    Вопрос о выборе СО, в необычных условиях
    Приветствую! Есть конкретный вопрос по СО. Дано: дом 2этажа +цоколь, котел ТТ на 32кВТ, думаю проложить 2х трубную СО с насосом, но возможностью короткой работы с ЕЦ, система будет открытой. Предполагаю следующую схему (на ней не указаны краны, насос и клапаны) 1-котел, 2-радиаторы, 3- расширительный бак. Всего будет 6 стояков по аналогии. Есть три варианта.
    1. image.jpg

    2. image.jpg

    3. image.jpg

    Понимаю, что вариант 3 более правильный, но в связи и планировкой верхнее кольцо не получается сделать в одном уровне, оно сначала опускается на метр, дальше поднимается и опять опускается. image.jpg Поэтому вопрос что выбрать для оптимального прогрева системы и возможной кратковременной работы без эл-ва? Заранее спасибо!
    Вот вид 2-го этажа image.jpg . P. S. Трубы полипропилен, те что диаметром 40 и 50 стальные.
     
    ke0s42 , 05.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Avpiko
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    102

    Avpiko

    Живу здесь

    Avpiko

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    282
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    из Кирова
    Для начала - рисуйте полную схему в аксонометрии с верхним розливом По варианту 3, повторяя имеющиеся отметки потолка второго этажа. А дальше - Вам подскажут, помогут.
     
    Avpiko , 05.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    К сожалению тоже неправильный. Советую стояки делать по схеме однотрубной вертикальной системы со смещенными байпасами. Вот приведу эскиз для 2-х этажного дома, у Вас то же самое, просто добавьте еще один этаж.

    Гравитационка. 2-х веточная попутная. 02.1024_70.jpg

    В данном случае контруклоны не страшны. Можно даже двери поверху обходить и в данном случае ЕЦ от этого не станет работать хуже и не потребует для работы никакого насоса. Но придется в этих контруклонах поставить краны Маевского.
     
    Inchin , 05.04.15
    #3 + Цитировать
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    6.223

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    6.223
    Адрес:
    Касимов
    План всего дома нужен, и место расположения котла.
    Кольцо не обязательно, если есть возможность подняться теплоносителю самому в верхнюю точку, то опустить его, дело техники.
     
    касимов 2 , 05.04.15
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    На 32 кВт ппшку - вы аднако екстримист. или думаете, что 5 метров стали вас спасёт. имею удовольствие пользоваться котелком такой мощности. мощность вызывает уважение, а не экономии на трубах. он когда разгоняется - лучше быть в безопасном месте.
     
    федот1 , 05.04.15
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.531
    Благодарности:
    15.698

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.531
    Благодарности:
    15.698
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Какая бы кратковременная не была работа котла "без электричества",
    для неуправляемого котла (Тв.топл.)
    создаст недостаточный "теплоотвод" ...неполноценной ЕЦ, что ведет к закипанию котла.
    Вопрос только ..времени и % загрузки топлива на "момент х"

    Выбор небольшой:
    1. Делать ТА
    2. "Расширять" диаметры.
    3. Расширять диаметры и ставить железо.
     
    Lyko , 05.04.15
    #6 + Цитировать
  7. ke0s42
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    ke0s42

    Участник

    ke0s42

    Участник

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кемерово
    Так система же открытая, и основной стояк подачи металл ф50, в случае перегрева излишки давления уйдут через расширительный бак (открытый). Разве этого не достаточно?
     
    ke0s42 , 06.04.15
    #7 + Цитировать
  8. Борис
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    120

    Борис

    Живу здесь

    Борис

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Красноярск
    Давление в открытой системе при остановке насоса конечно не подымиться, но из-за малого теплосъема может перегреться (и деформироваться!) котел, 6 метров железа не спасут. Экономия на диаметрах и материале труб может выйти боком. Ставьте черное железо (оцинковка в системе отопления быстро растворяется), если нет путнего сварщика, купите набор клуппов и собирите на резьбах. Хорошо собранная реьба лучьше плохого сварного, хотя сварщик-профессионал конечно намного лучше.
     
    Последнее редактирование: 06.04.15
    Борис , 06.04.15
    #8 + Цитировать
  9. ke0s42
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    ke0s42

    Участник

    ke0s42

    Участник

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кемерово
    А если стояк подачи ф50, верхнее кольцо подачи ф40 и нижнее кольцо обротки ф40 сделать из металла, а стояки по радиаторам из полипропилена?
     
    ke0s42 , 06.04.15
    #9 + Цитировать
  10. ke0s42
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    ke0s42

    Участник

    ke0s42

    Участник

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кемерово
    вот план дома с расстановкой радиаторов и котла. отопление.jpg
     
    ke0s42 , 06.04.15
    #10 + Цитировать
  11. Борис
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    120

    Борис

    Живу здесь

    Борис

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Красноярск
    можно и так, поставить на стояки 32 полипропилен, но железо все равно лучше. В стоимости материалов выигрыша не будет
     
    Борис , 06.04.15
    #11 + Цитировать
  12. ke0s42
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    ke0s42

    Участник

    ke0s42

    Участник

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кемерово
    Разводка по дому. Все верно? отопление разводка.jpg
     
    ke0s42 , 06.04.15
    #12 + Цитировать
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.472
    Благодарности:
    3.237

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.472
    Благодарности:
    3.237
    Адрес:
    Изюм
    ИМХО. Информация по нагрузке отсутствует, поэтому принимаю 32 кВт и равную на контурах. Лично я вижу так:
    upload_2015-4-6_6-19-14.png
    Расположение замыкающих участков зависит от расположения радиатора.
     
    Сергей192 , 06.04.15
    #13 + Цитировать
  14. ke0s42
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    ke0s42

    Участник

    ke0s42

    Участник

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кемерово
    То есть двумя крыльями получается, а не будет проблем в разном количестве радиаторов на левом и правом крыле? И судя по схеме, получается стояки, которые рядом со стояком подачи (ф50) при попадании в лежак обратки являются ближайшими к котлу, т. о. не получится ли, что теплоноситель поднявшись по стояку подачи, сразу опустится на обратку через ближайшие два стояка с радиаторами, соответственно, не прогревая, дальние стояки с радиаторами?
     
    Последнее редактирование: 06.04.15
    ke0s42 , 06.04.15
    #14 + Цитировать
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.472
    Благодарности:
    3.237

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.472
    Благодарности:
    3.237
    Адрес:
    Изюм
    Я не указал шаровые краны на "крыльях" и стояках. Я описал условия для указанных мной диаметров. При иных условиях советую установить шаровые краны. Возможно потребуется изменение некоторых диаметров.
     
    Сергей192 , 06.04.15
    #15 + Цитировать