1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Согласование работы двух ИБП на одну сборку АКБ

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем seawalker61, 30.04.15.

  1. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.395
    Благодарности:
    1.512

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.395
    Благодарности:
    1.512
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    1.7 это при номинальном разрядном токе допустимо. И при исполнении п 6.3 и п 5.2.
     
  2. seawalker61
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    56

    seawalker61

    Живу здесь

    seawalker61

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Новороссийск
    Ну вот и превые нестыковки. При пробных прогонах системы получаем сюрприз от Prosolar:
    в меню выставляется ДВА напряжения при разряде АКБ:
    1 - перехода с генерации на сеть (47 в)
    2 - прекращения генерации но низкому напряжению АКБ (42 в)

    к великому сожалению при ОТСУТСТВИИ сети по достижении первого из указаных порогов инвертор ... отключается :( То есть происходит ровно то, что и при достижении второго из указаных порогов.

    А хотелось бы, чтобы он продолжал "сосать" из АКБ ...
    Задуманый алгоритм настроек пострадал однако ...