    Осень залили ленточный фундамент 10*10 метров, 1 метр высотой (50см под землей, 50см над землей) ширина 50см. Все сделали по технологии, бетон заказал по объявлению. Заливали поздней осенью, но было минуса еще не было.
    Лили марку М300, на гранитном щебне. Сейчас все оттаяло и в некоторых местах появилось шелушение бетона. С одной стороны ничего критичного, как говорили местные прорабы, но рисковать не хотелось. Фундамент все-таки основа дома.
    Встала задача проверить прочность бетона.
    Так вот, я как человек далекий от строительной темы начал искать решение это проблемы.
    Порывшись в сети понял, что помочь сможет строительная лаборатория.
    Обзвонил несколько лабораторий и договорился на выезд на объект.
    Приехали на следующий день, сделали замеры (у них специальные приборы есть) и сразу сказали вердикт. Строить можно:)
    Фактическая прочность соответсвует проектоной.
    А шелушение это, как сказали, последствия неправильного ухода за бетоном.
    Вот, такая история.

    PS Кстати, от них узнал что не обязательно ждать пол года. Полный набор прочности бетона происходит за 28 дней, но такое испытание можно сделать и на 7 сутки, чтобы оперативно предъявить претензию продавцу бетона, если что.
     
    Morozov1983 , 13.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.549
    Благодарности:
    4.089

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.549
    Благодарности:
    4.089
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тут заводу сложно что-то предъявить, если не залил сразу из привезенного бетона кубики, которые потом лабораторно испытал на прочность. Иначе завод скажет, что уход за бетоном не соответствовал нормативам.

    какую марку-то дала лаборатория?
     
    Rolandspb , 13.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Morozov1983
    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    78

    Morozov1983

    Живу здесь

    Morozov1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.12
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Москва
    А да, не написал, в акте написано - 29,7Мпа
     
    Morozov1983 , 13.04.15
    #3 + Цитировать
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.549
    Благодарности:
    4.089

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    6.549
    Благодарности:
    4.089
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :ogo: а название, которому соответствует эта цифра указана?
    или просто чистый лист бумаги, а на нем только 1 цифра крупным шрифтом?
    просто если предположить, что это нормативное сопротивление бетона сжатию, то это В40.
    из М300 может максимум выйти В22,5
    а если это расчетное сопротивление (что логичнее для испытания), то это и вовсе В55.
    либо Вы что-то не то смотрите, либо надо что-то в лаборатории подправить
     