1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Посоветуйте оборудование для водоподъема и водоподготовки

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Vortgres, 14.04.15.

  1. Vortgres
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Vortgres

    Участник

    Vortgres

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Nickolay II, Спасибо
     
  2. Vortgres
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Vortgres

    Участник

    Vortgres

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Nickolay II, подскажите, плз, по какому принципу выбирается реле давления?

    Заранее благодарен
     
  3. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Тюмень
    Обычно это стандартные варианты, с заводской настройкой (которую можно менять) на "вилку" 2,8-3,8 кгс.
    я использую MDR. с двумя пружинами и грубой настройкой. проверяется по манометру. mdr.jpg
    есть реле (100 баксов) с настройкой отдельно верхней/нижней границы и дифферинциала. с градуировкой шкалы на корпусе. uhey.jpg
     
  4. Vortgres
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Vortgres

    Участник

    Vortgres

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  5. Vortgres
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Vortgres

    Участник

    Vortgres

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Итог, пока получается,

    Насос: Grundfos SQ 2-100
    Автоматика/Реле давления: Grundfos Реле давления FF 4-8
    Г/А: Джилекс 100 литров
    Труба ПНД
    Кабель подводный 3х2,5мм
    Оголовок скважинный ОС-133-32
    Трос

    Вроде ничего не забыл :)

    Уважаемые может кто-то сможет дать рекомендации по очистке?

    Заранее благодарен.
     
  6. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Тюмень
    Вариант: - в скважину можно ставить насос гораздо проще, хоть "малыш" или "Ручеек"
    емкость 800 л, в емкость - распылитель типа душевой лейки, либо кусок трубы с мелкими дырочками.
    включение/отключение пополнения емкости - по поплавковому выключателю.
    при наличии средств можно добавить компрессор АР-2, включение вместе с насосом, распылитель на дно. при отсутствии средств - компрессор для аквариумов, включение по таймерной розетке: днем работает, ночью - "спит".
    задача - окисление железа, удаление углекислоты, увеличение рН.

    насосная станция (насос+гидроаккумулятор 50 л+реле давления) либо станция Grundfos MQ 3-45, обеспечивает подачу воды на фильтры и объекты.

    фильтр-обезжелезиватель колонна 1354, загрузка сорбенты фр. 0,7-1,5 мм АС - 25 кг, МС - 25 кг, на дно - кварц. песок 2-5 мм - 12 кг, клапан управления - на выбор. рекомендую Clack.
    задача - снятие железа до допустимых норм.
    сброс при промывке - 450 л за 15 минут.

    на выходе - фильтр тонкой очистки ВВ-20, картридж 5 мкм, полипропилен.

    при желании снизить жесткость:
    между обезжелезивателем и ВВ-20 можно поставить ионообменный фильтр:
    колонна 1044, катионит 28 кг (35 л), на дно кварц - 8 кг, клапан Clack W1RR, солевой бак 75 л.
    ресурс загрузки до промывки - ок. 5 м3. можно сделать подмес после первого фильтра для создания небольшой (1-1,5) жесткости в очищенной воде.
    сброс при промывке - 250 л за 1,5 часа. промывные воды соленые, Биосептики их не очень любят.
     
  7. Vortgres
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Vortgres

    Участник

    Vortgres

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Nickolay II, Спасибо.

    Оборудование будет ставиться в кессон. Правильно ли я понимаю, что ставится в скважину насос, по трубе подается вода. Она приходит в г/а, затем ставится реле давления, затем колонна 1354 с клапаном управления, затем фильтр тонкой очистки, а затем вода подается в дом?

    Заранее благодарен.
     
  8. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Тюмень
    правильно.
    не забудьте о подводе трубы для приема промывной воды (канализация)
     
  9. Vortgres
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Vortgres

    Участник

    Vortgres

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Nickolay II, Не совсем понял по поводу подвода трубы для приема промывной воды (канализация).
    Не могли бы вы пояснить подробнее.

    Заранее благодарен.
     
  10. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Тюмень
    У умягчителя есть определенный ресурс. по окончании ресурса загрузка восстанавливается промывкой раствором соли. при промывке, колонна будет сбрасывать воду. ее отводят в канализацию.
     
  11. Vortgres
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Vortgres

    Участник

    Vortgres

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Nickolay II, Спасибо

    Каким образом организовывается промывка? Как часто приходится выполнять промывку?

    Еще вопрос - кессон планировался в виде бетонных колец с земляным полом - земля глина, потому металлический кессон не рассматривается (есть вероятность что по весне его вырвет из земли). Потому в связи с возможным подтоплением содержимого кессона на сколько оборудование выдержит это?

    Заранее благодарен
     
  12. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Тюмень
    Дно должно быть твердым, иначе просядет и повиснет все на трубах. соответственно изломает все соединения.
    главное - не затопить электронику.
    насос, если применяете варианты с емкостью, придется поднимать, клапан управления на колонне находится на высоте не менее 1100 мм.
    емкость придется уменьшать, 800-литровая просто не влезет. размер в плане 750х750 мм.
    есть 400-литровая, ф550 мм, но тесно у Вас там будет.
    придется, наверное использовать вариант напорный, с компрессором АР-2 и воздухоотделительной колонной 1354.

    в дом никак оборудование не затащить?
    в кессоне оставить только емкость с насосом.
     
  13. Vortgres
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    Vortgres

    Участник

    Vortgres

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @Nickolay II, Спасибо. Только я совсем запутался :)

    Мы вроде говорили про связку: насос-г/а-реле давления-колонна 1354 с клапаном управления-фильтр тонкой очистки.

    Вы говорили, что "у умягчителя есть определенный ресурс. по окончании ресурса загрузка восстанавливается промывкой раствором соли. при промывке, колонна будет сбрасывать воду. ее отводят в канализацию."

    У меня были вопросы :) Каким образом организовывается промывка? Как часто приходится выполнять промывку? В связи с возможным подтоплением содержимого кессона на сколько оборудование выдержит это подтопление? :)

    Когда при этом появился бак я, возможно пропустил :)

    Оборудования очень хотел бы завести в дом, хотя бы частично, проблема только в том, что от дома только фундамент. :) Вода нужна в бане, где мы пока живем. Когда подниму стены и крышу, тогда планировал переключение части оборудования в дом.

    Заранее благодарен.
     
  14. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Тюмень
    Хорошо. Всё, что говорилось сверху - забыть.

    сократим сказку и объем оборудования.

    насос в скважину + г/аккумулятор 80-100 л + реле давления. насос сразу - взрослый. он потребуется на всю жизнь
    ОЧИСТКА
    ВВ-20, картридж полипропилен вспененный 20 мкм
    умягчитель 1044, катионит 28 кг (35 л), на дно кварц - 8 кг, клапан Clack W1RR, солевой бак 75 л.
    ресурс загрузки до промывки - ок. 5,5 м3. расход соли на одну промывку - 4 кг.
    без подмеса, вся вода мягкая, без железа.
    SL-10, картридж 5 мкм.

    колонна диаметр 25 см, солевой бак - 35х35 см. остальное - висит на стене.
    оборудование может спокойно встать в кессоне. после строительства дома, легко переносится на новое место.

    потом в доме можно доставить емкость и сделать отдельное обезжелезивание для создание комфортного значения по жесткости, как это любит уважаемый Lmv16 :hello:.
     
    Последнее редактирование: 17.04.15
  15. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Тюмень
    Промывка идет в автомате.
    в клапан забивается ресурс загрузки - 5,5 м3.
    в клапане встроен счетчик, который отматывает ресурс назад во время расхода воды.
    когда оставшийся ресурс станет меньше среднесуточного расхода (среднесуточный считает клапан автоматически), то в ближайшую ночь клапан-колонна уходит в промывку. к утру - ресурс опять 5,5 м3.
    ваша задача - следить, чтобы в солевом баке всегда была таблетированная соль, не менее 10 см от дна, и не более половины высоты. (один мешок 25 кг). соль постепенно расходуется. когда станет соль на дне - опять добавляете мешочек.

    время промывки можно корректировать, например на 10 часов утра, если вам хочется.

    можно провести принудительную промывку заранее, выбросив промывной шланг на природу или в отдельную бочку для медленного слива в Биосептик, чтобы не убить бактерии.