Помогите разобраться с дозировкой Гипохлорита натрия

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ВячеМ, 30.03.15.

  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.388
    Благодарности:
    5.113

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.388
    Благодарности:
    5.113
    Адрес:
    МО
    Хм, у меня железо 9, и все успевает. Реагент белизна (гипохлорит + гидроксид натрия) из Пятерочки. Правда загрузка Quantum DMI-65.
     
  2. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    Не забудьте аэрационный оголовок на эту колонну поставить
     
  3. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    101

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Новосибирск
    А Вы как определили, что успевает? У меня пробоотборный кран стоит между фильтрационной колонной с ас/мс и сорбционной и я отчётливо чувствую железо. Хотя хлорки подаю на максимуме.
    Не понимаю, что не так
     
  4. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    101

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Новосибирск
    А зачем?
     
  5. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    Возможно завоздушивание системы
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.388
    Благодарности:
    5.113

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.388
    Благодарности:
    5.113
    Адрес:
    МО
    По разному -
    1. Анализы
    2. Слив воды в стакан после колонны обезжелезивателя для отстоя

    Вода после фильтра немного пахнет хлоркой?

    Загрузка не работает, если вы конечно не увеличиваете проток, на который она рассчитана.
     
  7. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    101

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Новосибирск
    Неа, железный запах и вкус

    Не понимаю, что с ней могло за 8 месяцев такого страшного произойти. Неужели настолько заросла железом.
    А вот по протоку мне трудно сказать. Но больше 18 литров в минуту я не видел на расходомере
     
  8. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    101

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Новосибирск
    Доброго времени суток.
    В продолжение эпопеи:
    Что бы колонна с ас/мс промывалась как надо, пришлось сдернуть верхнюю фильеру. Чем это аукнется, не знаю, но промывается отлично.
    Воды без железа добиться не удалось. Решил ставить реакционную колонну. Есть у меня 2 баллона, один 1354, второй 1465. Возник вопрос по поводу водоподъемной трубы. Она в реакционной колонне нужна? Верхняя и нижняя фильера ставится?
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.180
    Благодарности:
    5.756

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.180
    Благодарности:
    5.756
    Адрес:
    Москва
    Нужна труба почти до дна или в нижнем можно с равным интервалом выломать часть ламелей. Верхний щелевой фильтр не нужен.
     
  10. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    101

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    712
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Новосибирск
    Я правильно понимаю, что весь осадок на дне, и забор воды так же через водоподъемную трубу снизу? Или как? Если так, то может трубу короче делать?
     
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.180
    Благодарности:
    5.756

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.180
    Благодарности:
    5.756
    Адрес:
    Москва
    Всё, что попало в баллон, должно его покинуть. Делаете короткую трубку, баллон становится отстойником.
     
  12. Sergio144
    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    Sergio144

    Участник

    Sergio144

    Участник

    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Добрый!
    Подскажите, пожалуйста, планирую обеззараживать воду из колодца дозировкой гипохлорита. Всяких колиф и термо бактерий нет, но есть обычные.
    Для этих целей будет куплен счетчик 10л/1 имп, Seko Kompact AMC 200 и гипохлорит 130мл/л.
    Причем, хочу дозатор поставить перед обезжелезивателем с Бирмом (а бирм при превышении хлора умирает, вроде).
    Хочу сделать так: 1. Дозатор гипохлорит 2. бак напорный 50л 3. Колонна аэрации с выключенным компрессором 1054 4. Колонна 1465 с бирмом 5. Колонна 1252 с Bayer Lewatit S1567
    Достаточно ли будет если на дозаторе поставить 50%, те 1 ход на 8 импульсов (80 литров воды) и не разбавляя гипохлорит? По идее, хлор у меня будет смешиваться в аэрационной колонне и напорном баке. УФ стоит, но когда из дома на долго уезжаешь и в водопроводе заводятся бактерии, так что, увы, хлор нужен (Воду из крана не пьем, зубы только чистить)
     
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.180
    Благодарности:
    5.756

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.180
    Благодарности:
    5.756
    Адрес:
    Москва
    В такой схеме BIRM заменить на другую загрузку, устойчивую к хлору. Перед 1252 с Lewatit S1567 поставить колонну 1252 с активированным углём.
    Необходимая доза раствора гипохлорита, количество впрысков и т. д. для обеззараживания воды предварительно считаются по анализу воды.
     
  14. Sergio144
    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    Sergio144

    Участник

    Sergio144

    Участник

    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Спасибо за ответ, Вы как всегда помогаете советами! :super: Свою систему собирал по Вашим же рекомендациям)
    Весной заменю BIRM, тем более, ему уже года 3, сейчас его добью хлором, собирал я систему для скважины с высоким железом, а сейчас перешел на колодец где его нет (скважина как резерв) так что не страшно за BIRM. Но отсюда еще пара вопросов. Если я BIRM хлором потравлю месяца три, ничего страшного из него не полезет? И активированный уголь если не ставить перед 1252 с Lewatit S1567, что станет с умягчителем? Я хочу хлор пустить именно по трубам дома, тк бывает месяц отсутствую и именно в трубах заводятся бактерии. Есть трубы без проточной воды (санузел один не используется. Пусть пахнет вода как в городе, хлоркой, повторюсь, не пьем, только зубы чистить.
    отбор воды делал как раз в той части водопровода где нет протока, так что думаю пропустить хлор в систему сначала в большем количестве, вытравить бактерии, а затем в небольшом количестве подмешивать для предотвращения рецидивов, а через месяца три повторить анализ. Так что у меня не совсем адекватный анализ по уровню бактерий, но думаю можно допустить, что больше их не будет и пока ориентироваться на него, а после второго анализа уже подкорректировать расход гипохлорита.
    бактер.jpg
     
  15. Serg-ss
    Регистрация:
    26.09.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Serg-ss

    Участник

    Serg-ss

    Участник

    Регистрация:
    26.09.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день всем.

    Помогите!

    Анализ во вложении.
    Скважина абиссинка
    Построил систему:
    1. Насосная станция Беламос XA 1100
    2. Дозатор Seco kompact AMC 200 с датчиком уровня
    3. Колона 0844 для смешивания
    4. Колона 1344 обезжелезиватель РУ Runxin F56A засыпка Ecoferox 0.3-0.7 40 л + Ferolox 20 л
    5. Колона 1044 угольник РУ Runxin F56A с углем Raifil 12х40

    Проблема без гипохлорида вода идет прозрачная и без запаха, на раковине за неделю желтый налет образуется, померил экспресс тестом Гейзер 8 в 1 получилось железа 10, ПМО 5

    Включаю гипохлорид вода идет желтоватая на раковине легкий налет то ли серый то ли серожелтый за неделю. Второго теста не было проверить показатели.

    По дозации развел гипохлорид 1 л на 18 л воды добавил 100 гр. пищевой соды (предварительно размешав в воде) потенциометр стоит на делении 20 %

    А да счетчик 1 имп./10 л.

    Что не так?

    Загрузка не работает надо сменить или хлорку не правильно дозирую.