1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вакуумирование по 3-5 минут. Нормально?

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем KonstantinT, 15.05.15.

  1. KonstantinT
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    23

    KonstantinT

    Живу здесь

    KonstantinT

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Вакуумирование по 3-5 минут. Нормально?
    Добрый день!

    Вчера ставили 2 сплита samsung на 410 фреоне. Настоял на вакуумировании, хотели первоначально использовать "пшик". Приехали на следующий день, с насосом - подключили насос (маленький такой), длительность вакумирования 3-5 минут (как только стрелка доходила до -1, отключали насос).

    Почитав Интернет, понял, что длительность вакуумирования должна быть больше (от 15 до 50 минут встречаю рекомендации), что бы вода при низком давлении успела испарится и пары успели удалится насосом.

    Вопрос, насколько критично? Вчера было влажно после дождя, но трасса - 5 метров.

    Ставили, блин, официальные установщики-партнеры Samsung.
     
    KonstantinT , 15.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Кондерщик
    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    101

    Кондерщик

    Монтаж и сервис кондиционеров

    Кондерщик

    Монтаж и сервис кондиционеров

    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Москва
    Ну в дождь надо подольше делать. Первый год работы кондиционера все покажет.
     
    Кондерщик , 15.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Воронеж
    Горе от ума...

    Какая на фиг разница сколько вакумировали. Вам дали гарантию, если чего сломается это их проблемы.

    Меня умиляют от такие, кто советы бестолковые даёт, а ещё больше те кто на это всё ведётся.

    Можно хоть сутки вакумировать. Платить наверное допом за это не пожелаете, а на время исполнителей, клиенту по фиг.

    Английских учёных спросите, сколько нужно отсасывать и какая влажность и сухость.

    Не перестаю удивляться глупости человеческой.

    Про влажность, про длительное вакуумирование и про купленные самсунги.
    Как грустно
     
    Последнее редактирование: 17.05.15
    Пчёла. , 17.05.15
    #3 + Цитировать
  4. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Воронеж
    От я устанавливаю наружки уж 12 лет. Работаю с большим количеством бригад. Опыт огромный. Много общаюсь с теми кто так же монтирует. И от все кто в теме давно и плотно скажут что всё это хрень про длительное вакумирование и продувку. Это ровным счётом не на что не влияет. Но почему то всякий раз находятся умники которые вещают про сферического коня в вакуме. Написать и посоветовать не долго.

    Уже оскомину набило.

    Какие то самсунги не понятно где и и у кого купленные не понятно как смонтировано и пр, действительно интересно. Но вот про время работы насоса, от на это внимание обращено.
    Официальные установщики... А кто нить подумал, что официальность это всего навсего цена вопроса. Те же деньги, а то и больше делится но большее количество участвующих в процессе и кто бабло вложил тот и получает больше. Сами монтажники за копейки не пойми чем.
     
    Последнее редактирование: 19.05.15
    Пчёла. , 19.05.15
    #4 + Цитировать
  5. мозав
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    202

    мозав

    Живу здесь

    мозав

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Ярославль
    Совершенно справедливо могу показать, не побоюсь этой цифры но пожалуй 1000 кондёров продутых и работающих и многие работают уже лет по 6-10 и всё с ними нормально, как на 22 так и на 410 фреоне.
     
    мозав , 19.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Воронеж
    Так как моя работа быстрая и плотная, то блоков ещё больше. И так же всё работает и не подозревает, что оказывается самое главное это вакумирвать по пол часа.
     
    Пчёла. , 19.05.15
    #6 + Цитировать
  7. Кондерщик
    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    101

    Кондерщик

    Монтаж и сервис кондиционеров

    Кондерщик

    Монтаж и сервис кондиционеров

    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Москва
    Это же хорошо. Только есть технологические процессы которые надо делать.
    Если вы не соблюдаете технологию монтажа то это ваще дело.
     
    Кондерщик , 19.05.15
    #7 + Цитировать
  8. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Воронеж
    Да делай кто те мешает. Главное отвечать за свои действия.

    Ты можешь доказать что вакуумирование 5 минут это нарушение. Или же ты готово поспорить о том, что вакумирование пол часа существенно отличается от пятиминутного.

    Сказку какую то люди рисуют. Почти все бытовые кондеи в нашей стране либо с продувкой ставятся либо вакумируется пока провода подключаются.

    Но только Каста из желания продать свой труд и подобные ему дуют в уши про пол часа. Времени вагон, цены московские хорошие и спешить бестолку. Эта причина, а не технология. Печаль что люди верят. Хотя какая там печаль. Пусть. Пусть платят допом или стараются прогнуть монтажников на потраченное время.
     
    Последнее редактирование: 20.05.15
    Пчёла. , 20.05.15
    #8 + Цитировать
  9. мозав
    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    202

    мозав

    Живу здесь

    мозав

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    202
    Адрес:
    Ярославль
    Ещё я помню на лыжах дешовых одно время была надпись "монтировать с азотом", я надеюсь вы не нарушали и монтировали с азотом. Однажды один мой знакомый ещё в конце прошлого века монтировал мультик дайкин, была какая то заминка с внешними блоками, чтоб трубу не украли её вертикально подняли по стене и закрепили предворительно замотав изолентой, но видимо тот кто мотал был м-ком, потом вдруг неделя проливных дождей. Вообщем когда дошло до монтажа то получилось, что из трассы просто вылили воду струёй как из крана водопроводного, я полагаю что и во внутренних блоках была вода, косяк конечно, однако продули и работают до сих пор. Это я не к тому, что вакуумировать не надо, это я к тому, что не так страшен чёрт как его малюют.
     
    мозав , 20.05.15
    #9 + Цитировать
  10. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Воронеж
    Речь то не про продувку, хотя опыт показывает что и она вполне рабочий вариант.

    Разговор о том - что нужно пол часа вакуумировать.

    Клиент. У него акценты не понятно в какую сторону, когда покупал самсунг и искал авторизованных установщиков. На мой взгляд это вредительство самому себе.

    Так и ещё он не смотря на то что дали гарантию, начал учить монтажников...
    То что монтажники такие и без насоса, это прямое следствие, того что они авторизованные и с официальной гарантией. Они почти во всех городах так работают. Зарплата на самом минимуме, потому как уже всё поделено без них, это низшее звено в пищевой цепи. В условиях Москвы могли и и пол часа на эту процедуру потратить. Хоть и толку от этого никакого.

    Позавчера послал в сад одного...

     
    Последнее редактирование: 20.05.15
    Пчёла. , 20.05.15
    #10 + Цитировать
  11. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    Соглашусь: монтажников-мошенников, рубящих бабло на неграмотных клиентах, стало действительно много;)
     
    Алекъ , 20.05.15
    #11 + Цитировать
  12. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Воронеж
    Ещё про маслосъёмную петлю причешут
     
    Пчёла. , 20.05.15
    #12 + Цитировать
  13. Кондерщик
    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    101

    Кондерщик

    Монтаж и сервис кондиционеров

    Кондерщик

    Монтаж и сервис кондиционеров

    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Москва
    Опят ты не прав. О как не прав.
    В отличии от тебя я использую электронный вакккуметр который все показывает.

    Ты как всегда деньги других считаешь. Цены, цены это уже не твои проблемы. Приедь в Москву и работай кто тебе мешает то? Достал уже просто
     

    Вложения:

    • P1040032.JPG
    Кондерщик , 20.05.15
    #13 + Цитировать
  14. Пчёла.
    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118

    Пчёла.

    Живу здесь

    Пчёла.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Воронеж
    Хм. Ты сознательно вводишь в заблуждение читателей. Печаль что это не прописано в правилах форума и не наказывается.

    Показываю для тех на кого ты рассчитываешь, когда пишешь.
    Вот фото нашей команды

    1.сайт
    2. тема на городском форуме

    Всё прекрасно видно. Это постоянная команда и инструмент, который один и тот же потому как профессиональный и дорогой.
    0_a73a5_f0ba4581_XXL.jpg

    0_6d750_abaf87b3_XL.jpg
     
    Последнее редактирование: 21.05.15
    Пчёла. , 21.05.15
    #14 + Цитировать
  15. Кондерщик
    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    101

    Кондерщик

    Монтаж и сервис кондиционеров

    Кондерщик

    Монтаж и сервис кондиционеров

    Регистрация:
    01.07.11
    Сообщения:
    594
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Москва
    Так ты не показал что у тебя есть электронный ваккуметр, а только вижу Тесто 550 и не больше.
     
    Кондерщик , 21.05.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также