Уважаемые форумчане, добрый день. Прошу совета, какой автомат ставить. Было: 15кВт, 380В, автомат 25А (по ТУ). Щит на трубостойке. В доме есть распределительный щит. Стало: 30кВ, 380В. Вопрос: Какой автомат поставить, если в ТУ не указали номинал, а написали "обеспечивающий ограничение мощности"? Заранее спасибо.
Этот вариант "по-умолчанию". Ведь некоторые борятся с навязыванием автоматов на 25А в ТУ. Вот и хотелось узнать, на какой номинал я вправе (по законам физики) рассчитывать.
Ну так по законам физики и посчитайте. 30кВт: 3 фазы = 10кВт на фазу. 10кВт: 220В = 45,454545А Но такого номинала АВ не бывает, следовательно у Вас остается выбор. АВ 40А = 26,4кВт АВ 50А = 33кВт Вам какой вариант больше нравиться? Только зачем так много, пивной (свечной) заводик открываете?
Это еще как посмотреть, может у ТС линия 100м, то тогда уже только 16мм2 меди, а цена такого кабеля .. А сколько потом еще головной боли будет с комплектующими щита и его расключением. Неее, тут жадничать не стОит.
Сауна, плита электрическая, да и газа еще год точно не будет... Вот и озадачился. Спасибо за информацию
Понятно. С выбором комплектующих и расключением щита поаккуратнее. И посмотрите какое сечение кабелей подключенных к ЩУ и проложеных в дом, а то могут быть неожиданности.