1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мегакосяк с заземлением щита без соединения с нулём сети.
     
  2. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    261

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    261
    При этом поставлен УЗИП серьезного производителя (Сител) для системы ТТ/TNS с разрядником между N и PE. После выполнения повторного заземления PEN, УЗИП придется заменить.
     
  3. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62
    Это система ТТ. она это и подразумевает
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смотрел я, смотрел... да, другого выхода нет. Но с пластиковым корпусом было бы спокойнее.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Интересно, как СОшники на все это добро посмотрят...
     
  6. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62
    Я знаю о чем вы сейчас. сниму я заземление с щита после осмотра СО. читал я ваши темы).вы хоть подскажите правильно все или нет. по вашим картинкам делал
     
  7. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62
    Что им может не понравится
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Честно говоря, иногда приходится и так. Но: использую двойную изоляцию входных цепей, дорогущие S203, наконечники НШАЛ, пасту кварцевую. Шанс отгореть СИПу в моих щитах сильно меньше обрыва PEN линии.
    А вот в чужих щитах отгоревших проводов насмотрелся и поменял вдоволь. В 90 % случаев без снятия напряжения.
     
  9. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Пред счетчиком, который на 1-м фото других счетчиков нет?
     
  11. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Возможность хищения электроэнергии.
    Чем?
     
  13. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62
    Кто сказал что счетчик должен быть на улице?
    оконечил наконечниками для СИП-НШАЛ кажется.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Это Вы СОшникам будете доказывать.
     
  15. MAKALYNI
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62

    MAKALYNI

    Живу здесь

    MAKALYNI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    62
    Уже доказал. итак о схеме все же...она правильно собрана для системы ТТ? ни чего добавлять не надо? нули заземлять? что то в другом порядке подключить