Противоречие ПБ 12-529 и СП 42-101

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем CTIGRA, 19.04.15.

  1. CTIGRA
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0

    CTIGRA

    Участник

    CTIGRA

    Участник

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    0
    Противоречие ПБ 12-529 и СП 42-101
    Здравствуйте, столкнулся с противоречием требований
    а вобще прикольно получается, это я должен кухню с котлом отделять от смежных помещений НЕСУЩЕЙ стеной соотв. REI 45...

     
    Последнее редактирование: 19.04.15
    CTIGRA , 19.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Цимицифуга
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.764

    Цимицифуга

    Живу здесь

    Цимицифуга

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    1.764
    Адрес:
    МО, Истра
    Постановление Госгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 г. N 9 "Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" приказало долго жить...
    А СП 42-101:
    ФЗ от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании": Свод правил (СП) - применяется на добровольной основе в целях соблюдения требований техрегламентов.
    Добровольная основа- значит можете не использовать или использовать в той мере, в какой этот СП не противоречит нормативно-правовым актам.
     
    Цимицифуга , 23.04.15
    #2 + Цитировать
  3. SerjSA100
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    SerjSA100

    Участник

    SerjSA100

    Участник

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Цимицифуга, подскажите пожалуйста, у меня подобная ситуация (почти т. к. с котлом все в порядке он в отдельном помещении) а из за того что в кухне объединенной с залом есть газовая плита, то говорят что нужно стенку и дверь. И как им аргументированно в этом отказать.
     
    SerjSA100 , 09.07.15
    #3 + Цитировать