    @СтранникXXI, да и фиг бы с ним с котлом и холодильником. главное чтоб оно сработало при прикосновении к пробитому фазой корпусу
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    У Вас что, ДШ с 3-фазным подключением?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    А, ну дык, хозяин - барин... ;)
     
  4. Cinzento
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Cinzento

    Участник

    Cinzento

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Со ссылкой на пункт ПУЭ удовлетворит более, чем полностью. Что-то не нашёл такого там. И логического обоснования тоже не нашёл.
    Есть ПУЭ 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    Так на вводе стоит опломбированный автомат и на отходящей линии после счётчика ещё один.
    Пока не уверен. Возможно на обычный однополюсной заменю.
     
    Последнее редактирование: 16.12.19
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.502

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.502
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Скажите, а что такое у вас главный щит в доме?
    ГРЩ и есть.
    7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) — распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.
    А на вводе (то бишь, видимо, на столбе) имеется щиток со счетчиком, который в ПУЭ никакого названия не имеет и является фантазией сбытовой организации.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Обычно бытовые ДШ однофазные, и, как правило, в пределах 3.5кВт. Этого вполне достаточно. Соответственно, 4П УЗО там тоже делать нечего.
    И линии под УЗО распределены..., скажем, не лучшим образом.
     
  7. Cinzento
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Cinzento

    Участник

    Cinzento

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Значит на вводе заменяю выключатель на 4-полюсной автомат, а остальное оставляю?
    Или все выключатели лучше на автоматы заменить?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    В принципе, в ВН на вводе в домашнем РЩ никакого криминала нет. АВ может быть полезен, скажем, зимой в мороз, при перегрузке он отключится быстрее того, который в ЩУ.
     
  9. Cinzento
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Cinzento

    Участник

    Cinzento

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Я посмотрел, АВ серии SH ещё и дешевле ВН серии basic. Если все ВН на АВ заменю - тоже никакого криминала?
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если выкинете из щита все бейсики, щиту будет хорошо.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Абсолютно никакого. Но, как уже было сказано выше, только не на Бейсик.
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.502

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.502
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы заменил все. Вообще не понимаю смысла выключателей в бытовом щите. Разница между ним и автоматом в ресурсе. У автомата это около 20000 циклов, у ВН - около 100000. В быту - никакой разницы вообще. А лишний уровень защиты никому и никогда не мешал.
     
  13. geoshaman
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    31

    geoshaman

    Живу здесь

    geoshaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    31
    От ЩУ будет отходить отдельная линия к воротам и гаражу. Нужно ли ставить в РЩ на эту линию УЗМ или ему там не место?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно не нужно! Пусть ворота и потребители гаража горят...:close:
    Отдельные линии от ЩУ - неправильно решение, требующее дополнительных затрат. Зачастую превышающих стоимость сэкономленного кабеля. Сюда же относится и мультищитковость.
    Поучительный пример: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view
     
  15. geoshaman
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    31

    geoshaman

    Живу здесь

    geoshaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    31
    О том и речь!
    0-ЩУ-01.jpg
    Если от этого реле в РЩ запитать ворота, гараж и дом, нормально будет работать? А 3-х фазное можно поставить? В ваших схемах в основном однофазные реле, почему не ставят 3-х фазные?