F Давайте подытожим ...

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Филл17, 25.04.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да ладно.
    -2 Днем. Ночью, когда тепла нужно в два раза больше, ибо солнца нет, уже -10.
    Кипит воздушник с средним тепловым напором 8-10К. Итого -15.
    Тот же компрессор, в геоконтуре, будет кипеть -3-7. ДХ будет кипеть 0-2. Вот и весь расклад.
    Уже ДХ, при конденсации 30С, покажет КОП выше 5.
    И для пятистенка, контур нужен на 6-8квт максимум. Это легко помещается в горизонт.

    И газ можно не ждать, от слова совсем не нужен.

    На 15 квт, да, придется лезть вглубь, и контур выйдет дорогой. Но и воздушника на 15квт не бывает.
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.239

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.239
    Адрес:
    Москва
    Вот это интересно уже, но если гидравлика останется в секрете, то лучше этой информацией делиться у себя на сайте, т. к. для самостроя информация нулевая.
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    нет там супер сор, просто зубадан умеет давать +45С при -25С.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Даже на 64 кВт есть
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поспорим, что нет?
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    на многоблочных это один внешний блок стандартный (воздушный), второй внешний блок - вместо воздушного испарителя ППТО. Имеем 2 компрессора, 2 испарителя, 2 конденсатора. Управляем гибко. Всего может быть 4 модуля, 3 воздух + 1 гео или 2 воздух + 2 гео или все 4 воздух или все 4 гео.

    на одноблочном биваленте к воздушному испарителю добавляется ПТО для гео. Схему включения пока не могу обнародовать
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    зайди на нашем сайте в раздел "многоблочные тепловые насосы"
     
  8. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.413
    Благодарности:
    3.768

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.413
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Самара
    @Gaunt,
    -5 -6 ночью. Пусть худший коп, но есть ещё межсезонье с плюсом всегда, есть ночной тариф, есть малый и облагороженный участок и есть первоначальная стоимость ТН. И много когда правильная воздушка играет. Не все же как ты думают на перспективу 20+ лет и готов ради выигрыша 5% (2тр грубо) вкладывать 100тр или устраивать "танцы с бубнами":um: Не нужно всех по себе ровнять:no::hello:
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.239

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.239
    Адрес:
    Москва
    Меня вот ещё какой вопрос мучает. Т. к. воздушник всё таки заточен на охлаждение, то при переделке в ТН наверное по правильному топить испаритель или перепаивать трубки под правильную гидравлику. Что думаете по этому поводу?
    Просто вот вот дождусь плату НарКонтрола и буду собирать ТН, чисто из еврейского соображения он будет воздух-вода, а шишки ещё не все собрал.
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Зависит от выбранного донора. Открывай свою тему, давно не было самосборных воздушных ТН)
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ваш сайт даст разрешение на отбор мощности более 15квт?
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.413
    Благодарности:
    3.768

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.413
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Самара
    Так и я про это. Но вот про коп 1.7 РЕАЛЬНЫЙ и честный не верю. Если учесть оттайку, потребление не только компрессора, а системы, то коп меньше должен быть :um:
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    перемаркированный автомат дает, есть еще способы
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.775
    Благодарности:
    94.338

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    39.775
    Благодарности:
    94.338
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    IMG_20180101_171056.jpg вот тут наверное понятнее будет, где давление, где низкая сторона, где высокая, где температуры СО.
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.153
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    в эту зиму вошло несколько зубаданов, понаблюдаю статистику. До этого на deluxe power invertor (самый крутой без впрыска) и Haier 1,4-1,5 фиксировали. Вот
    https://www.forumhouse.ru/posts/18143972/

    мелко, не видно (
     
Статус темы:
Закрыта.