Управление воротами через wi-fi

Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.

  1. ol-anna
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    2.883

    ol-anna

    Живу здесь

    ol-anna

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    2.883
    Адрес:
    Крым, г.Керчь
    На рынке существует масса различных "радио-wifi-ethernet-реле". При наличии фантазии и прямых рук можно прикрутить что угодно и к чему угодно. Мое устройство - это все таки не wifi-реле и я его так не позиционирую. Это коробочка, для подключения которой к приводу ворот нужно просто соединить от 3 до 9 контактов между ними. Не нужно ставить отдельный адаптер питания, не нужно крепить концевик. По максимуму используется то, что предоставляет сама плата привода.
     
  2. Dr_NO
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133

    Dr_NO

    Живу здесь

    Dr_NO

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    Если это работает, то очень не плохо. Бегло просмотрел инструкцию. Пропустил возможно что-то или пропустил какие-то ограничения. Что делать если нет выхода на приводе +/-24 ? Что делать с индуктивными (магнитными) ? Что делать если на приводе есть sbs и open, close вообще нет, а stop nc ? Где выставить время закрытия/открытия? Сколько у нее потребление?
     
    Последнее редактирование: 29.04.25 в 01:09
  3. ol-anna
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    2.883

    ol-anna

    Живу здесь

    ol-anna

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    2.883
    Адрес:
    Крым, г.Керчь
    Контроллер работает от напряжения в диапазоне 5 - 36 вольт постоянного тока (сейчас тестируем с переменным током). Какая у вас модель привода? Удивлена, что нет выхода для питания аксессуаров. Все управляющие выходы и входы на контроллере являются Open-Drain. При подключении к приводам Alutech, Homegate, Р-тех (с магнитными/герконовыми датчиками) проблем не возникает, просто подключаете проводами к соответствующим клеммам на плате. А вот с приводом CAME возникла проблема. Муж думает сейчас как ее решить. В нем питание аксессуаров 24 вольт переменного тока и сигнал с датчиков - тоже 24 вольт переменного тока. К сожалению, контроллер на такое не был рассчитан и нужна дополнительная обвязка на выводах считывания сигнала. Думаю в ближайшую неделю вопрос решится. С SBS/Open/Close вообще проблем нет. У контроллера 5 управляющих NO выходов - open/close/stop/sbs/ped - просто подключаете то, что есть на вашем приводе. Управлять NC выходом не получится. Управление временем автоматического закрытия и открытия контроллером не предусмотрено, т. к. в этом не было необходимости. Если вы можете описать реальный use-case зачем это нужно - то добавить в прошивку соответствующий функционал не проблема. Потребление по замерам - типовое 0.4 Вт, пиковое - 1 Вт.
     
  4. Dr_NO
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133

    Dr_NO

    Живу здесь

    Dr_NO

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    Я не про герконы. Геркон тот же концевик. Есть приводы с индуктивными поляризованными датчиками, выходы активны у них (датчиков). В логику я не вникал PNP или NPN, но есть.
    Да, да, да я это и имел ввиду. И не только у Came.
    Пока не понял почему не получится, нет реле на плате, но ладно.
    Но если на приводе только sbs и open, я даю команду открытия и тут же команду на закрытие? На sbs в этом случае надо два сигнала. Вариантов конечно масса решить это. И программно, и дождаться полного открытия ворот, и подключить в паралель stop и close с вашего блока на sbs привода.
    Но скорее всего придется Вашему мужу делать меню конфигурации и в нем выставлять какие провода подключены или тип привода, что бы расширить функционал устройства. Иначе магглы все спалят.
     
  5. 1971
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    2.815

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    1971

    ВоротаАвтоматикаСервис

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    2.815
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не мало. Обычно в платах управления автоматикой на выходе для питания аксессуаров суммарная мощность мощность подключаемой нагрузки не более 500mA, а у некоторых и ещё меньше. Так что для дополнительных устройств не предусмотренных производителем лучше использовать отдельный источник питания
     
  6. Dr_NO
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133

    Dr_NO

    Живу здесь

    Dr_NO

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
  7. ol-anna
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    2.883

    ol-anna

    Живу здесь

    ol-anna

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    2.883
    Адрес:
    Крым, г.Керчь
    100mA при напряжении 12 вольт - это 1.2Вт. Хватает с головой.
    Делали замеры тока, получились следующие результаты:
    80mA при питании от 5v
    32mA при питании от 12v
     
  8. ol-anna
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    2.883

    ol-anna

    Живу здесь

    ol-anna

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    2.883
    Адрес:
    Крым, г.Керчь
    Можете подсказать конкретную модель где используется такой подход? Почитаем, посмотрим.

    Да, на плате нет механических устройств. Не очень поняла по sbs и open. Если у вас на приводе только SBS (NO) и Stop (NC), то через контроллер вы сможете управлять только контактом SBS. Контактом STOP не получится управлять, т. к. управление NC контактами не предусмотрено схемой (во всяком случае, текущей версией). Другими словами, при таком подключении, если вы нажмете Открыть или Закрыть - ничего не произойдет, т. к. эти контакты физически не подключены к приводу.
    Устройство было создано не с целью добавить отсутствующие функции привода по управлению воротами, а для того чтобы сделать использование уже существующих и предусмотренных производителем функций более удобным, современным и независимым от блокировок недружественными странами.

    pic1.png
     
    Последнее редактирование: 29.04.25 в 18:24
  9. Dr_NO
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133

    Dr_NO

    Живу здесь

    Dr_NO

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    Питание аксессуаров переменка. Концевик замыкает не gnd, а +24 вольт. Управление start (sbs) ,open, stop.
    Могу ещё примеры поискать.
     

    Вложения:

    • IMG_20250429_192340.jpg
  10. Dr_NO
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133

    Dr_NO

    Живу здесь

    Dr_NO

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    Как я и говорил чуть выше ограничьтесь в описании устройства несколькими китайскими моделями которые у Вас в инструкции в качестве примера приведены и всё будет хорошо. Из брендов наверное только nice ещё подцепить можно. Не возможно объять не объятное.
    Релюшки пока всё таки более универсальная и дешевая вещь. Если их две на открыть и закрыть, да ещё одна с герконом, то сценарий можно создать любой.
    Но идея хорошая, муж Ваш молодец.
     
  11. valkuc
    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    valkuc

    Новичок

    valkuc

    Новичок

    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте! Это муж ol-anna :) Спасибо за тёплые слова.
    Сегодня проводил испытания работы контроллера от переменного тока. 24 AC - контроллер отлично работает, пульсации минимальные.
    Пытался найти электрическую схему платы из вашего сообщения, но, к сожалению, не удалось. Поэтому дальше будут мои размышления. При такой схеме включения микроконтроллер (МК) самой платы привода понимает, что контакты замкнуты когда на них есть положительное напряжение (т.е. SWO или SWC замкнуты с REF SWE). Но так же МК привода должен понимать, когда напряжения на контактах нет, а для этого SWO и SWC должны быть в NO состоянии по-умолчанию подтянуты к земле. Соответственно, мой контроллер будет работать с таким приводом. За это отвечает настройка (см. вложение). Главное чтобы на контактах SWO и SWC был постоянный ток, а не переменный. Иначе будет печаль :(

    IMG_20250429_215854.jpg Untitled-1.jpg
     
  12. Dr_NO
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133

    Dr_NO

    Живу здесь

    Dr_NO

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер. Тогда без проблем конечно. Ведь как правило на таких платах положительный сигнал идёт на катушку реле, значит в NO они на земле.
     

    Вложения:

    • IMG_20230225_161339.jpg
    • IMG_20230225_161350.jpg
  13. valkuc
    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    valkuc

    Новичок

    valkuc

    Новичок

    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Вы хотите сказать что на данной плате при замыкании SWO/SWC на SWE подается ток на катушку реле, а не на МК? В таком случае SWO/SWC в не-замкнутом состоянии скорее всего просто висят в воздухе и с помощью моего контроллера не получится достоверно считать состояние. Нужно будет дополнительно резистор на землю кидать, чтобы подтяжка была.
     
  14. Dr_NO
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133

    Dr_NO

    Живу здесь

    Dr_NO

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Москва
    В не замкнутом они висят через катушку реле на земле и при замыкании концевика на них появится потенциал. Размыкания с землёй не будет. Ну ессно есть какое-то сопротивление катушки всегда.
     
    Последнее редактирование: 30.04.25 в 08:35
  15. valkuc
    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    valkuc

    Новичок

    valkuc

    Новичок

    Регистрация:
    Вчера
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Да, работать будет, просто подключаете контакты контроллера LS1 и LS2 к SWO и SWC (неважно в каком порядке, в контроллере можно программно инвертировать). Сегодня проверял, правда на 12 вольтах, т. к. под рукой не было реле на 24 В.

    Сегодня проводил длительный тест - не выдерживает диод на входе, он хоть и рассчитан на 40 В постоянного тока, но вот предел по RMS у него - 28 вольт. От 12 вольт переменного еще можно запитать, а от 24 В - прям предел, будет греться и в итоге сгорит. Возьму на будущее себе на заметку этот момент. Поэтому, в данном случае по контакту VIN нужно поставить дополнительно либо более мощный диод, либо диодный мост (что конечно же лучше).