1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите составить схему согласно ТУ

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем wl-1974, 20.04.15.

  1. wl-1974
    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    wl-1974

    Участник

    wl-1974

    Участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Помогите составить схему согласно ТУ
    Помогите правильно составить схему (нарисуйте или напишите) как подключить гараж согласно ТУ. Опора находится на расстоянии 3 метров от гаража. Правомерно ли требование установить счетчик указанный в п 11.3 или можно установить обычный прибор учета.(придираются ко всякой мелочи, консультаций не дают).Заранее благодарен за любую помощь. img020.jpg
     
    wl-1974 , 20.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    8.313

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    8.313
    Адрес:
    Ярославль
    Ух как они Вас прижали. Счётчик такой не дешевый приписали.
    Боюсь схему они сами составить не смогут ибо пункт 11.1 с пунктом 11.3 не бьется.
     
    Keyman , 20.04.15
    #2 + Цитировать
  3. wl-1974
    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    wl-1974

    Участник

    wl-1974

    Участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Почему не бьется, по их словам ВН-32 я должен установить на опоре возле проводов, объясняют они это тем чтобы не отрезать провода а отключить
     
    wl-1974 , 20.04.15
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.687
    Благодарности:
    11.743

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.687
    Благодарности:
    11.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Он и с 5кВт из п. 7 не бьётся. Разве что в течение нескольких минут...
     
    Avs7153 , 20.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    8.313

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    8.313
    Адрес:
    Ярославль
    @wl-1974, в общем: по ПП 861 сетевая от потребителя может требовать только прибор коммерческого учёта (любой) и коммутационный аппарат. Остальные требования вы можете оспорить.
    Требования вашей СО подразумевают: спуск по опоре АВВГ, установку рубильника в боксе, подъём по опоре АВВГ, перекидка СИПом, на стене гаража щит учёта с автоматом 16А и за ним счётчиком стоимостью 16тыр, после этого сети ваши и СО не волнуют. А, да, на всё это необходим проект.
     
    Keyman , 20.04.15
    #5 + Цитировать
  6. wl-1974
    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    wl-1974

    Участник

    wl-1974

    Участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Спасибо за ответы. Проект они не требуют.
     
    wl-1974 , 20.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    8.313

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.518
    Благодарности:
    8.313
    Адрес:
    Ярославль
    п 11.4
     
    Keyman , 20.04.15
    #7 + Цитировать
  8. wl-1974
    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    wl-1974

    Участник

    wl-1974

    Участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Еще вопрос к линии должны подключать сетевая организация
     
    wl-1974 , 20.04.15
    #8 + Цитировать