    Добрый день!
    Что скажут коллеги по поводу моего творения?

    DSC_8950s.JPG DSC_8944s.JPG DSC_8951s.JPG IMAG1556s.jpg IMAG1558s.jpg

    Долго думал - каким проводом делать разводку - остановился все-таки на 10 мм2, тем более что купленный провод по диаметру там не 10, а 9,3 мм2. Десятку трудно гнуть и подгонять так, чтобы радиус закругления был нормальный. Думал 6 мм2 попробовать, но все попавшиеся 5,3 квадрата по факту оказались - решил не рисковать.
     
    AndreBurre , 20.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Archer
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5

    Archer

    Участник

    Archer

    Участник

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Балашиха
    Сделано аккуратно, Вы ответственный человек.
    На 15кВт и требуется 10мм2, но это не диаметр, а площадь сечения проводника. Проверить можно по формуле площади круга.
     
    Archer , 22.04.15
    #2 + Цитировать
  3. AndreBurre
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74

    AndreBurre

    Живу здесь

    AndreBurre

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74
    Площадь сечения конечно же.
     
    AndreBurre , 22.04.15
    #3 + Цитировать
  4. AndreBurre
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74

    AndreBurre

    Живу здесь

    AndreBurre

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74
    Часто вижу здесь на форуме разводку проводом 6 мм2. Тесть у меня энергетик (с СО и сбытами не связан - энергоблоки на генерирующих станциях запускает), уже надо мной посмеивается - что я очень заморочился. Говорит, что и 4 мм2 было бы достаточно...
     
    AndreBurre , 22.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Archer
    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5

    Archer

    Участник

    Archer

    Участник

    Регистрация:
    11.09.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Балашиха
    Вот таблица. 7189dee85bbe17de661d4a6cf494b32d_i-879.jpg
     
    Archer , 22.04.15
    #5 + Цитировать
  6. AndreBurre
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74

    AndreBurre

    Живу здесь

    AndreBurre

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74
    Таблицу видел. Действительно даже 4 мм2 хватило бы, но впритык...
    Переделать на 6 мм2 что-ли?...
     
    AndreBurre , 22.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Glerd
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    82

    Glerd

    Участник

    Glerd

    Участник

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Зеленоград
    @AndreBurre, доброго дня!, а не подскажете нельзя ли сделать ноль 10мм, фазы 2,5 мм. Не экономии ради, а что б гнуть проще?, и какие у вас характеристики узо и автомата (на фото цифр не рассмотрю) 80А; 63А\100mA ?
     
    Glerd , 02.02.16
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.703
    Благодарности:
    11.771

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.703
    Благодарности:
    11.771
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А смысл? Ток в нуле равен вовсе не сумме, но векторной сумме фазных. То есть, если три фазных тока равны между собой, в нуле тока нет вообще! В любом случае, на 25А автомат нужен минимум 4мм2, но для надёжности и с учётом занижения сечений - 6мм2 и 10мм2 в самый раз.
     
    Avs7153 , 02.02.16
    #8 + Цитировать
  9. Glerd
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    82

    Glerd

    Участник

    Glerd

    Участник

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Зеленоград
    @Avs7153, А это оч частный случай?: "В обиход широко вошли импульсные источники питания. Такой источник питания практически у всей современной бытовой аппаратуры (телевизоров, компьютеров, радиоприёмников и т. п.). Весь ток такого источника протекает в течение только одной трети полупериода, т. е. характер потребления тока очень сильно отличается от характера потребления тока классическими нагрузками. В результате в трёхфазной сети возникают дополнительные импульсные токи, не компенсирующиеся в средней точке. Не забудьте прибавить к этому некомпенсированные токи, вызванные наличием однофазных нагрузок в трёхфазной сети. В такой ситуации по нулевому проводу часто течёт ток, близкий или превышающий самый большой ток одной из фаз. Это и есть условия, благоприятные для «отгорания нуля». " (С) Просто я честно не оч понимаю на сколько часто такое происходит в быту?, но после того как на складе ноль отгорел, то побаиваюсь)
    А жизнеспособен вариант если от щитка на заборе, до дома пустить 4Х2.5, ну на каждую фазу отдельный ноль?(а третья фаза вообще на гараж останется), и в плане примерного расчёта медного сечения A/10=мм2,(до 40А) не подходит?
     
    Последнее редактирование: 02.02.16
    Glerd , 02.02.16
    #9 + Цитировать
  10. Glerd
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    82

    Glerd

    Участник

    Glerd

    Участник

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Зеленоград
    @AndreBurre, В тему характеристик узо и атомата, забыл что там три фазы) не 80; 63, а 25А и 25А\100mA ?
     
    Glerd , 02.02.16
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.703
    Благодарности:
    11.771

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.703
    Благодарности:
    11.771
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не знаю источника этой формулы...
    Это телевизионный магазин?
    Проблема не в самом проводнике, а в местах соединения - вот этих самых повсеместных иековских шинках с винтиками.
     
    Avs7153 , 02.02.16
    #11 + Цитировать
  12. AndreBurre
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74

    AndreBurre

    Живу здесь

    AndreBurre

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74
    Не подскажу. Я не электрик. В щитке себе сделал 10 мм2. Про запас.
    Да... Гнуть, соблюдая правила "радиус изгиба столько-то диаметров провода" - нелегко. В домик уже пошел кабель 6 мм2. По дому разводка 2,5
    У меня тесть - электрик - прикалывался - "куда тебе 10? и 4 хватит". Я его не послушал.
    Автомат - ABB 25 А 3ф,
    Астроузо 63А 100ma - как большие дядьки советуют
     
    AndreBurre , 02.02.16
    #12 + Цитировать
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5.632
    Благодарности:
    3.672

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5.632
    Благодарности:
    3.672
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем PEN-шину от корпуса изолировать!
     
    morozov , 02.02.16
    #13 + Цитировать
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    А как болтики снизу шинки держать при закручивании гаек? И она не изолирована - прикручена отдельным проводом к щиту. :)
     
    olegaa2 , 06.02.16
    #14 + Цитировать
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    216

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    216
    Ввод в дом Cu 10, Al 16 мм2
     