    Если на выходе вода чистая, то за а уголь не переживайте. Можно для контроля сделать анализ воды.
     
  2. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Новосибирск
    На выходе вода отличная. Но там железо видимо экотар В добивает. Но вот после колонны, которая и реактор, и фильтрационная одновременно почему то железо есть. И на запах, и на вкус, и желтеет. Добавить гпхн?
     
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705
    Адрес:
    Москва
    Уже добавили 1 литр. Теперь ещё 2 литра гипохлорита добавьте, размешайте и проверяйте.
     
  4. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Новосибирск
    В солевом баке вода стала коричневая и с пеной. И вода из косвенника вонять начала. Хлорки из пробоотборника так и не чувствую. На 15 литров воды уже 6,5 литров гпхн влито
     
  5. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705
    Адрес:
    Москва
    Это явный перебор. Не надо так делать. Какой запах из косвенника?
     
  6. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Новосибирск
    А как так? Привкус из пробоотборника железный, вода желтеет. Не успевает прореагировать в колонне с ас/мс?
    Запах горячей воды очень вонючий, как будто сероводород что ли
     
  7. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Новосибирск
    Сегодня при обратной промывке обезжелезивателя, минуты через 3-4 увидел, что напор стал падать. Вся ржа поднялась вверх и застопорила поток. Пришлось вручную врубить прямую. Фильеру верхнюю видимо забивает. Где то слышал, что она там не нужна. Так или все таки нужна?
     
  8. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Новосибирск
    Запаха хлорки из пробоотборника, который стоит между обезжелезивателем и сорбционной колонной я так и не добился, но вода из крана отличная. Набирал бассейн детям, стоит уже несколько дней и отличная, прозрачная, не рыжеет. На вкус тоже железа нет.
    Косвенник хлорировал. Залил в фильтр тонкой очистки, который у меня после всех колонн, маленько гпхн и пока все норм. Посмотрим на сколько хватит. Если опять завоняет, то я не знаю
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705
    Адрес:
    Москва
    То есть у вас раствор вода - гипохлорит: 15-6,5. Дозирование - на 10 л воды поступает 1 импульс и 10 впрысков. Так?
    По всей видимости у вас железо и сероводород добирает уголь.
    .
     
  10. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, именно так
    Убавить количество впрысков?
    А уголь добирает железо? Так он быстро скончается?
    Надо было ставить ещё один пробоотборный кран после угля, что бы это проверить. Но мне кажется, что смола добирает
     
  11. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705
    Адрес:
    Москва
    Для равномерной подачи раствора лучше заменить водосчётчик на 1 л/имп. Потом сделать анализ после фильтра и после угля для понимания надо или не надо корректировать дозу или частоту впрысков.
     
  12. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Новосибирск
    А в чем смысл замены счётчика? Он у меня и сейчас при длительном разборе делает 1 впрыск на литр. 10 впрысков разом он делает при кратковременном разборе, например бачок унитаза набрать. В душе через 30-40 литров переходит в режим впрыска на литр, если выставлено 10 впрысков на импульс. Если выставлено 5 впрысков на каждый импульс, то будет при длительном разборе впрыск на 2 литра.
     
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705
    Адрес:
    Москва
    Проблема в неравномерной подаче реагента.
     
  14. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Новосибирск
    Если бы был избыток хлора на выходе, я бы понял, а так :faq: Прошу развернуть свою мысль, для особо одарённых.
    Я больше склонялся к тому, что инжектор гпхн врезан слишком близко к колонне с фильтрующей загрузкой, и при этом колонны - реактора перед ней нет. То есть не хватало времени на реакцию. Но когда начала забиваться фильера, то мне подумалось, что надо было не просто врезать гпхн, а и колонну с ас/мс перезагрузить. А я что то не подумал, что там может быть столько всего, что надо ударную дозу хлора. Сейчас вода из пробоотборника уже с небольшим оттенком рыжины. Промывку делаю раз в 2 дня (наполняю бочки на огород). В самом начале из колонны идёт вода с хлоркой, потом очень рыжая, потом давление падает (забивается фильера мутью, сквозь стенки колонны фонариком видно, что под горловиной все рыжеет) и постепенно осветляется...
    Вот как то так
     
  15. Б-арт
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99

    Б-арт

    Живу здесь

    Б-арт

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    705
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Новосибирск
    В общем в схему просится ещё одна колонна. Без реактора хлор не успевает окислить железо.