1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Хочу пробурить скважину в септике в песчаный слой

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем username11, 15.04.15.

  1. username11
    Регистрация:
    12.04.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    39

    username11

    Участник

    username11

    Участник

    Регистрация:
    12.04.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    39
    Хочу пробурить скважину в септике в песчаный слой
    Здравствуйте. Соорудил септик для бани на даче из 2-х камер по 4 кольца 1,5 м, заглубленные на 0,5 м. от уровня земли. Одна камера с дном, другая на глину. Возникла такая мысль: пробурить во второй камере скважину Д300 до песчаного слоя толщиной 1,5 м., лежащего на каменной плите. Глубина получится около 16 м., в скважину хочу вставить ПВХ трубы Д 300. Может у кого-нибудь есть опыт по такому септику?
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.913
    Благодарности:
    6.290

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.913
    Благодарности:
    6.290
    Адрес:
    Москва
    Возможно это будет водонос.
    Если так, то может кто то им пользуется?
    Это будет не хорошо.

    Если песок сухой, то вариант можно реализовать. Но надо понимать что стоки будут течь по плите и где нибудь могут выйти на поверхность.
     
  3. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.725
    Благодарности:
    3.241

    Павел 1954

    Консультант

    Павел 1954

    Консультант

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.725
    Благодарности:
    3.241
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    либо попадут в соседский колодец/скважину.
    А если в государственный водозабор, то лучше призадумайтесь
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.913
    Благодарности:
    6.290

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.913
    Благодарности:
    6.290
    Адрес:
    Москва
    Правильней говорить в "водонос используемый для централизованного водоснабжения".
     
  5. username11
    Регистрация:
    12.04.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    39

    username11

    Участник

    username11

    Участник

    Регистрация:
    12.04.15
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    39
    Конечно водонос, соседи пользовались (70м до них), но вначале лета этот водонос исчезает, поэтому они пробурили себе скважину на 40 м. с обсадной трубой.

    Дача на горе, в 300 м. крупная река (Дон), скорее всего туда. Да сколько там стоков будет от 2-х взрослых и 2-х детей?

    Ну в общем все не советуете?
     
  6. Petrspiridnv
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    42

    Petrspiridnv

    старший по песочнице

    Petrspiridnv

    старший по песочнице

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Уфа
    Ну если хоть капля совести есть...
     
  7. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.913
    Благодарности:
    6.290

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.913
    Благодарности:
    6.290
    Адрес:
    Москва
    Может ещё кто пользуется этим ВЕРХНИМ водоносом?
    Особенно если они живут ниже Вас по уровню и на расстоянии до 50 метров.
    Тогда, конечно лучше не портить им жизнь.

    Если они ниже по уклону от Вас, то опасность заражения скважины есть. ИМХО
    Если выше, то совсем маловероятно.

    Не думаю, что Ваше очистное повлияет на экологию района.
     
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.913
    Благодарности:
    6.290

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    8.913
    Благодарности:
    6.290
    Адрес:
    Москва
    Сложный вопрос. :)

    Вы ведь не являетесь явным нарушителем санитарный норм и правил.

    На мой взгляд, вред от Вашего сооружения маловероятен или даже его совсем нет.
    Исходя из той информации которую Вы предоставили.

    Вот если Вы не добуритесь до водоноса (который на песке, над плитой) хотя бы один метр, то вообще хорошо будет (соблюдение нормы).
     

Смотрите также: