1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Будет ли тяга у дымохода?

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Гладких Ольга, 15.04.15.

  1. Гладких Ольга
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Гладких Ольга

    Участник

    Гладких Ольга

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Будет ли тяга у дымохода?
    Добрый день уважаемые форумчане! Приступили к постройке котельной для твердотопливного котла. Дом у нас каркасный, котельную будет пристраивать каркасную с одной кирпичной стеной с бетонным полом. В кирпичную стену планируем вывести дымоход. Дом построен рядом с другим домом, расстояние между ними 2 метра (подробно нарисовал в прикрепленном файле). Высота дымохода в котельной сделать большую не получается. По нормам к котлу необходима высота 1,5 метра над коньком. Высота дымохода будет ниже чем высота обоих домов. Собственно интересует, будет ли достаточная тяга?
    Еще вопрос по поводу самого дымохода. Можно ли использовать трубу из нержавейки не утепленную?
     

    Вложения:

    • Untitled-2.jpg
    Гладких Ольга , 15.04.15
    #1 + Цитировать
  2. dubroff
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    116

    dubroff

    Живу здесь

    dubroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Москва
    Расстояние дымохода от основных зданий, достаточно большое.
    Необходимо ориентироваться по параметрам самой пристройки.
    Судя по схеме, дымоход выходит по боковой стенке, и на одной оси с коньком.
    Думаю, в Вашем случае, вполне возможно поднять дымоход выше конька минимум на два метра.
    Таким образом, общая высота дымохода, будет - 4 метра, что является оптимальным.

    Чтобы избежать сильных перепадов температуры, и образования обильного конденсата, дымоход должен быть утеплен.
     
    dubroff , 15.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Гладких Ольга
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Гладких Ольга

    Участник

    Гладких Ольга

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ. Не знаю или все было понятно из первого рисунка. Высылаю Вам рисунок вида с боку. У котельной конька нет. Дымоход будет смещен на 1,5 метра вправо от конька здания от оси конька. Какая минимальная высота должна быть в нашем случае?
    Нас смущает, что котельная получается сзади дома, еще и второй дом рядом. Там безветренная сторона, не повлияет ли это на тягу у дымохода
     

    Вложения:

    • 2.jpg
    Гладких Ольга , 15.04.15
    #3 + Цитировать
  4. dubroff
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    116

    dubroff

    Живу здесь

    dubroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Москва
    На первом рисунке не совсем было понятно!
    Теперь картина более ясна.
    Основной дом, сзади стоящий, не должен повлиять на тягу. Он стоит на достаточном расстоянии.
    Что касается, высоты дымохода, думаю что от края кровли до зонта, хватит выпуска 2м.,максиму 2,5м. Чтобы дымоход стоял уверенно, сделайте растяжки, в виде "штанги" 2013-11-07 13.28.58.jpg
     
    dubroff , 15.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Гладких Ольга
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Гладких Ольга

    Участник

    Гладких Ольга

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое за ответ. Так и сделаем.
    Прошу прощения возможно за глупый вопрос... по поводу не утепленного дымохода. Если конденсат будет сливаться снаружи сразу в ведро, чем еще чревато использование не утепленного дымохода? На тягу и т. д. это не повлияет?
     
    Гладких Ольга , 15.04.15
    #5 + Цитировать
  6. dubroff
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    116

    dubroff

    Живу здесь

    dubroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Москва
    На тягу может повлиять, особенно при начальной растопке котла, при отрицательной температуре на улице. ОБРАЗОВЫВАЕТСЯ так называемая, воздушная пробка, при которой неизбежен выброс ударного газа и дыма в помещение!
    Поэтому в наших климатических условиях, система дымоудаления должна быть утепленной.
     
    dubroff , 15.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Гладких Ольга
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Гладких Ольга

    Участник

    Гладких Ольга

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое за ответы!
     
    Гладких Ольга , 15.04.15
    #7 + Цитировать
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.682
    Благодарности:
    7.705

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.682
    Благодарности:
    7.705
    Адрес:
    Москва
    Желательно вывести вровень с коньком ближней кровли.
    Или порядка 2-х метров от кровли пристроя.
     
    Алексей Телегин , 26.04.15
    #8 + Цитировать