    Помогите советом:
    Купил плиты ПТМ 72.12 но не учел одно что плиты должны опираться на две стены, у меня по центру идет еще одна стена которая несущая тоесть фото плилагаю. Вопрос такой могу ли я так положить плиты как обозначено красным цветом с опиранием на центральную стену или этого нельзя делать?
     

    Вложения:

    • JLPimL7c210.jpg
    Slimens , 29.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392
    Адрес:
    Кемерово
    Нельзя, а нафиг её покупали, у Вас же короткие нарисованы:faq:
     
    Winder , 29.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Slimens
    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    Slimens

    Новичок

    Slimens

    Новичок

    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Просто сразу не почитал что на две стены и немного тупанул, купил не подумав.
     
    Slimens , 29.04.15
    #3 + Цитировать
  4. er1474
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    48

    er1474

    Живу здесь

    er1474

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Брянск
    Убрать ряд кирпича центральной стены под этой плитой исключив ее опирание посередине
     
    er1474 , 01.05.15
    #4 + Цитировать
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.392
    Адрес:
    Кемерово
    Но тогда сверху, на 2м этаже, нельзя будет сюда несущую стену ставить.
     
    Winder , 02.05.15
    #5 + Цитировать
  6. Sergey GP
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Sergey GP

    Участник

    Sergey GP

    Участник

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Курган
    Надо смотреть план второго этажа, план кровли, разрез.
     