    Исходные данные: двухэтажный кирпичный дом, со стенами 510 мм, ж. б перекрытиями и цокольным этажом из пятидесятых фбс с размерами 8.5 на 10.2 м. Вырыт котлован, на глубину 2 метра, дно котлована - глина. Планируется устройство монолитной плиты высотой 300 с шагом армирования 200. Вопрос - можно ли лить плиту на выровненную вручную, уплотнённую трамбовками глину, подложив полиэтилен? Нужно ли делать подушку из песка или щебня? Нужна ли гидроизоляция под плитой или можно делать на плите, если уровень грунтовых вод на 15 метрах? Нужно ли ложить эппс, если средняя температура самого холодного месяца, января -4.4?
     
    Захар РнД , 01.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.422
    Благодарности:
    24.914

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.422
    Благодарности:
    24.914
    Адрес:
    Эстония
    ...И снизу...и с боков нужно изолировать...до самого верха...и даже выше.
    Не забывайте про ливневые воды...
    (Дождик, снег)...они сверху идут...и когда Боженька пошлет...т.е часто...
     
    Владимир Таллин , 01.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.422
    Благодарности:
    24.914

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.422
    Благодарности:
    24.914
    Адрес:
    Эстония
    ...Нужно...:|::hello:Утепленный со всех сторон фундамент...никогда не лопнет...
    и будет Вам очень благодарен. :super:
     
    Владимир Таллин , 01.05.15
    #3 + Цитировать
  4. Захар РнД
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2

    Захар РнД

    Живу здесь

    Захар РнД

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Утеплять планируется фбс, а плита ниже уровня промерзания грунта, у нас по снипу он не больше метра, зачем её утеплять. Почему некоторые ложат гидроизоляцию сверху а некоторые снизу и подушка, нужна ли она в моём случае?
     
    Захар РнД , 01.05.15
    #4 + Цитировать
  5. Михалыч Д
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9

    Михалыч Д

    Участник

    Михалыч Д

    Участник

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    При предложенной конструкции какая необходимость в плите? Лента из ФБС + армированная стяжка пола по гидроизолу - классика. Плита хороша при небольшом заглублении фундамента. У Вас огромный перебор в прочности и затратах, имхо. А лить плиту обязательно нужно по гидроизоляции. На глину можно, но только с хорошей трамбовкой, неплохо вбить небольшой слой щебня для укрепления поверхности (5-8 см).Применение утеплителя по полу под плитой на Ваше усмотрение.
     
    Михалыч Д , 01.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.826

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.826
    Адрес:
    Кубинка
    Утеплять плиту не нужно (правда из правил есть исключения: возможен такой вариант, как промерзание цоколя в случае необслуживаемого строения или недостроя, когда оставляете открытую плиту на зиму под небом). В вашем случае все-таки останется вопрос гидроизоляции. Нужно изучить этот вопрос и решить, нужен ли дренаж или достаточно будет пассивных мер. Это повлияет на вопрос и с подушкой под плитой. Если дренажа не будет, то сделайте с подбетонкой, которая позволит выровнять поверхность для плиты и нанести гидроизоляцию.
    Возьмите опыт из видео тут на форуме
     
    Bobahina , 01.05.15
    #6 + Цитировать
  7. Захар РнД
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2

    Захар РнД

    Живу здесь

    Захар РнД

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Почему нужно лить плиту на гидроизоляцию и соответственно делать для этого подбетонку а не настилать гидроизоляцию на плиту и не делать подбетонку, я так понимаю подушка из песка/щебня не обязательна? Насколько критична дождевая влага на глубине плиты, при отсутствии грунтовых вод?
     
    Захар РнД , 01.05.15
    #7 + Цитировать
  8. Захар РнД
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2

    Захар РнД

    Живу здесь

    Захар РнД

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Плита выходит некритично дороже, чем устройство в дальнейшем полов по грунту, т. к периметр дома у меня относительно небольшой и при ширине ленты 80-90 см разница по деньгам не слишком значительна, с учётом конечно того, что вопрос идёт о фундаменте. Непонятно, почему плиту нужно лить на гидроизоляцию а не стелить её сверху, на форуме есть и такие варианты, также не ясно, в чём смысл щебня?
     
    Захар РнД , 01.05.15
    #8 + Цитировать
  9. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.826

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.826
    Адрес:
    Кубинка
    Насколько же, насколько вам критична вода в цоколе дома.
     
    Bobahina , 01.05.15
    #9 + Цитировать
  10. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.826

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    788
    Благодарности:
    1.826
    Адрес:
    Кубинка
    смысл щебня в дренаже
    а гидроизоляцию сверху вы всегда сможете положить, но она не эффективна. Снизу только перед заливкой плиты
     
    Bobahina , 01.05.15
    #10 + Цитировать
  11. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928
    Адрес:
    Щёлково
    Глину трамбовками не трамбуют. Насыпают слой щебня 5 см и втрамбовывают его в грунт, таким образом уплотняя основание.
    Плиту на полиэтилен лить нельзя.
    Нужно делать дренаж по периметру.
    Под плитой обязательно подбетонка, Сверху гидроизоляция, далее плита.
    Утепление пола обязательно. Не менее 150 мм утеплителя.
    Современный вариант - ЭППС под плитой. Устаревший - 150 мм ПСБ-С поверх плиты.
     
    Smart2305 , 01.05.15
    #11 + Цитировать
  12. Захар РнД
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2

    Захар РнД

    Живу здесь

    Захар РнД

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если всё подитожить, получается: выравнивание котлована вручную, полиэтилен, подбетонка (сколько см?), гидроизоляция, плита. Гидроизоляцию заводить под блоки?
     
    Захар РнД , 01.05.15
    #12 + Цитировать
  13. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928
    Адрес:
    Щёлково
    Полиэтилен не нужен.
    Подбетонка 5 см.
    Гидроизоляцию выводите из плиты и заводите сверху на блоки.
     
    Smart2305 , 01.05.15
    #13 + Цитировать
  14. Захар РнД
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2

    Захар РнД

    Живу здесь

    Захар РнД

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Подбетонку на глину лить? А эппс куда, на гидроизоляцию? И зачем тогда щебень или песок, раз подбетонкой уровень можно сделать?
     
    Захар РнД , 01.05.15
    #14 + Цитировать
  15. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928
    Адрес:
    Щёлково
    Подбетонку лейте на уплотненное щебнем основание.
    ЭППС под гидроизоляцию.
     
    Smart2305 , 01.05.15