
    Хортэк СПб , 16.05.15
    #7 + Цитировать
  8. maxim1302
    Регистрация:
    02.12.08
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    87

    maxim1302

    Живу здесь

    maxim1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.08
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Иваново
    Сегодня проверю-результат напишу.
     
    maxim1302 , 16.05.15
    #8 + Цитировать
  9. maxim1302
    Регистрация:
    02.12.08
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    87

    maxim1302

    Живу здесь

    maxim1302

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.08
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Иваново
    Сегодня проверил-так и есть все дело оказалось во времени-4-5минут и термостат срабатывает-господа из сименс могли бы хоть где то это указать.
    Всем откликнувшимся большое спасибо-на таких весь этот форум и держится.
    Тему можно закрыть.