1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблемы со смонтированной электропроводкой

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем lag, 20.04.15.

  1. lag
    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    46

    lag

    Живу здесь

    lag

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пробовал.
     
  2. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.249
    Благодарности:
    1.507

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.249
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где-то скрутка пригорела и стала вся эта байда последовательно включаться. А как напруга идёт через неё искрит и чуть приваривается ну или просто провода от нагрева чуть геометрию меняют и контакт с третим проводом появляется. Отключаем часть нагрузки, остывает и отваливается. Чем дольше горит - тем больше нагреется. Соответственно дольше остывает и дольше контачит. Включить только коридор и потыкать палкой скрутки. Загорится обязательно. Главное, чтобы только свет, а не весь коридор, а за ним и квартира. Но не факт, что именно скрутка, может и шуруп какой провоцирует...
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265
    @lag, выключатели раздельные или один двухклавишный?
     
  4. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.249
    Благодарности:
    1.507

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.249
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В начале обсуждения из советов лишь короткие общие фразы, подходящие к абсолютному большинству проблем. Конкретики ноль. Неспроста автор просит более подробных комментариев.
    Полностью цитировать пост далеко не свегда целесообразно, да и запрещено избыточное цитирование. А выборочно с мобилки жуть, как неудобно. Но на компе ессно, цитирую по полной!
    Пойду и я, пожалуй, спатеньки. Спокойной ночи...
     
  5. lag
    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    46

    lag

    Живу здесь

    lag

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В комнате двухклавишный
     
    Последнее редактирование: 23.04.15
  6. lag
    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    46

    lag

    Живу здесь

    lag

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В комнате 3 лампочки по 60. Пробовал по совету поменять в коридоре лампочку (люминисцентную) на 100, свет в коридоре появляется все равно после включения комнаты.
    К сожалению, не могу постоянно находиться у компьютера, происходит задержка с ответами.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265
    Значит выключатели коридора и комнаты раздельные.
    Теперь такой вопрос интересен: выключатели расположены на одной стене или в разных углах? И из чего выполнены сами стены?
     
  8. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.249
    Благодарности:
    1.507

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.249
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @lag, ищите проблему в коробках. А так-же внимательно отвечайте на вопросы, которые задаёт @Иванов Костя
     
  9. lag
    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    46

    lag

    Живу здесь

    lag

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выключатели расположены на разных стенах, коридор на шлакобетоне, комната на дереве.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.374
    Благодарности:
    24.265
    Пусть в качестве бреда, но все же...
    Насколько я понял, проблемы начались после косметического ремонта. Возможно, что светильники снимались и устанавливались, возможно, что делался подвесной потолок, возможно, что стены шпаклевались при установленных выключателях...

    Если делался подвесной потолок (особенно гипсокартон), то может быть где-то саморезами повреждены провода.

    Если светильники прикручивались к потолку, то могли повредить провода, идущие по потолку.

    Если выключатели снимались, то возможно, что при обратной установке перепутаны вход и один из выходов.

    Если выключатели не снимались, то возможно из-за слоя шпаклевки механизмы выключателей работают слабо.

    Вполне можно допустить, что имеется одновременно несколько проблем. И важно знать например такие вещи: От одной или от разных коробок запитаны светильники? Есть ли самодельная перемычка между выключателями? В какой последовательности стоят светильники в цепи?
     
  11. lag
    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    46

    lag

    Живу здесь

    lag

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.09
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за объяснения данного явления. кажется. нашел. Был плохой контакт между кабелем и пробкой. Во время работы феном пробки часто выбивало. и видно в темноте потревожили кабель. и контакт стал плохой. Сейчас включается все как надо. подожду. когда пройдет время и проверю.
     
  12. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.249
    Благодарности:
    1.507

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.249
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что-то подобное я в детстве накрутил. Сейчас лень искать причины, но контакт был нормальный. Первая пробка на полкоридора и комнату. Вторая на другие полкоридора и кухню. Звонок запитан от первой пробки. На кухне не слышно. Протянул ОДИН провод. :mad: А второй подключил к ближайшей розетке:|:. Так при выключении одной из пробок звонок начинал работать непрерывно. :)]
     
  13. drokon
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    drokon

    Участник

    drokon

    Участник

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Приветствую! Помогите понять. Живу в деревне, 2х этажный дом. Вчера выбило свет по всей деревне,(выключило и через 5 сек обратно врубило).После этого: в подвале, не включился котёл 380 отопления, на первом этаже всё включилось, а на втором: в холле света нет, розетки работают, в1 комнате ничего ни света, ни розеток. Во второй свет, без розеток, в третьей и свет и розетки есть, нет света в туалете и ванной. Минут 10 бегал смотрел, что выбило, всё в норме. Через мин 5 опять всё вырубило и включилось через 1-2 мин. А через мин 30 всё заработало без моего вмешательства, теряюсь в догадках, что это было.
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Москва
    @drokon, как минимум, надо было после вот этих сбросов напруги деревенской, подойти к своему щитку и просто-глупо ручками выключить и включить заново все автоматы - если не помогает, тогда уже искать более глобальную причину, что у Вас там происходит.
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.768

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.528
    Благодарности:
    29.768
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да просто после первого включения не было одной фазы, на которой у Вас запитаны те потребители которые не работали.
    После второго включения она появилась, вот все и заработало. ;)
    Поставьте на входе в щит индикаторы, типа вот этих
    лс-47.jpeg
    по 50 рублей за штуку, и не будете заниматься ненужной беготней. :aga: