1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Необходим совет по межэтажному перекрытию

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lexusoid, 05.04.15.

  1. Lexusoid
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Lexusoid

    Новичок

    Lexusoid

    Новичок

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Необходим совет по межэтажному перекрытию
    Господа строители и знатоки. Подскажите как быть с межэтажном перекрытием между первым и вторым этажами. Дом из газоблока d500 600x300x200. Толщина наружных стен 300, межкомнатных 200. План прилагаю.
    Склоняюсь к монолитной ж. б. плите, толщиной 18 см. Но есть сомнения на счёт нагрузки. Выдержат ли межкомнатные стены? Может сделат ж. б. столбы для разгрузки? Или все таки стены везде делать 300?
    Заранее благодарю за советы!
     

    Вложения:

    • image.jpg
    Lexusoid , 05.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.404
    Благодарности:
    1.926

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.404
    Благодарности:
    1.926
    Адрес:
    Щёлково
    Сделайте стены примыкающие к лестнице толщиной 300 мм. Будет нормально.
     
    Smart2305 , 05.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Lexusoid
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Lexusoid

    Новичок

    Lexusoid

    Новичок

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо! А по толщине 18см для таких пролетов сойдет?
     
    Lexusoid , 05.04.15
    #3 + Цитировать
  4. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.404
    Благодарности:
    1.926

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.404
    Благодарности:
    1.926
    Адрес:
    Щёлково
    Подойдет. Лучше конечно 20 см. Ещё не опирайте перекрытие на перегородки толщиной 200 мм. Подрежьте блок и/или подложите упругие прокладки из пенофола. Армирование 2 сетки 200*200 12 мм арматурой А500С. Бетон B25 заводской.
     
    Smart2305 , 05.04.15