Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. Orion12370
    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    27

    Orion12370

    Участник

    Orion12370

    Участник

    Регистрация:
    06.07.13
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Великий Новгород
    Скорее всего буду делать по первому варианту.
    Если по второму, на какой ток выбирать выключатели нагрузки? Автомат перед счетчиком на 32А.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.840

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если ИЕК, то 63 или 100А - у них лучше внутренняя конструкция, чем у меньших номиналов.
    А если что приличное - 40А.
     
  3. Sacred4
    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Sacred4

    Участник

    Sacred4

    Участник

    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Добрый день.

    Наконец-то мне подвели эл-во к участку (15 кВт). Установили значит вот такой щит

    Щит.jpg

    Теперь необходимо от него запитать дом, хозблок и добавить в щит розетку. Подскажите чем необходимо доукомплектовать щит, чтоб было достаточно для безопасной жизни.

    В хозблок на всякий случай тоже хочу подвести 3 фазы, мало ли когда-то понадобится.
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    Чтой-то у вас запитано с однополюсного АВ?
    Замена дин рейки, переприсоединение заземления, поводок на дверцу, клемма РБП, УЗО (S) на дом и гараж, АВДТ на розетку...
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В сокращении "П-Ц" зашифрован совсем не принц.
    В общем, Оксана права. Полная переделка всего. Потом добавляем линии.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.840

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  7. Sacred4
    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Sacred4

    Участник

    Sacred4

    Участник

    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    С однополюсного автомата временно запитан фонарь на столбе.
    Заземление сейчас выглядит как штырь забитый у столба и от него заземлен щит.
    Правильно понял, что нужно поставить РБП, через него пропустить "0" из сети на счетчик, в него же подключить провод от штыря торчащего из земли? Затем из РБП земля выходит на шину заземления, а оттуда уже на шкаф, дверку и броню кабеля?

    УЗО (S) на дом и на гараж одно или на каждый свое?
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    Альбомы по ссылкам посмотрели?
    Да, в верном направлении мыслите:)
    Нет четких правил, ставить УЗО, АВ или что-то. Каждый выбирает сам, даже систему заземления. Начните с длинной динрейки, понравится, втянитесь :aga:
     
  9. Sacred4
    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Sacred4

    Участник

    Sacred4

    Участник

    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Да, смотрел.
    Походу розетка c АВДТ не влезут в это безобразие...
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    Все влезет, даже место останется. Ширина 460? Розетку можно выкинуть снизу щитка.
    4УЗО,3АД,3РБП,2 ШНИ,...
     
    Последнее редактирование: 17.03.21
  11. Sacred4
    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Sacred4

    Участник

    Sacred4

    Участник

    Регистрация:
    01.02.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    цифры перед это я так понимаю место на рейке?

    4 селективное узо, 4 автомат на дом, 4 автомат на гараж, 3 РБП, 2 шина
     
  12. Coollio
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4

    Coollio

    Живу здесь

    Coollio

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Симферополь
    Добрый день.
    не много вводных данных:
    ЩУ стоит на трубостойке. рядом вбит контур заземления 3шт 3м уголка 50мм
    с опоры приходит СИП 4*16
    PEN приходит на корпус щитка, оттуда идет на счетчик
    2.jpg
    от опоры до ЩУ 3м
    от ЩУ до трансформатора примерно 60м
    Возникла проблема с перекосом фаз, были вызваны РЭСовцы, поменяли соединитель N СИПа на опоре, распломбировали счетчик, вроде все стало нормально. Но как обычно осталось одно НО.
    От дома до ЩУ по N проходит 4-6А (условно)
    5.jpg
    по PE 0А
    в ЩУ между по PE уходит 2-4А (условно),
    7.jpg
    по N 1-2А
    4.jpg
    падения напряжения (как и перекоса) при этом нет.
    Вопрос правильно ли разделен PEN на PE и N?
    что стоит переделать пока счетчик распломбирован?
    изображение_viber_2021-03-29_13-39-18.jpg

    6.jpg
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.840

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.170
    Благодарности:
    26.840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как минимум - обжим МЕДНЫМИ наконечниками АЛЮМИНИЕВОГО СИПа на вводном автомате.
    Как максимум - всю остальную порнографию...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    А он разделен ? Повторное как-бы заземление. Похоже у вас типа ТТ. Расстояние от ШУ до дома?
    Замеряли токи на фазных проводах?
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нормально пока всё.
    Ответ на вопрос - у Вас две цепи между заземлителем и PEN линии.
    1. Клемма PEN - болт верхний - жестянка - болт нижний - заземляющий проводник - заземлитель.
    2. Клемма PEN - болт верхний - провода и клемма счётчика - латунная рейка - болт нижний - заземляющий проводник - заземлитель.
    Уравнивающий ток 6 ампер (кстати, говорящий о неплохом заземлителе) распределяется между этими цепями обратно пропорционально их сопротивлениям. Это - норма (С).