    Помогите с расчетом мощностей
    Имеем ДНТ, заключен договор на технологическое подключение к электросетям. В договоре написано о выделение 560 КВа на 280 участков. Собственниками оплачено получение 10кв. Хватит мощностей? А то у людей паника, простым делением ква на количество участков все пришли к выводу что больше 2кв никому не светит) Администрация утверждает что мощностей с запасом до 15 Квт на участок, на случай если кто-то захочет увеличить.
    Как расчитать?
     
    Annatalia , 21.04.15
    #1 + Цитировать
  2. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    56

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    56
    Потому что есть коэффициент использования он явно меньше 1.
    иначе бы 2кВт мощности платили по 2х24х30=1440кВтч
    у проектантов наверно есть специальные цифры и коэффициенты для расчетов ну и практика
     
    bloommer , 21.04.15
    #2 + Цитировать
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.779
    Благодарности:
    3.623

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.779
    Благодарности:
    3.623
    Адрес:
    Москва
    Мало! Все зимой соберутся и пипец. Администрация тупит.
     
    ZooZoo , 21.04.15
    #3 + Цитировать
  4. Annatalia
    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5

    Annatalia

    Участник

    Annatalia

    Участник

    Регистрация:
    23.11.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    Вот нашла формулу, по ней считаю, получается по 20кв на брата... Ну что-то не верится.
    где: Руч - максимальная мощность на один участокРктпн - максимальная мощность трансформаторной подстанции ДНТ – у нас 560кВА;cos - косинус фи (прил. №3 ПП 442 от 04.05.12) и равен 0,89;Nуч – количество участков ДНТ, у нас 260; Кодн – коэф. одновременности (СП 31-110-2003 табл. 6.3) и равен 0,19;Кспр – коэф. спроса (СП 31-110-2003 табл. 6.2) и равен 0,5.
     

    Вложения:

    • IMG-20150421-WA0000.jpg
    Annatalia , 21.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    А что вас смущает, конкретно?
    ага... возьмут, вот так и соберутся, как на новогоднюю распродажу:)]...
     
    Последнее редактирование: 22.04.15
    Алекъ , 22.04.15
    #5 + Цитировать