    Тверская область, Кимрский р-н, дер. Кадниково. Скважина 84м на известняк, в известняк вошли на 78, дальше открытый ствол. Статический уровень = динамическому при откачке 6-кубовым насосом и равен 11м. Как говорят бурилкины это кашинский горизонт, по хим. составу вода похожа на кашинскую минеральную. Шкалят показатели минерализации:
    Общая минерализация - норматив 1000 (1500), у меня 2240 мг/дм3
    Жесткость общая - норматив 7 (10), у меня 27.9
    Сульфаты - норматив <500, у меня 1668 мг/дм3
    Остальные показатели вроде в пределах нормы.
    Это только на полив и летние водные процедуры или есть возможность сделать горячее водоснабжение?
     

    Вложения:

    • 0525_1.jpg
    • 0525_2.jpg
    Митрошка , 31.03.15
    #1 + Цитировать
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.645

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.645
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Технически убрать минерализацию можно, но дороговато 200 - 300 т. р., если не больше.
    Более бюджетное решение - установка умягчения воды. Однако ввиду высокого солесодержания КПД у неё будет низкий, что повлечёт за собой огромный расход соли на регенерацию.
     
    Lmv16 , 01.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Митрошка
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Митрошка

    Участник

    Митрошка

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А есть умягчители, которые справятся с таким показателем жесткости исходной воды? Огромный расход соли это сколько, если пиковое водопотребление меньше 1 м3/ч?
     
    Митрошка , 01.04.15
    #3 + Цитировать
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.645

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.645
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А в сутки сколько?
     
    Lmv16 , 01.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Митрошка
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Митрошка

    Участник

    Митрошка

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Точно не считал, но не более двух ванн, т. е. менее 0.5 куба
     
    Митрошка , 01.04.15
    #5 + Цитировать
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.645

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.645
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробуем прикинуть. Если возьмем 12*52 (50 л смолы). Ёмкость будет около 30 - 40 /28
    В лучшем случае через 1,4 куба регенерация - 7 кг соли.
     
    Lmv16 , 01.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Митрошка
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Митрошка

    Участник

    Митрошка

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вот сейчас вообще мало что понял. Что такое 12*52, параметры умягчителя? Емкость это куда засыпается таблетированая соль? 30-40/28 - это объем/кг? Т. е. с моим расходом регенерация каждые 3 дня и каждый раз по 7 кг соли. А сколько воды будет сливаться за цикл регенерации, ее так часто тоже надо будет куда-то девать?
     
    Митрошка , 01.04.15
    #7 + Цитировать
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.645

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.645
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    12*52 это типоразмер корпуса. В него помещается 50 л смолы.
    С вашим расходом регенерация ориентировочно раз в 3 дня с расходом порядка 7 кг соли.
    Слив воды порядка 350 л за промывку.
     
    Lmv16 , 02.04.15
    #8 + Цитировать
  9. Митрошка
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Митрошка

    Участник

    Митрошка

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А чем вообще грозит повышенная минерализация? Меня пугали зарастанием труб, накипью, быстрым умиранием ТЭН-ов. Если я поставлю умягчитель, то от накипи я избавлюсь, продлю жизнь ТЭН-ам, на что будут влиять оставшаяся повышенная минерализация?
    Как прикинуть каков будет расход воды между промывками? Вот допустим вижу умягчитель Canature FS-1354-BNT. Характеристике вроде соответствуют моему анализу воды:
    Жесткость общая - до 45 мг-экв/л;
    Взвешенные вещества - не более 5 мг/л;
    Общее солесодержание - до 2800 мг/л;
    Цветность - не более 30 градусов;
    Железо общее - не более 0,5 мг/л;
    Нефтепродукты - отсутствие;
    Сероводород и сульфиды - отсутствие;
    Свободный активный хлор - не более 1 мг/л;
    Окисляемость перманганатная - не более 5,0 мгО2/л;
    Температура – 5 … 35 ос.
    Давление воды на входе – 2,5 … 6 атм;
    Электрическая сеть – 220 + 10% В, 6 А.
    Как понять с учетом моего расхода на сколько его хватит ?
     
    Митрошка , 02.04.15
    #9 + Цитировать
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.645

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.645
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будут солевые разводы, сухость кожи, вода коррозионно активна.

    Хватит максимум на 2 куба.
     
    Lmv16 , 02.04.15
    #10 + Цитировать
  11. Elena2018
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    12

    Elena2018

    Участник

    Elena2018

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Пожалуйста, если возможно, проясните или дайте ссылку на Ваше "технически убрать минерализацию можно". Наша ситуация: Анализ воды с коллективного водопровода (общая скважина) фото № 1. Анализ воды с личной скважины (глубина 15м,вода пошла на 8,5 м (на 1 м 20 л воды-так сказали),стоял насос "малыш".) Фото №2. Дом для постоянного проживания 5 человек, три полных ванных комнаты, кухня, посудомоечная и стиральная машины, плюс полив 10 соток. Общей канализации в посёлке нет-у нас "шамбо". В котельной установка для умягчения воды под личную скважину. Фото №3. Вьехали этой зимой, личная скважина была законсервирована, подключились к общему водопроводу, естественно, умягчение воды не значительное, Анализ воды из водопровода после установки -фото №4. Планируем в ближайшее время подключиться к личной скважине, но что- то страшновато стало, ВСЕ стоки от жизнедеятельности 5 -ти ТЫСЯЧ человек идут в грунтовые воды. Когда-нибудь это "выстрелит". Посоветуйте, как бы ВЫ поступили на моём месте? Что можно и нужно исправить? ä«  S¿½8Gaᵿ¿ 2.JPG ä«  S¿½8Gaᵿ¿ 2.JPG анализ воды.jpg IMG_20150113_104021.jpg Å«ß½Ñ S¿½8Gaᵿ¿ 3.JPG
     
    Elena2018 , 17.05.15
    #11 + Цитировать
  12. Elena2018
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    12

    Elena2018

    Участник

    Elena2018

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Lmv16, Извините, фото №1 ,дважды загрузила.
     
    Elena2018 , 17.05.15
    #12 + Цитировать
  13. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.312
    Благодарности:
    1.741

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.312
    Благодарности:
    1.741
    Адрес:
    Краснодар
    Для такой воды (и для централизованной, и для личной скважины) эта система умягчения не эффективна.
    Справится с такой водой система обратного осмоса, промышленный вариант, о которой упомянул @Lmv16.
     
    Электролиз , 17.05.15
    #13 + Цитировать
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.645

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.720
    Благодарности:
    2.645
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это установка обратного осмоса, плюс предводоподготовка перед ней. Вы обратитесь с проблемой в местные конторы по водоподготовке, а коммерческие выложите здесь. Подскажем по их корректности.
     
    Lmv16 , 17.05.15
    #14 + Цитировать
  15. Elena2018
    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    12

    Elena2018

    Участник

    Elena2018

    Участник

    Регистрация:
    15.04.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ПрофАкваСистемы, на основе анализа воды из личной скважины, обещали нормальную по жёсткости воду. :mad: Обратный осмос рассматривали как вариант, но отказались из-за "шамбо".Но ,видимо,придётся всё-таки ставить обратный осмос. Вопросы: 1) Какую воду, в нашем случае, лучше рассматривать для водоснабжения дома, из коллективного водопровода или личной скважины? 2) Возможен ли сброс воды после обратного осмаса в личную скважину? Поиски на интернете результатов не дали. Если у Вас есть информация, пожалуйста, поделитесь.
     
    Elena2018 , 17.05.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также