1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Bavarija
    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    44

    Bavarija

    Живу здесь

    Bavarija

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Замкадовец
    Стоит на штатном месте, под штоком.
     
  2. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    @Bavarija, Скорее всего глаз не видит факел. Выньте сам датчик с горелки, закройте его рукой от света и запустите горелку. Как только зажжется, то сам датчик направьте на лампочку освещения. Если горелка при этом не потухнет, будет гореть, то значит из за подпорки плохо видит факел. Если потухнет, то проблема или в датчике или в топочном. Датчик проверить просто омметром - если датчик направить на свет (лампу) то сопротивление его от 0 до 5 ком, закрытый от света - около мегома.
     
  3. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    @Bavarija, По фото - такое впечатление что форсунка льет слишком много масла. Во вторых саму форсунку двигайте вперед чуть за пределы подпорки (0-4мм). Сама подпорка заподлицо с краем жаровой и можно без зазора от жаровой.
     
  4. Nikoka
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    1.256

    Nikoka

    Живу здесь

    Nikoka

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    1.256
    @Bavarija, У вас датчик пламени случайно не засвечен, до того как горелка запустилась.
    Вы пишете, что на улице проводили испытания .
     
  5. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916
    Адрес:
    Минск
    В этом случае горелка не запустится. У меня такое было как то, слишком чувствительный датчик пламени искру поджига видел как свет и не включал подачу топлива. Но это еще от топочника зависит. У них алгоритмы немного отличаться могут.
     
  6. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    612

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    612
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    Вполне возможно что "глаз" не видит световой спектр факела. Весьма вероятна бедная смесь. У меня вот если воздуха больше дашь, ТА тоже поджиг включает. И если факел не нормализовался, то стопит горелку.
     
  7. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916
    Адрес:
    Минск
    Попался мне в руки заводской Гирш. Буду тюнинговать, короче в человеческий вид приводить. Если публике интересно могу пофоткать.
     
  8. Shark64
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    9

    Shark64

    Живу здесь

    Shark64

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Минск
    Очень интересно!
     
  9. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916
    Адрес:
    Минск
  10. Bavarija
    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    44

    Bavarija

    Живу здесь

    Bavarija

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Замкадовец
    Спасибо за совет! Переделал подпорную. К сожалению погода не дает проверить. Сначала ледяной дождь, после снегопады, а теперь мороз. Пламя выставить не получается- постоянно происходит срыв ветром и авария.
    Вопрос к знатокам: как работает горелка при окружающей температуре -3 - -10*С?
     

    Вложения:

    • 20161111_171849.jpg
  11. Андроз
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    162

    Андроз

    Живу здесь

    Андроз

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Красноярск
    Bavarija
    Это фото вашей горелки? Если да то подпорку в мусорку и делать новую.
     
  12. Андроз
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    162

    Андроз

    Живу здесь

    Андроз

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Красноярск
    Морозы вдарили под -30, расход поднялся до 18-20л в сутки, надо что то оптимизировать в системе отопления и все таки ставить шибер, Шибко много мне кажется. По эксперементировал с регулировкой температуры на котле, и комнатном термостате, программировал на день ночь, расход одинаковый, так что по барабану, если ночью делать в доме 23градуса, а днем 26 все одно, горелка сжирает потом лишка на разогреве. И расход получается тем же.
     
  13. UlyanovVV
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87

    UlyanovVV

    Живу здесь

    UlyanovVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    У меня на котле Wirbel ECO CK-25, при такой же температуре, расход до 20 л. в сутки. Форсунка 11 номер. Я думаю, нужен маленький жаротрубный котел с реверсивной топкой. На будущий год буду варить его. Вот нашел фотки (я думаю автор не обидится) на форуме:
    19092013777.jpg 26082013763.jpg 26082013764.jpg 29082013767.jpg
     
  14. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916
    Адрес:
    Минск
    @UlyanovVV, Я тут на днях прикупил чугуняку 25 кВт с реверсивной топкой. Очень интересный экземпляр, на котле отлито маде ин германи, а на обшивке бирка с параметрами и указанием польского производителя.
    Опробовал кстати систему с обьемной подачей и проточным нагревом в штоке, как ты показывал. Очень стабильно горит!
     
  15. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    5.158
    Благодарности:
    2.652

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    5.158
    Благодарности:
    2.652
    Адрес:
    Минск
Статус темы:
Закрыта.