1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

100500 тема, "поздно пить боржоми". Проблема с плитой

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем shumshum, 08.05.15.

  1. shumshum
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15

    shumshum

    Участник

    shumshum

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Петербург
    100500 тема, "поздно пить боржоми". Проблема с плитой
    Здравствуйте.

    Пополнил ряды людей, рвущих волосы изо всяких мест)

    Все рекомендации про "иметь проект", "не заливать зимой", "подбирать фирму" я слышал тысячу раз- в общем, получилось так, что в феврале находился в бессознательном состоянии- было 500 тысяч в правой, вспотевшей ладошке- хотелось что-то в жизни сделать. Нашел в Яндексе контору- сайт понравился- позвонил, отвечают бодро на "Хочу строить дом из ГБ- два этажа- проекта нет- есть эскизы- помочь можете?" - "Можем".

    Нуоооот. Теперь разгребаю. Сказали "30 см плиты с двойнымм армированием, контурным утеплением хватит на любой каменный дом". Говорю "ок, приезжайте, бабки есть".

    Напоминаю про бессознательное состояние :)

    В общем, по итогу, плита треснула на внутреннем углу "Гэшки"- вышла подушка, грунт осел.

    Сейчас размышляю. Аргументация конторы: "трещина усадочная, а подушку под плиту вернем послойным трамбованием и подсыбкой щебня вокруг".

    12-13 приедет эксперт, с первичным осмотром. Вообще, перспективы так себе- судиться наверное бессмысленно- ситуация вокруг "сам дурак"- но блин- обидно все равно.

    По его заключению буду писать претензионное письмо- там посмотрим. Буду думать чего делать :)

    Всероссийский консилиум экстрасенсов постановил- что некачественно утрамбована подушка, выбрано мало грунта- ну и "зря заливал зимой", и "фундамент буквой Г скорее всего треснул бы- без доп. армирования на повороте".

    Шаг сетки 30 см, арматура 12. Фотки с сайта- мне не нравятся, мне так же делали- защитный слой бетона снизу ни о чем- арматура лежит на кусках пеноплекс. В общем, с виду залипуха. На мой нервный вереск- говорят "да все будет збс, не парьтес- мы так всегда делаем".

    Делали быстро - к этому претензий нет.

    Пока без агрессии бодаюсь- успокаивают. Ну что же- будем думать, чего делать)
     

    Вложения:

    • DSC_1441.jpg
    • DSC_1442.jpg
    • DSC_1443.jpg
    • DSC_1444.jpg
    • DSC_1445.jpg
    • DSC_1446.jpg
    • DSC_1447.jpg
    • DSC_1448.jpg
    shumshum , 08.05.15
    #1 + Цитировать
  2. shumshum
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15

    shumshum

    Участник

    shumshum

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Петербург
    • Запрещено обсуждение деятельности конкретных компаний
    Еще фоток.

    Позлорадствуйте, и сильнее давите на тех, кто находится в несознанке, и очень хочет чего-нить сделать неосмотрительно :)]
     

    Вложения:

    • base.jpg
    • DSC_1449.jpg
    • DSC_1450.jpg
    • DSC_1451.jpg
    • DSC_1452.jpg
    Последнее редактирование модератором: 08.05.15
    shumshum , 08.05.15
    #2 + Цитировать
  3. shumshum
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15

    shumshum

    Участник

    shumshum

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Петербург
    Бетон хороший, заливали в плюс, отрывали грунт в -20, аж пар шел от земли. Миксер приезжал, вибрировали- это я видел.

    Бетон заявлен B30 П4 F150 W8 ПМД. Бетон и правда хороший, все кто смотрел, говорят "разбивать сложно будет" :)
     
    shumshum , 08.05.15
    #3 + Цитировать
  4. resideent
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    219

    resideent

    Живу здесь

    resideent

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Голицыно
    Ну что проморозили основание, тому кто учится на чужих ошибках пример.
    А почему такая форма плиты гараж планируется? есть схема планировки помещений?
    грунт только начал отходить после зимы, на скалько-то плита должна вернуться в исходное положение, надо подождать прежде чем забивать полости чем-то.
    а так если трещина на границе дом гараж то сделаете в конце концов деф. шов на месте этой трещины! и конечно утепляться к след зиме обязательно отмостку торцы и сверху ППС/ЭППС мин 100мм.Ну и может пересмотреть материал строительства стен, перейти на дерево с утеплением и отделкой например, брус/каркасник.Деревянный дом многое простит, а вот каменный темболее газобетон тут надо с осторожностью если будут подвижки в будущем!
     
    resideent , 08.05.15
    #4 + Цитировать
  5. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.401
    Благодарности:
    1.926

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.401
    Благодарности:
    1.926
    Адрес:
    Щёлково
    @shumshum, плиту сносить экскаватором с гидромолотом.
    Щебень под ней неравномерно лежит.
    Строить на ней - ожидайте непредсказуемый результат.
    Нанимайте юриста, независимую экспертизу и в суд.
    Криворукие негодяи должны отвечать.

    Деревянный дом строить можно.
     
    Smart2305 , 08.05.15
    #5 + Цитировать
  6. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.112
    Благодарности:
    563

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.112
    Благодарности:
    563
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @shumshum, Малое количество бетона в плитном фундаменте напрочь нивелируется ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ подготовки основания.
    Вот уж действительно говорят что плиту только самому можно делать.
    Крепитесь.
    Порядочная фирма должна "актировать" скрытые работы с вызовом заказчика для освидетельствования на место.
    И ещё считается что плиты хорошо подходят для простых в плане прямоугольных домов. А у Вас угловой дом, по углу и треснуло почему-то.
    А все говорят что подрядчики любят сваи впаривать. А плиты оказываются впаривают не меньше.
     
    LeBuTo , 08.05.15
    #6 + Цитировать
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.870

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.870
    Адрес:
    Эстония
    ...Один, не совсем здоровый человек дал ссылку, что это УШП...:ogo::flag:
    Вы заказывали УШП? :faq: или нет?...Если это УШП...то я - Папа Римский...:(
     
    Владимир Таллин , 08.05.15
    #7 + Цитировать
  8. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Залили плиту на промерзший грунт, при неравномерном оттаивание сломалась под собственным весом из-за недостаточной жесткости. Как вариант, лента поверх плиты приличного сечения, бурение сквозных отверстий в плите и нагнетание бетона под плиту бетононасосом, либо демонтаж, все за счет подрядчика ибо "навсеготовыеотморозкистроители" должны понести наказание.
     
    Последнее редактирование: 08.05.15
    PROrab82 , 08.05.15
    #8 + Цитировать
  9. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.870

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.416
    Благодарности:
    24.870
    Адрес:
    Эстония
    :(...Есть недоумение, :flag:
    Почему на форуме не спросили про НОРМАЛЬНЫХ ребят...
    строителей...прорабов...:faq:
     
    Владимир Таллин , 08.05.15
    #9 + Цитировать
  10. Домовладец
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    4.811
    Благодарности:
    1.515

    Домовладец

    Адрес: Вiльня

    Домовладец

    Заблокирован

    Адрес: Вiльня

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    4.811
    Благодарности:
    1.515
    Адрес:
    Луна
    @Владимир Таллин, жаль конечно. УШП и треснула. :close::flag::ogo:
     
    Домовладец , 08.05.15
    #10 + Цитировать
  11. Appolo10
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    216

    Appolo10

    Живу здесь

    Appolo10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    216
    Плита лопнула потому, что Заказчик не утеплил её на зиму и не сделал утепленную отмостку.
    НЕЛЬЗЯ бросать на зиму не утепленные плиты! Грунт под ними промерзает и его "пучит", в результате рвет плиты!
    Работу Подрядчиков по устройству плиты в зимнее время можно оценить на твердую 4!
    Ломать ничего не надо! Доделайте дренаж + дренажный колодец + насос, сделайте утепленную отмостку, поверх плиты делайте или вторую плиту или ростверк...
     
    Appolo10 , 08.05.15
    #11 + Цитировать
  12. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.401
    Благодарности:
    1.926

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.401
    Благодарности:
    1.926
    Адрес:
    Щёлково
    Заказчик значит виноват, что на промерзший грунт залили бетон?
     
    Smart2305 , 09.05.15
    #12 + Цитировать
  13. Appolo10
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    216

    Appolo10

    Живу здесь

    Appolo10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    216
    @Smart2305,
    Внимательней читайте пост №3: "аж пар шел от земли"
    Грунт не был промерзшим!
     
    Appolo10 , 09.05.15
    #13 + Цитировать
  14. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может и так, но к моменту заливки бетона, а это минимум три дня, при темп. -20 уже все промерзнет.
     
    PROrab82 , 09.05.15
    #14 + Цитировать
  15. Appolo10
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    216

    Appolo10

    Живу здесь

    Appolo10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    216
    И на какую глубину за 3 дня промерзнет?
    Эти промерзшие сантиметры достаточно просто и быстро отогреются бетоном за 3 часа...
    Так-же, обратите внимание на пост №3, Заказчик-же пишет, что: "заливали в плюс"...
    А на фото торцов плиты, прекрасно видно, что бетон не проморожен ни с низу ни с верху ни с боков, значит был даже полноценный уход при застывании...
     
    Appolo10 , 09.05.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также