1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ввод в деревянный дом по фасаду

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Сергей_Гришин, 10.04.15.

  1. Сергей_Гришин
    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Сергей_Гришин

    Новичок

    Сергей_Гришин

    Новичок

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Ввод в деревянный дом по фасаду
    СО подвели электричество к срубу по воздуху от столба СИП 2Х16: ЩУ на стене дома (в нём вводной автомат, 2ОПН, счётчик) Нужно завести кабель по фасаду под балконом в дом до ЩР. Вопрос - каким кабелем вести и в чём. Планирую ВВГ-нг 3х4мм в ПВХ кабель канале или надо обязательно в металлической трубе.
     
    Сергей_Гришин , 10.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.551
    Благодарности:
    5.542
    Адрес:
    Белгород
    В металлической трубе прокладывают, если фасад будет чем-то обшиваться и кабель будет не видно (скрытая проводка по сгораемым основаниям).

    Если кабель не будете прятать, то можно в кабель-канале, но сделайте подложку из несгораемого материала на всякий случай.
     
    Иванов Костя , 10.04.15
    #2 + Цитировать