    Идеи есть, да. Недостаток упругости, и окисление в условиях перепадов влажности. Цепь через счётчик, конечно, подстрахует.
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.321
    Благодарности:
    38.827

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.321
    Благодарности:
    38.827
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Фигня это. Часто с этим имею дело.
    Очень хрупкий пластик, резьбы мало, металл тонкий и слабый.
    Метал типа латуни.
    Не советую использовать.
     
  3. GooD BuG
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    57

    GooD BuG

    Живу здесь

    GooD BuG

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Да, я зануда. :)
    1. Упругости мне кажется даже больше чем в вышеупомянутых клеммах. Ведь пластина может чуток изгибаться. А в тех клеммах есть упругий элемент под винтом? Честно скажу, в руках не вертел, только по фоткам сужу.

    2. Ну с окислением, как мне видится, можно и побороться - разобрать да замазать смазкой от души.
     
  4. NIK_85
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    148

    NIK_85

    ПУ Меркурий, Матрица

    NIK_85

    ПУ Меркурий, Матрица

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Лучше взять модуль РБП, мне нравится от EKF РБП-95, по качеству, на мой взгляд, лучше чем РБП-95 от ТДМ.
     

    Вложения:

    • IMG_4685.JPG
    • IMG_4674.JPG
  5. NIK_85
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    148

    NIK_85

    ПУ Меркурий, Матрица

    NIK_85

    ПУ Меркурий, Матрица

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Правда ценник в районе 500р. на них.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И болты с головой на 14. Под квадрат 1/4" головку еле нашёл.
     
  7. GooD BuG
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    57

    GooD BuG

    Живу здесь

    GooD BuG

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Это понятно что лучше непонятно только насколько
    Есть возможность сфотать прижим провода с другого ракурса?

    Те же орехи устанавливаются я думаю миллионами, и пара случаев отказа мне представляются допустимыми.
    Даже боковые зажимы винтиками не внушают уважения по сравнению с болтами М6.

    И если уж бороться за качество - проще медную шину вкрячить. Да, нетехнологично и не так красиво... Но по выдерживаемый нагрузке самый верный вариант.
    Хотя если подумать... Отгорит земля в ЩУ от PENа, в доме узм отработают... Что там дальше за развитие событий? Спецы, обрисуйте ситуацию :|:

    Вот сфоткал орех после затяжки IMG_20191025_114436~2.jpg IMG_20191025_114447~2.jpg
    Тянул не до конца, т. е. если тянуть дальше задняя резьбовая пластина ещё подожмёт провод.

    ЗЫ. А мерзкие винты в Меркурии так и не меняются с годами, чуть что сразу в срыв шлица:close::no:

    Зы2. Видя щитки по линии понимаю что вся линия в случае чего будет питаться с моей медной шины и с этого соседского щитка. А да, ещё с повторных заземлителей... Которые все из обычной неоцинкованной проволоки и на сжимах уже проржавевших за 5 лет :(:(:(
     
    Последнее редактирование: 25.10.19
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    GooD BuG
    С чего бы ей отгорать? И с чего бы срабатывать РН?
    Это Вы называете затяжкой?... Вообще, весьма своеобразное применение "ореха"...
    "В случае чего" - это в каком случае? И что значит "питаться с моей медной шины"?
     
  9. GooD BuG
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    57

    GooD BuG

    Живу здесь

    GooD BuG

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Ну в смысле если сделать тоненьким проводочком через латунную шинку, то в случае отгорания нуля на ТП...
    Ноль линии начнет питаться с моей земли, правильно рассуждаю?

    Не вопрос! Сколько тянуть? До упора или динамометр взять?

    То же самый случай отгорания нуля, иначе мы зачем все это городим? Все просто, на линии у всех щитки стандартные - ноль сам по себе уходит на участки, те пару ящиков, где тоненькие провода идут на заземление не считаются, остаётся только мой щиток с медной шиной по тому, первому проекту уважаемого avs, и этот, который ставлю соседу.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    GooD BuG
    Берите, что хотите и тяните как хотите, все равно получится хрень. "Орех" применяется иначе.
    Начитались глупостей про "ток всей деревни через моё заземление"?
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    6.543

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Россия
    @GooD BuG, зачем вы наконечники в щель меж пластин засунули? Колхозьте правильно: наденьте их на концы затянутых болтов и закрутите гайку с гровером. И при таком зажиме одного провода среднюю пластину лучше убрать, чтобы СИП лег в желобок их двух внешних половин.
     
  12. GooD BuG
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    57

    GooD BuG

    Живу здесь

    GooD BuG

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Да. И верю. Вера штука такая...

    Ваше предложение? Делать как у всех ноль в счётчик и пару латунных шинок?

    muai2, да, я выше писал, перенесу либо под голову с отдельной шайбой либо действительно под гайку. Под гайку даже лучше, подстраховка от срыва резьбы в пластине. Спасибо!

    А вот убрать середину... Середина не важна, но если убрать ее и повернуть заднюю пластину, то провод повиснет в воздухе - там желобок большой, под 35 чтоль...
     
    Последнее редактирование: 25.10.19
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    GooD BuG
    Верить можно в Господа Бога. В данном случае уместнее знания.
    SVK или РБП чем не устраивает?
     
  14. GooD BuG
    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    57

    GooD BuG

    Живу здесь

    GooD BuG

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Знания субъективны. Сто лет назад мы Знали одно, сейчас Знания поменялись и порой кардинально. И каждый раз человек Верил что его Знания единственно верные.

    Ценой и отсутствием в магазине. Даже несмотря на цену, прикупил бы, если бы попались. Тратить целый день на покупку а потом ещё выяснять на форумах, что купил бяку нехорошего производителя - считаю нецелесообразным.

    Встречный вопрос: Если считаете с токами развод - зачем нам вообще эти клеммы? Развести все двойными НШВИ и все дела, по номинальным нагрузкам 10 мм кв. с большим запасом хватит. Не?
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    GooD BuG
    Что кардинально поменялось? Закон Ома? Законы Кирхгофа? :ogo:
    Точно. Лучше колхозить какую-то хрень.
    Я не считаю, я знаю.
    Что и куда развести? Выражайтесь, пожалуйста, яснее.