    Ёмкость угля имеет свой ресурс, в этих реакциях уголь разрушается и выступает в роли расходного материала.
     
  2. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    По сравнению с емкостью по органике, емкость по гипохлориту практически бесконечна. Опять же истираемость тоже никуда не делась.
     
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705
    Адрес:
    Москва
    При дехлорировании ёмкость имеет свой предел. Вопрос истираемости, зависит от скорости фильтрации, имеет место быть и так же влияет на ресурс угля.
    C + 2Cl₂ + 2H₂O → 4HCl + CO₂
    Примерный ресурс - 1 литр активированного угля на 30 м3 де хлорированной воды.
    Так что активированный уголь никакой не катализатор.
     
  4. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    Формулы можно разные нарисовать, озон у Вас тоже так же будет окислять уголь, напрямую? на 2 атомв озона 3 атома углерода?
    Напомню, кубический фут=28 л, 1 галлон=4,5 л (если грубо).

    P. S. еще добавил
     

    Вложения:

    • dexlorirovanie_ug.png
    • water_filter_organic_1.gif
  5. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705
    Адрес:
    Москва
    :)]
    Про кубический фут и галлоны не спрашивал, для чего они вам?
    И к слову, вы неправы.
    В водоподготовке применяется американский галлон,
    1 галлон = 3,785 литр
    1 куб. фут = 28,3 литр.
    Ваши картинки не разобрать, что там и для чего непонятно?

    Это ведь ваша мысль о фактически бесконечной ёмкости для "деструкции гипохлорита".
    Лучше обоснуйте, как проявляются каталитические свойства угля при дехлорировании воды?
     
  6. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    Черт с ними с галлонами, бывают и до 4,55.

    А про неразборчивоость картинок, во второй (например) указано, что если в исходной воде активного хлора 0,5 мг/л при скорости фильтрации 32 емкость угля составит 100 м3 на 1 л загрузки, а при скорости 8 и дозе хлора 2 мг/л емкость 2000 м3 на 1 л угля, при этом указана марка угля.
    Такая емкость можно считать как катализатор.
    Вы же знаете как действуют катализаторы, они всего лишь уменьшают энергию активации реакции, при этом конечно сами "отравляются" сопутствующими реакциями.

    Первая картинка кстати читается при сохранении
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.202
    Благодарности:
    6.812

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.202
    Благодарности:
    6.812
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alexey_A, считает, что такой реакции быть не может?
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705
    Адрес:
    Москва
    Английский галлон вам может пригодиться на заправке в Великобритании.
    Не прокатило...:)]
    Это что такое скорость 32 или скорость 8? В попугаях или мартышках?
    Анекдот.
    Василий Иванович: - Петька, приборы!
    Петька: -300!
    Василий Иванович: - Что 300?
    Петька: - А что приборы?
    :)]

    Про скорость фильтрации и дозу не написал специально. ;)
    Теперь самое время.
    Практический пример, корпус 1252, активированного угля 50 л., расход 1,5 м3/ч, доза хлора 1 мг/л. Как раз для этого примера - примерный ресурс 1 литр активированного угля на 30 м3 де хлорированной воды.
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.074
    Благодарности:
    5.705
    Адрес:
    Москва
    К слову, реакция гидролитического разложения хлора в воде ускоряется на поверхности активного угля с образованием соединения С-О, которое в последующем выделяется, как СО2. Эту цепочку реакций с участием промежуточного соединения, хлорноватистой кислоты, можно считать каталитическим дехлорированием. Однако углерод с поверхности угля расходуется, поэтому каталитической я бы эту реакцию не называл.

    Что касается разложения озона на поверхности активного угля, то здесь всё гораздо хуже. Преимущественно идёт химическая обменная реакция с образованием СО и СО2 (угарный и углекислый газы).
     
  10. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    Почему нет? Энергия Гиббса позволяет.
    Там протекает не только эта реакция, но нахождение молекулярного хлора в воде сомнительное явление.
     
  11. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    Скорость прохождения воды через филтьтр меряется конечно в попугаях/сек.

    Нормальная у Вас там скорость 21 м/ч.
    Т. е. Вы предполагаете что при таких данных емкость составит 1000 ч? 41,7 день непрерывной работы? Однако. 6 недель и под замену? А то возмущался на людей которые предлагают менять уголь через год.
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.202
    Благодарности:
    6.812

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.202
    Благодарности:
    6.812
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е., физический расход угля на нейтрализацию гипохлорита натрия существует?

    А какие реакции там ещё могут протекать? Вы как человек, явно искушённый в термодинамике должны их всех знать.
     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.202
    Благодарности:
    6.812

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.202
    Благодарности:
    6.812
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может быть в кубометры дехлорированной воды это стоит пересчитать?
     
  14. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    Причем здесь л в м3. Было заявлено ресурс 1 л загрузки 30 м3, количество загрузки 50 л, т. е. ресурс 30*50=1500 м3, так? производительность 1,5 м3/ч. 1500/1,5 =1000ч. Где ошибка?
     
  15. Alexey__A
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231

    Alexey__A

    Живу здесь

    Alexey__A

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    231
    Scio me nihil csire. Вы же тоже химию знаете, должны понимать одной реакцией химию в "бульоне" не описать.