1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. Coollio
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4

    Coollio

    Живу здесь

    Coollio

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Симферополь
    не совсем понял. Картинкой было бы понятнее.
     
  2. Coollio
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4

    Coollio

    Живу здесь

    Coollio

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Симферополь
    Я так понимаю разделен, в дом от ЩУ заходят отдельно земля отдельно ноль.
    Расстояние от ЩУ до дома 3,5 м
    Токи на фазных не замерял. Завтра постараюсь туда попасть и замерить.
     
  3. imeetca
    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    94

    imeetca

    Живу здесь

    imeetca

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    94
    а кто вам такой щиток собирал?
     
  4. Coollio
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4

    Coollio

    Живу здесь

    Coollio

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Симферополь
    в далеком 2016 году, работники Крымэнерго, и причем не бесплатно

    к сожалению, тогда я еще не знал как он должен выглядеть. после установки забора хочу перенести его в плотную к забору, вот тогда уже все сам пере соберу и поменяю
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    Рязань
    "Земля" заходит именно от ЩУ? Каким образом?
     
  6. Coollio
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4

    Coollio

    Живу здесь

    Coollio

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Симферополь
    8.jpg
    стрелочка указывает на заземляющий проводник который идет в дом, параллельно фазным и N.
    около трубостойки вбито в землю три уголка 50*50 по 3м каждый, уголки между собой сварены стальной лентой, и эта же лента приварена к самой трубостойке.

    я думаю, может стоит поменять N провод идущий от ящика к счетчику и от счетчика на УЗО?
    сейчас там идет одножильный 4 кв., а земля идет ПВ3 6кв. может нужно и туда 6 кв. кинуть?
     
  7. imeetca
    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    94

    imeetca

    Живу здесь

    imeetca

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.20
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    94
    а эмалированный щиток присоединен через гайки к трубостойки?
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ход мыслей правильный, но недостаточный. Дело в том, что на участке до шинки этот провод называется PEN, сечение он должен иметь не менее 10 мм2 меди, а соединения на нём, включая шинку, требуются с другим уровнем надёжности и, желательно, без пропускания через счётчик. Смотрите на форуме схемы с семипроводным подключением счётчика и проходной клеммой.
     
  9. alex18215
    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100

    alex18215

    не юный натуралист

    alex18215

    не юный натуралист

    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Чехов
    Посмотреть вложение 7710812 [/ATTACH] Здравствуйте! Пожалуйста покритикуйте мою схему распределительного щита. Правда у меня 10 кВт (больше не поучится), меньше чем по теме. Я загрузил в разных форматах, все рано мелко получается. Может надо как-то по другому.
    Пару ошибок я вижу сам (типа - подключение вар. поверхности по 3 фазам, а бытовые подключаются по 2м), да и диффавтоматов многовато. Но точно я вижу не всё.
     

    Вложения:

    • схема 'электрощита.jpg
    Последнее редактирование: 04.04.21
  10. ggMinasyan
    Регистрация:
    09.11.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ggMinasyan

    Участник

    ggMinasyan

    Участник

    Регистрация:
    09.11.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день, уважаемые пользователи forumhouse. Собираю сам себе щиток и хотел бы получить вашу квалифицированную экспертизу на наличие ошибок.
    И так что имеем:
    Одноэтажный дом в который заходит три фазы по 5 кВт на каждой фазе.
    Часть автоматов хочу разместить в щитке на улице (верхняя часть схемы), а часть в щитке дома (нижняя часть схемы).
    Не уверен насчёт корректности нулевых шин и в целом хотел бы найти косяки при из наличии.
    Спасибо
     

    Вложения:

    • PXL_20210421_095644756.jpg
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.879
    Благодарности:
    6.426
    Адрес:
    Россия
    нафига? чтобы они там побыстрее сдохли?
     
  12. ggMinasyan
    Регистрация:
    09.11.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ggMinasyan

    Участник

    ggMinasyan

    Участник

    Регистрация:
    09.11.18
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Места в текущем щите не хватает.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.599
    Благодарности:
    6.430
    Адрес:
    Рязань
    Значит, купите новый, большего размера. Кроме того, часть линий можно сократить. В частности, я так понял, у Вас аж 9 линий освещения, вполне достаточно 3-х.
    Какой тип заземления?
     
  14. Romych007
    Регистрация:
    02.06.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Romych007

    Участник

    Romych007

    Участник

    Регистрация:
    02.06.20
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста. В ЩР какой автомат ставить 4х или 3х полюсный и какой характеристики? В щитке учета стоит С25.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.054
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше 4Р. Можно В25. А ещё лучше так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg