    Добрый день!
    Имеется ВРУ 15 КВт 380 В, система заземления ТТ. У бани имеется свой контур заземления. 1 фаза подаётся на баню, остальные 2 пойдут в дом кабелем АВБШп сечением 25 квадратов, у которого будет свой контур.
    Вопрос заключается в том можно ли объединить эти 2 контура через броню кабеля или/и через жилу кабеля и нужно ли объединение вообще?
    Буду рад советам по организации заземления.
     
    signaller30 , 08.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    Не надо их объединять, тем более через кабель... пусть каждый сам по себе... имхо
     
    Алекъ , 08.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Alex270979
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Alex270979

    Новичок

    Alex270979

    Новичок

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    А как же разность потенциалов?
     
    Alex270979 , 15.09.15
    #3 + Цитировать
  4. Alex270979
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Alex270979

    Новичок

    Alex270979

    Новичок

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Сопротивление на PE проводе у бани (на контуре 4 Ом), а на доме 6 Ом. Как себя поведет PE жила?
     
    Alex270979 , 15.09.15
    #4 + Цитировать
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Можно. После ВРУ у вас будут 3-х/5-ти жильные кабели (с ПЕ + броня), соответственно их и подключать к ЗУ.
     