Проектирование электросети дома на одну фазу 220 с эксплуатацией в будущем на 3 фазы (380В)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kuprds, 09.04.15.

  1. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Проектирование электросети дома на одну фазу 220 с эксплуатацией в будущем на 3 фазы (380В)
    Добрый день,
    возник такой вопрос. Купил 3 года назад у СНТ 7 кВт на свой строящейся частный дом. Выбрал одну фазу 220 В. (По желанию могут поставить 380В, но не более 7 кВт на все 3 фазы).

    Этим летом буду делать электропроводку в доме (сейчас выбираю подрядчика) и собираюсь вселится осенью для постоянного проживания. возникла проблема, если я сделаю проводку на 1 фазу, но в будущем (хотя не факт) рядом планируют построить трансформатор и мне могут выделить 15 кВт (3 фазы) за 550 руб.

    Смогу ли я сделать домашнюю электропроводку по всему дому на одну фазу, а потом подключить к созданной сети три фазы от 380 В? Если принципиальные различия у данных электросетей (одна и три фазы) в доме?
     
    Последнее редактирование: 09.04.15
    Kuprds , 09.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Alexana
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Alexana

    Участник

    Alexana

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
     
    Alexana , 09.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Alexana
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Alexana

    Участник

    Alexana

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    1. Берете и раписываете АБСОЛЮТНО все нагрузки в будущем доме
    2, Разбиваете их на группы по мощности и функционалу (Снипу и ПЭУ)
    3, Распределяете по 3 фазам (как будто они есть ..т.е. сеть трехфазная) чтобы мощность на каждой была примерна равна -исключить в будущем перекос фаз)
    4, прокладываете кабеля от потребителей как бы к 3 фазам
    5, И подключаете к 1 фаза
    6, В дальнейшем по ранее (п.3) схемке потом переподключаете это все по фазам
    А вообще нужен проект хотя бы неполный-чтобы потом не запутаться и не искать по России
    "подрядчиков "
     
    Alexana , 09.04.15
    #3 + Цитировать
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Электросталь
    По уму - нет. Проект делается либо на 3 фазы, либо на 1.
    Разумеется. И линии будут отличаться, и щит совсем другой.
     
    Olechka , 09.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Alexana
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Alexana

    Участник

    Alexana

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Да ничего подобного -шит собирается сразу как 3ф ...только вх. автоматы не разбрасываются по фазам а бросаются на одну. Вы однолинейную схему щитов когда-нибудь видели ?
     
    Alexana , 09.04.15
    #5 + Цитировать
  6. Alexana
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Alexana

    Участник

    Alexana

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Вх автомат общий потом заменить на 3ф ...групповые так и остаются ...и расключить фазы
     
    Alexana , 09.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Alexana
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Alexana

    Участник

    Alexana

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Чтобы снять вопрос -вот типовой щит на 3ф из последнего моего проекта
    все автоматы групповые разбросаны по фазам АВС...ну и подключайте их к одной фазе ставя вх однофазный автомат (на схеме 40 А) ...потом его замените на 3ф и все гр. автоматы подключите опять по этой по схеме ...делов-то)
     

    Вложения:

    Alexana , 09.04.15
    #7 + Цитировать
  8. Alexana
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Alexana

    Участник

    Alexana

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Только нужно учесть что при расчетном токе 3ф входной автомат нужно ставить не 40А а поболее мягко говоря (считается). В этом все и отличие
     
    Alexana , 09.04.15
    #8 + Цитировать
  9. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Электросталь
    Вопрос мне?
    Наверное, не видела... Но очень интересно!
    Вот линия "духовой шкаф"... IC60H В 25А 1р и 25А 25А 100А - а что это такое? Подскажите, пожалуйста.
     
    Olechka , 09.04.15
    #9 + Цитировать
  10. Alexana
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Alexana

    Участник

    Alexana

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Стоит дух шкаф ...от него тянете проволоку-длина и тип указан) ну тыкаете ее в автомат -
    IC60H B -Тип автомата ...автомат Шнейдер электрик ...В-его кривая срабатывания ...1P-однофазный (однополюсный)...25 номинальный ток 25 100 это уставки -можно не морочиться
    Это взято из базы данных для подбора ...потом указывается так характеристика -Автомат однополюсный 25А В
     
    Alexana , 09.04.15
    #10 + Цитировать
  11. Alexana
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Alexana

    Участник

    Alexana

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Не так написал -Автомат однополюсный 25А характеристика В
     
    Alexana , 09.04.15
    #11 + Цитировать
  12. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Спасибо,
    уточняющий вопрос: на каждой фазе будет по 2,33 кВт (7 кВт/3 фазы) или суммарно до 7 кВт? К примеру, не дадут мне 15кВт на 3 фазы еще лет пять. Электрическая духовка (с чем-нибудь) не потянет уже...
     
    Kuprds , 09.04.15
    #12 + Цитировать
  13. Alexana
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Alexana

    Участник

    Alexana

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Немного не так ...мощность с током связан как корень квадратный для 1ф и корень кубический при 3ф если по простому
    Наберите в гугле программа электрик 6 ...скачайте-бесплатно. Там описание ну и подставьте значения
    Вопросы будут-обращайтесь. У меня где-то была ехель программа -сам составлял. Могу поискать. Там формулы и как раз упрощенный расчет, Сам работаю на профессиональной программе
     
    Alexana , 09.04.15
    #13 + Цитировать
  14. Alexana
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Alexana

    Участник

    Alexana

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Кстати ...введете мощность - а потом 1ф ток и 3ф ток и у вас сразу снимутся вопросы чем они отличаются. Ну типа возьмите 5 квт 1ф и 5квт 3ф и посмотрите на ном. ток ...и глубоко задумайтесь)
     
    Alexana , 09.04.15
    #14 + Цитировать
  15. Alexana
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Alexana

    Участник

    Alexana

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Кстати -с удивлением заметил что вы земляк)
     
    Alexana , 09.04.15