1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Ariston (общая тема)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.

  1. Turboden
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Turboden

    Участник

    Turboden

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    С. Спасское Спасского района Нижегородской области
    Не, давление офигенное, горит уверенно, ничего не меняли. Прибавляется аж до радиатора высотой. На малом газу тоже проверял (регулировал) без разницы, гаснет почти 100% из за того что не видит пламени..
     
  2. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Turboden
    Я сделал как обещал. Связался с Лешей-habitat.. Жди ответа..:hello:
    Если намерен выполнять ремонт сам, то напиши письмо мне в почту. Покажу точно что именно придется заменить. Магарыч - с твоего друга.
    Открыто на Форуме - не скажу, извините.. :hello:
     
  3. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Офигенное - это какое?
    В статике?
    В работе?
    Дайте цифры.
    Без манометра даже подходить не надо к котлу, тем более говорить о его неполадках.
     
  4. Turboden
    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Turboden

    Участник

    Turboden

    Участник

    Регистрация:
    22.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    С. Спасское Спасского района Нижегородской области
    Спасибо! Жду ответа, если что напишу)


    Давление в норме, никогда ни у кого проблем не было у нас. У соседей всех работает отлично, с момента установки котла никто ничего не трогал. Цифр нет, газ мерить сам не собираюсь, газовщики не будут так как все 100% с ним в порядке. Манометр нужен при пуске и настройке когда котел устанавливать, сейчас такой нужды нет. Проблема то не в давлении вовсе
     
  5. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Turboden,
    Не морочься уже так долго. Я же тебе говорил - напиши мне письмо в почту. Все решишь гораздо быстрее.
     
  6. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы сильно заблуждаетесь в отсутствии необходимости измерять давление газа.
    Не забудьте, пожалуйста, рассказать потом о характере неисправности этого котла.
    Кстати, у меня такой отработал несколько лет. Сейчас лежит вполне себе исправный.
     
  7. Гаврюк
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    4

    Гаврюк

    Новичок

    Гаврюк

    Новичок

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тельманово
    В случае попадания воды в двигатель трехходового клапана сгорает обмотка. Я извлек катушку, вырезал обмотку. Каркас закрепил на "грибочке" для крепления пенопластовых утепляющих листов и вставил в патрон шурупуверта. Намотал внавал до заполнения проводом с катушки пускателя 0,31. В разрыв проводов подключил миниатюрный транс на 12В. Три года это работает. Если все же накроется - перемотаю за 20 мин.
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    А транс зачем?
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Подозреваю, что сигнал на трехходовой идет 220, а он намотал так, что клапан работает от 12 В. А на транс идет напруга от платы...
     
  10. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Тоже вариант. :super: Очень неплохо. :hello:
     
  11. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не дурИте народ, уважаемый... :mad: И не говорите, что оно работает... :mad:
    Штатная намотка этого двигателя выполнена проводом диаметром 0,06 мм. Мы это уже мотаем не первый год. И несколько быстрее...
    Минимальное сопротивление обмотки = не менее 9,8 кОм...

    Это - вообще не вариант... Это- точно не плохо... Это - вообще никак... Работать не будет. Проверено. Можешь мне поверить...:hello:
    Я пробовал мотать проводом 0,08 мм - НЕ РАБОТАЕТ НИ РАЗУ...
    Потом - мотал проводом 0,04 мм до сопротивления 11 кОм - РАБОТАЕТ НА УРА...
     
  12. wrench
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    27

    wrench

    Живу здесь

    wrench

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ташкент
    Мужики, прошу совета, может кто сталкивался с подобной ситуацией. котел напольный газовая автоматика SIT 832 Tandem, блок управления 503 EFD (0.503.501), при первом пуске разгорается немного поздно, что в принципе нормально, затем горит и гаснет набрав т-ру, после небольшого простоя пытается зажечься практически до выхода в аварию и тут ба-бах, менял блок управления результата нет, с этими котлами проблем небыло на мой взгляд самые неприхотливые котлы, запускаем их десятками причем в любых условиях без заземления и стабилизатора единственное фазировку соблюдать необходимо, а тут я уже и стабилизатор и землю подключил, подозрения на клапан...
     
  13. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    Как правило-мало газа на розжиге или искра слабовата. скорее всего-давление газа мин
     
  14. wrench
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    27

    wrench

    Живу здесь

    wrench

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ташкент
    Входное давление 15 мбар, на форсунки вых. 2 мбар-хлопок, 4мбар- уже небольшой взрыв
     
  15. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    а искра? электрод. расстояние до горелки смотрел?