    Как правильно подключить бытовку
    Здравствуйте.
    Есть столб со счетчиком, и деревянная бытовка расстояние примерно 30 метров.
    Нужно под землей провести от счетчика кабель и подключить в бытовке освещение.
    Вопрос в том, как правильно завести из под земли кабель в бытовку.
    Спасибо.
    0000.jpg
    И еще вопрос:
    Какой СИП кабель лучше брать для подключения (3 фазы 12 кВт). В дальнейшем этот кабель будет использоватся для подключения к дому.
    Кабель под землей буду ложить в ПВХ трубе.
     
    Последнее редактирование: 06.05.15
    Dr_zlo , 06.05.15
    #1 + Цитировать
  2. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    51

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вообще СИП для воздуха, а не для подземной прокладки...
    вам надо ВБбШв или АВБбШв...
     
    ilyarepin , 06.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Dr_zlo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    10

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    10
    Угу, спасибо. А какой именно ?
    АВБбШв будет дешевле (алюминий) А вот с какими параметрами брать ?
     
    Dr_zlo , 06.05.15
    #3 + Цитировать
  4. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    51

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Екатеринбург
    4х16 больше параметров нет
     
    ilyarepin , 07.05.15
    #4 + Цитировать
  5. Dr_zlo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    10

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    10
    Нашел в интернете много разных пареметров, например:
    Кабель АВБбШв 4х4
    Кабель АВБбШв 4х6
    Кабель АВБбШв 4х10
    Кабель АВБбШв 4х16

    Может по меньше взять ?
     
    Dr_zlo , 07.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    378

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Москва
    При занулении менее 16 нельзя.
    А вообще сечение кабеля зависит от автомата который его защищает
     
    Rumato , 07.05.15
    #6 + Цитировать
  7. Dr_zlo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    10

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    10
    Автомат 25А
     
    Dr_zlo , 07.05.15
    #7 + Цитировать
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    378

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Москва
    На 25А достаточно 6 кв. мм, но если будете делать TN-C-S, то минимум 16 кв. мм.
     
    Rumato , 07.05.15
    #8 + Цитировать
  9. Yuriis
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    821

    Yuriis

    Юрий

    Yuriis

    Юрий

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    821
    Адрес:
    Можайск
    Во как..!? У меня TN-C-S, ввод 5х10. Не знал раньше о таком требовании. Чем грозит его нарушение?
     
    Yuriis , 08.05.15
    #9 + Цитировать
  10. Dr_zlo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    10

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    10
    Вобщем буду делать 4х16
    Запас прочности лишним не будет.
     
    Dr_zlo , 08.05.15
    #10 + Цитировать
  11. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    378

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    378
    Адрес:
    Москва
    У Вас нет нарушения. РЕ и N проводники разделены.
    ТС хочет проложить 4-х жильный кабель, PEN проводник должен иметь сечение не менее 10 кв. мм меди или 16 кв. мм алюминия.
     
    Rumato , 08.05.15
    #11 + Цитировать