    Продолжу в конструктивном русле.
    Алгоритм управления процессом горения.
    Главенствует Пропорциональный (регулятор РТ), и все подгоняют конструкцию котлов к нему, а не наоборот к своему видению процесса горения и оптимальный регулятор к нему.
    1. Пример реализация минимальной мощности.
    РТ- диктует условия: небольшая щель на протяжение длительного времени, без изменений.
    Вот тут каждый идёт своим путём пытается состыковать: маленький объём горения с относительно большим объёмом шахты с топливом, всячески пытаясь поднять температуру в к. д., борьба с дёгтем, срыв в тление, равномерное горение закладки и т. д.

    Теперь берём более подходящий алгоритм, моделируем пилообразную форму выдачи мощности, почему никто не вспоминает про большую инертности системы котёл-СО-воздух в помещении. Почему эту инертность не использовать во благо?
    Периодическими активными протопками мы сразу снимаем кучу проблем, периодическое увеличение очага горения (равномерное прогорание закладки), поддержание активного слоя углей (уменьшение потоков дёгтя), прогрев камеры дожига перед переходом в минимум и т. д. Средняя мощность при этом получится близкой как с регулятором РТ.
    Вот это и пытаюсь донести, на этом пути получил расход 1,8 кг в час. Это не старт/стоп - это работа по аналогии с "переменным током"
    Нам нужна мощность (действующее значение), а вырабатываем "синусоиду", где амплитудное значение в 1.41 раз больше. Небольшая аналогия
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.598
    Благодарности:
    1.896

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.598
    Благодарности:
    1.896
    Адрес:
    Уфа
    РТ для котла на ЕТ. Есть другие регуляторы? А в пиролизном РТ разве применяют? Для пиролизных кучу регуляторов продают. Все с вентиляторами.
     
  3. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Полностью согласен, хотя есть несколько вариантов.
    Но упор рогом в энергонезависимость не понимаю:faq:
    Вся СО энергозависимая (аварийный режим на ЕЦ), но сделать регулятор котла энергозависимым с аварийным режимом работы без электроэнергии-это недопустимо:faq:

    Пусть котёл спокойно работает с энергозависимым регулятором на ЕТ, без дымососов и вентиляторов.
    Чем этот вариант не устраивает!
     
  4. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    Основная проблема "минималок" ,"стопов" и "низов синусаиды" при использование битуминозных топлив (дрова, торф, биомасса) - это остаточная газация топлива, при снижении мощности, как следствие снижениие общего КПД от закладки дров и засирание теплообменика.
    Хотя если сравнивать, наверное лучше "синус" Ивана, чем общая минималка. ИМХО
     
  5. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    Щас думаю, - а не взять ли мне ТРМку, и не сварганить ли из магнитного пускателя "тягатель" для заслонки поддувала.
    А, что - уставка хоть 0,1гр, свет отключили, насосы встали, и заслонка сразу прикрылась,
    время работы пускателя -100% и катушка с сердечником там мощная, да и пружину можно убрать - компенсировав весом заслонки.
    цена у пускателя низкая, штука "неубиваемая" и у котла сохраняется ЕТ,
    меняя уставку, можно точно подобрать амплитуду "синуса" и как следствие его частоту
     
    Последнее редактирование: 04.09.15
  6. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    Что Алексей, на тригонометрию потянуло? :aga:
    На пеллетах где все по науке, со старт-стопом до сих пор воюют, 1.26 мин
    https://www.youtube.com/watch?t=94&v=MpgtyKcXmlE
     
    Последнее редактирование: 04.09.15
  7. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    Та, чтоб на одном языке базякали:)
     
  8. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    Так может взять пеллетную горелку на 50кВт и дело с концом, одну на все мощности.
    Вообще решение всех вопросов (особенно в межсезонье).
     
  9. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    Мне дешевле ТА на 2куба
    и решение всех вопросов (особенно в межсезонье)
    да и дрова по деньгам - это не пелеты
    да и мусор можно палить
     
  10. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    Ну а если по существу, почему нет? Одна горелка для всего диапазона мощностей.,заманчиво ведь?
     
  11. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
  12. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    Может поделитесь соображениями?
     
  13. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    А я про что, вы её успешно сжигали подавая ВВ из вне при разогретом состоянии, разве нет;)
    Я этот момент вообще дожигаю на ЕТ, при разогретой к. д. щель на гравитационной заслонке 1-1,5 мм.
    Этого достаточно для дожига газации.
     
  14. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    Пелетная горелка работает только на пеллетах, которые стоят денег.
    мой шахтник работает на дровах и всяком разном мусоре.
    его выходную мощность можно регулировать по разному, но лучше номинала в связке ТА, на сегодняшний день не придумали
    поэтому если сравнивать "мой котел+пелетная горелка" и "мой котел+ТА" я выбираю ТА, тк отопление тупо дешевле
     
  15. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.198
    Хорошо, а как Вы относитесь к теплотехнической системе, коей является топка и к одному и з компонентов процесса горения твердого топлива -термолизу?
     

    Вложения:

    • sharypov gorenie.jpg
Статус темы:
Закрыта.