1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Стяжка под тяжелое оборудование

Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем filippoff, 28.04.15.

  1. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    146

    filippoff

    Живу здесь

    filippoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Стяжка под тяжелое оборудование
    Задался вопросом, как ставить на стяжку всякие тяжелые штуки — камин, гидроаккумулятор, котел. В основном, вопрос по ГА, конечно — 1,5 тонны воды, это не жук начихал.
    Фундамент — плита, по плите планируется 200 утеплителя (кнауф пол или ЭППС) и стяжка около 10см. Ставить на эту конструкцию ГА на 1500 литров стрёмно. В принципе, можно просто отлить фундамент по плите под оборудование, но хочется как-то утеплить в любом случае.
    Пришла в голову идея положить на плиту в котельной сплошной ряд газобетона D400 толщиной 200 на бок, получится толщина 200мм + залить стяжку 5см с сеткой.
    Годная идея или лучше сто-то другое предпринять?
     
    filippoff , 28.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Струнин
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    149

    Струнин

    Живу здесь

    Струнин

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Пенза
    Опираться то как будет? Ногами (точечная нагрузка) или площадью основания (~1м.кв.)
     
    Струнин , 28.04.15
    #2 + Цитировать
  3. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    146

    filippoff

    Живу здесь

    filippoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    пока не знаю, в планах взять S-TANK, он пока самый дешевый выходит. По картинке непонятно, скорее всего юбка приварена. Если с ногами, то под ноги в любом случае планировал листовую сталь класть, квадрат 20см×20см под ногу.
     

    Вложения:

    • 21783-0.jpg
    filippoff , 28.04.15
    #3 + Цитировать
  4. Струнин
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    149

    Струнин

    Живу здесь

    Струнин

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Пенза
    Глядя на картинку, нагрузка кажется солидной.
    Даже если на весь круг опора, не по кольцу, то высота относительно размера основания солидная.
    ЭППС может и не хватить жесткости.
    Газобетон выдержит запросто, надо только его на плиту ложить на клей, чтоб вся нагрузка на выступах не концентрировалась, идеально ведь на сухую не приляжет.

    У себя в гараже погреб перекрыл монолитной плитой, поверх сразу положил ЭППС 5см и нагрузил временно ПГСом (чтобы склеилось вместе все). После залил сверху стяжку 12 см, по которой будет ездить машина.
    Получилось вполне жестко, трещин на стяжке нет.

    А нужно ли на плиту столько утеплителя? Земля под домом не холоднее +5 градусов, да и вообще утепляют обычно под плитой.
     
    Струнин , 29.04.15
    #4 + Цитировать
  5. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    146

    filippoff

    Живу здесь

    filippoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    у меня ТП поверх будет. утеплять можно и под и над, это без разницы по большому счёту. факторов в пользу утепления сверху несколько: у меня будет 4 или 5 трапов, монтировать их проще в стяжку; небольшая экономия на марке и объеме утеплителя; проще контроль работ; условная ремонтопригодность ТП в стяжке; пол выше.
    В общем, большей частью тараканы :) Технологичнее, конечно, ЭППС под плиту и ТП сразу в плиту.
     
    filippoff , 29.04.15
    #5 + Цитировать
  6. Alec4ever
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    74

    Alec4ever

    Живу здесь

    Alec4ever

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Чехов
    @filippoff, приобрели s-tank? Какие впечатления в целом о баке и об устройстве дна? 300 л, если я правильно понял?
    (у меня устройство пола котельной похоже на Ваше: плита-ГБ-стяжка)
     
    Alec4ever , 01.08.15
    #6 + Цитировать
  7. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    146

    filippoff

    Живу здесь

    filippoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Нет, на участке найден газ, поэтому ТТ котел и ТА отправлены в сад.

    Планировал 1500.
     
    filippoff , 01.08.15
    #7 + Цитировать