    Применение кабеля ВББШВ 4Х6 для подведения к дому
    Добрый день, Уважаемые форумчане.

    Есть у меня вопрос по применению кабеля: ВББШВ 4Х6.
    Исходные условия:

    1. Одноэтажный деревянный дом с мансардным помещением размером 8х9.
    2. Находится в деревне. От электрического столба до дома 100 метров.
    3. Есть в наличии кабель ВББШВ 4Х6. (прям вот лежит).
    4. Планируется подвести 220В однофазка под землей.

    Вопрос:
    Можно ли в параллель подключить по 2 провода и таким образом завести электричество в дом?
    Примерно посчитал все приборы, суммарная максимальная мощность составит не более 15 кВт.
    Или все же стоит взять другой кабель?

    Если вдруг у кого то есть подходящий кабель, то готов обменять свой ВББШВ 4Х6 на выгодных условиях.
     
    AgMish , 01.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    526

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Кемерово
    можно
     
    Алекъ , 01.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.466
    Благодарности:
    8.617

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.466
    Благодарности:
    8.617
    Адрес:
    Москва
    НЕТ. :no:
    Ищите другой кабель.
     
    Последнее редактирование: 01.04.15
    Alex992 , 01.04.15
    #3 + Цитировать
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.415
    Благодарности:
    5.040

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.415
    Благодарности:
    5.040
    Адрес:
    Пенза
    Было бы метров 10 можно было бы и рискнуть, а так конечно нет.
     
    olegaa2 , 01.04.15
    #4 + Цитировать
  5. AgMish
    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    AgMish

    Участник

    AgMish

    Участник

    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответы. А какой кабель посоветуете под мои потиебности, как обычно, чтобы недорого и надёжно :) ?
    Забыл написать, что газ есть.
     
    AgMish , 02.04.15
    #5 + Цитировать
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.335
    Благодарности:
    3.761

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.335
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Брест
    1. Почему не хотите 3 фазы (380 В) ?
    2. Откуда 15 кВт? Электроотопление?
     
    ДмитрийМ , 02.04.15
    #6 + Цитировать
  7. AgMish
    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    AgMish

    Участник

    AgMish

    Участник

    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Дмитрий, у меня газ. 15кВт это максимальная мощность всех приборов, которые планируются на даче. Естественно, что все приборы никогда в жизни не будут включены одновременно. Касаемо 3-х фаз, то насколько мне сказали, будет дороже электричество - будут считать по тарифам для Юр. лиц. (пока эта инфа не подтвердилась). А на 3 фазы такого кабеля хватит?
     
    AgMish , 04.04.15
    #7 + Цитировать
  8. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    351

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Коломна
    такого кабеля хватит, и для юр лиц это бредни!
     
    Sergshm , 04.04.15
    #8 + Цитировать
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.415
    Благодарности:
    5.040

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.415
    Благодарности:
    5.040
    Адрес:
    Пенза
    Уверены? :nono: -

     
    olegaa2 , 05.04.15
    #9 + Цитировать
  10. Kultarr
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    Kultarr

    Участник

    Kultarr

    Участник

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Площадь поперечного сечения (S) кабеля вычисляется по формуле S = (Pi * D2)/4, где Pi – число пи, равное 3,14, а D – диаметр.
    Так что если фаза одна, то надо брать 4х10:
    upload_2015-4-6_1-18-7.png
     
    Kultarr , 06.04.15
    #10 + Цитировать
  11. Sergshm
    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    351

    Sergshm

    Живу здесь

    Sergshm

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.13
    Сообщения:
    687
    Благодарности:
    351
    Адрес:
    Коломна
    ага! для меня кабель с числом жил больше трех, это уже трехфазная система, а мы говорим о
    ВББШВ 4Х6 по вашей же таблице (у меня на столе такая же) с ним все ок
     
    Sergshm , 06.04.15
    #11 + Цитировать
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.335
    Благодарности:
    3.761

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.335
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Брест
    Не будет там никогда 15 кВт потребляться, поэтому вышеуказанного кабеля скорее всего хватит.
     
    ДмитрийМ , 06.04.15
    #12 + Цитировать
  13. AgMish
    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    AgMish

    Участник

    AgMish

    Участник

    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Коллеги, прошу прощения, но как говорится, хочется и на ёлку залезть и штаны не порвать :) Разрешение у меня уже выдано на 220. Но, кабеля у меня по факту оказалось больше. В итоге я могу кинуть в одну траншею сразу 2 кабеля. Итого на одну фазу общее сечение 4х6=24. Видимо мне этого хватит слихвой. Не завернуть меня электрики с такой идеей? Т. е кидаю 2 кабеля 4х6. Один кабель весь на фазу, другой весь на ноль. Для меня это вариант (кризис)
     
    AgMish , 07.04.15
    #13 + Цитировать