    Если быть точным, то так
     

    Вложения:

    • Обвязка ТТК вар6 с ЭК и ТА дек 15.JPG
  2. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    А если так? Юрген 72. Вы же обсуждали варианты в теме про Оптимизирующую обвязку
     

    Вложения:

    • Обвязка вар 7 ТТК с ЭК и ТА дек 15.JPG
  3. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Пермь
    [​IMG]

    Я имел ввиду вот эту обвязку
     
  4. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Юрген 72. Обвязка рабочая. ЭК автоматом включается при снижении Т обратки? На сколько настроили? градусов на 40?
    Посмотрите схему. Два варианта подключения ЭК. Какой предпочтительнее?
    Вопрос 2. ТА правильно подключен? Или надо обратку от него за насос вынести? Правее?
     

    Вложения:

    • Обвязка вар8 ТТК с ЭК и ТА дек 15.jpg
  5. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Какой предохранительный клапан используете? 30 квт ЕЦ
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Пермь
    Да, ЭК включается при снижении Т обратки, т. к. это дача то температура стоит 35 градусов на ЭК.
    Для ЕЦ предпочтительней вариант нахождения котла как можно ниже. Для 30 кВт можно поставить предохранительный клапан на 1/2", но в сочетании с ТТК то лучше на 3/4". ТА для ЕЦ подключен правильно, а при работе насоса придется его вручную кранами отсекать. Да, и сделайте байпас с шаровым краном параллельно обратному клапану на насосе, и его расположите на прямой трубе. Это необходимо для улучшения ЕЦ.
     
  7. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Я купил байпасный узел с ОК. ОК - шарик в трубе. Как писали, что это спецом для ЕЦ. Короче как на картинке. Может в этом случае не нужен байпас с ШК?
     

    Вложения:

    • Байпас для ТТК.jpg
  8. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    А что будет если не отсекать ТА при работе насоса?
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Пермь
    У любого клапана есть сопротивление, и оно в любом случае больше чем у полнопроходного шарового крана, а для ЕЦ чем меньше сопротивление тем лучше (больше скорость теплоносителя и соответственно меньше разница температуры между подачей и обраткой (дельта).
    При работе насоса у вас ТА ни когда не зарядится (не нагреется).
     
  10. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Пермь
    А если вы обратку ТА врежете до насоса, тогда при работе насоса у вас будет заряжаться ТА в первую очередь, а вся система останется только на ЕЦ, хотя прижимая кран например, на обратке ТА можно попытаться отрегулировать (отбалансировать) этот процесс.
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Скорее, "спецом" для остановившегося насоса.. Когда никого дома нет (?)
    И чтоб не так быстро закипел котел..:close:
    А для "ЕЦ" нужен полный проход.
    По причинам:
    а) Зачем (?) тормозить "хорошую ЕЦ"?
    б) А уж, тем более - плохую? :faq:
     
  13. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    О-ооо! Так и надо. Спаибо ЮрГен72! Я так и хотел. С наступающим!
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Пермь
    Удачи! И вас с наступающим!
     
  15. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Да. байпас дорисую.
    Учитывая все замечания и советы нарисовал окончательный вариант (как я думаю). Прошу ещё раз оценить
     

    Вложения:

    • Обвязка вар9 ТТК с ЭК и ТА дек 15.JPG