    Добрый день форумчане, просьба дать заключение по схеме, рисовал сам, в темах однозначного ответа не нашел поэтому нарисовал так, как понял что к чему.

    на текущий момент
    1 получил ТУ от МРСК (15 кв 3 фазы)
    2 заплатил 550 р
    3 сетевики установили столбы около дома кинули СИП, заземлили столб
    4 необходимо выполнить ТУ с моей стороны
    в него входят установка ВРУ с автоматом, УЗО и требование повторно заземлить.

    что хочу
    1 проложить кабель от столба до дома АВБбШВ-0,66 4х10 (длинна трассы примерно 7-10 метров)
    2 сделать заземление около дома
    3 собрать щит ВРУ на фасаде дома
     

    Вложения:

    Jonyboob , 10.04.15
    #1 + Цитировать
  2. ilyarepin
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    51

    ilyarepin

    Живу здесь

    ilyarepin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Екатеринбург
    4х16
     
    ilyarepin , 10.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Jonyboob
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9

    Jonyboob

    Участник

    Jonyboob

    Участник

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижний Новгород
    спасибо, поправлю.
    а по самой схеме включения? всё ок?
     
    Jonyboob , 10.04.15
    #3 + Цитировать
  4. Hellamps
    Регистрация:
    14.07.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    54

    Hellamps

    Живу здесь

    Hellamps

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.13
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схема жесть, если честно.

    По-моему, там всё не ок, начиная границей балансовой принадлежности (советую не отвечать ни за что за пределами вашего участка), заканчивая разорванным 4р автоматом PEN проводником.
     
    Hellamps , 10.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    Границу балансовой принадлежности лучше конкретизировать: т. е. прописать прямо в тексте договора и на схеме - "границей раздела являются зажимы, соединяющие кабель АВБбШв с проводами ВЛ на опоре №..."
    а в целом схема нормальная... имхо
     
    Алекъ , 11.04.15
    #5 + Цитировать
  6. Jonyboob
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9

    Jonyboob

    Участник

    Jonyboob

    Участник

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @ilyarepin, @Hellamps, @Алекъ,
    спасибо !
    схема доработана и сегодня была согласована
    в аттаче прикрепляю итог, и исходник в визио, мож кому пригодится.
     

    Вложения:

    • IMAG1266.jpg
    Jonyboob , 14.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Constantin70
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    16

    Constantin70

    Живу здесь

    Constantin70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Хотелось бы посмотреть, как вы будете это мотивировать в сетях. Единственный способ это сделать передать все остальное на баланс сетевой организации, но ваши 5 метров их вряд ли заинтересуют, к тому же для передачи понадобиться оформить кучу бумаг и если вы никогда этим не занимались, то сами не справитесь. А по схеме следующее: ограничивающий автомат (по выделенной мощности 25А) и счетчик устанавливайте на опоре на специальных кронштейнах, либо на металлической конструкции рядом, далее кабелем к дому, на вводе в дом подключаете повторное заземление и разделяете "PEN" проводник на шины "РЕ" и "N" дальше их нельзя будет путать или объединять. Все УЗО и дифы ставятся после разделения на "РЕ" и "N".
     
    Последнее редактирование: 14.04.15