1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Бак с соляркой на улице..как вести и утеплять трассу до бойлерной

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем JJCool, 05.04.15.

  1. JJCool
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    12

    JJCool

    Живу здесь

    JJCool

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Московская область
    Бак с соляркой на улице..как вести и утеплять трассу до бойлерной
    Приветствую !

    Появилась проблема в виде малой бойлерной и не возможности установить туда баки для солярки.
    (газ не предвидется увы)
    Ввиду этого остаётся вариант установить резервуар для диз. топлива в грунте около дома.
    С этим всё впринципе понятно..но вот как лучше реализовать трассу топливопровода в бойлерную.
    К сожалению дом уже построен..полы сделаны..отмостка есть..(дом сруб-без подвала)

    Обязательно ли подкапываться под фундамент и разбирать пол в бойлерной и заводить трассу так.
    Или можно как то иначе...не будет ли замерзать ? Или как лучше утпелить если не под фундаментом заводить.

    У кого как реализовано ? Также если кто то пользовался услугами установщиков этих ёмкостей в землю - буду признателен контактами..Ибо тупо выкопать яму это и таджики могут - но есть же нюансы по утеплению этой ёмкости..либо ещё какието нюансы.

    Спасибо.
     
  2. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.988
    Благодарности:
    17.062

    Allmas

    Строю для себя, помогаю другим

    Allmas

    Строю для себя, помогаю другим

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.988
    Благодарности:
    17.062
    Адрес:
    Истра
    @JJCool, я бы по правильному сделал - не времянка же.

    А это значит трасса в грунте, и ввод через прорез/подкоп отмостки + в бойлерной в полу отверстие.
    Что бы не глубить особенно (1,6 м на промерзание в М. О.) - можно "коврово", или "коробом" утеплить трассу ЭППС 10см.
    ковровое утепление c коробом.png ковровое утепление.png
    И бак тоже не забудьте утеплить, хотя конечно там меньше шансов замерзания в массе. Замерзает в тонких трубках :(

    p. s. На "зимнюю" солярку не рассчитывайте, во первых в межсезонье её любят заводы делать до -5-10С, во вторых зальёте осенью х литров, а после через неделю морозы и трасса парафинами забъется. Я так попал на машине, когда заправился в -5С, а машину месяц не гонял и когда стало -25 почувствовал "прелести" :(
     
  3. BudeViss
    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    45

    BudeViss

    Живу здесь

    BudeViss

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.15
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Вообще-то дизельная горелка имеет циркуляцию, будет немного подогревать солярку в баке, замерзать не должна, лейте депрессорные присадки, в подмосковье у многих так работает, бак не улице, трубки по фасаду и ничего, работают.
     
  4. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.212
    Благодарности:
    3.321

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.212
    Благодарности:
    3.321
    Адрес:
    Россия
    На мой взгляд наиболее оптимальное решение для Вашего случая - прокладка топливопровода (подача и обратка) медными трубками в теплоизоляции (Энергофлекс и аналоги) вместе с обогревающим кабелем. Обогревающий кабель включать в сеть при температурах на улице ниже -10 градусов.
    И еще - перепад высот между горелкой и топливным баком не более 4 метров.
     
  5. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.212
    Благодарности:
    3.321

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.212
    Благодарности:
    3.321
    Адрес:
    Россия
    Я свой первый гонорар за работу с котлами получил как раз за переделку подобной системы топливоподачи. :aga:
    В морозы (-15 и ниже) солярка густела и начинались проблемы с розжигом горелки.
     
  6. JJCool
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    12

    JJCool

    Живу здесь

    JJCool

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Московская область
    Примерно так и сделал в итоге.
    Точнее в самой бойлерке стоит на тонну..а на улице будет зарыт ещё 1 бак на 2 тонны.
    Буду заливать уличный...а потом стационарным насосом перекачивать в 1-тонную ёмкость в бойлерку...и котёл запитывать от неё...когда будет заканчиваться буду подливать единовременно с уличной ёмкости...трассу сделаю под уклоном назад.
    Налил..выключил...вё стекло назад на *улицу*...
    и вуаля...
    в общем как то так)
     
  7. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.212
    Благодарности:
    3.321

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.212
    Благодарности:
    3.321
    Адрес:
    Россия
    Есть и такие схемы... их обычно на котельные мощностью свыше 100 кВт ставят.
     

Смотрите также: