1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещины, плита с монолит. ребрами

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем AlexeyQ, 24.03.15.

  1. AlexeyQ
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91

    AlexeyQ

    Живу здесь

    AlexeyQ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Трещины, плита с монолит. ребрами
    Здравствуйте,

    прошу помочь определить причину.
    Есть плита с монолитными ребрами вверх (высота ребра 1 м) перекрытый плитами ПБ. Фундамент возводился в начале сентября, в декабре на стройку завезли поротерм и частично нагрузили фундамент.
    Участок с уклоном, задняя часть фундамента ребра вровень с землей, передняя часть - 0,6м над уровнем земли.
    Пирог фундамента:
    геотекстиль - 300мм песок - 100мм подбетонка - гидроизоляция - 300мм плита
    Армирование плиты - арматура 12мм в две сетки с ячейкой 200мм, ребра также 12мм арматурой
    Ниже уровня подошвы фундамента сделан круговой дренаж, периметр плиты и ребер утеплен эппс 100мм. Отмостки нет, обратная засыпка песком.
    Заливка происходила в 2 этапа: плита, ребро полностью.
    проект.jpg Трещины.jpg Расположение паллает с кирпичом.jpg
    В ребрах сделано достаточно много закладных (труба КН 110мм), как в наружних и так и во внутренних (для прокладки коммуникаций)
    По трещинам:
    чуть ниже разреза 4-4 - трещина проходит по закладным.
    Трещина 3.JPG
    Визуально не доходит до плиты.

    еще ниже разреза 4-4
    Трещина опускается на 30см и уходит в угол - не видна
    Трещина 2.2.JPG Трещина 2.JPG
     
    AlexeyQ , 24.03.15
    #1 + Цитировать
  2. AlexeyQ
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91

    AlexeyQ

    Живу здесь

    AlexeyQ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Чуть ниже разреза 5-5
    Трещина 1.1.JPG Трещина 1.JPG
    чуть ниже разреза 6-6. Южная сторона, снег стаял, видна засыпка
    Трещина 4.1.JPG Трещина 4.2.JPG Трещина 4.3.JPG Трещина 4.JPG

    Риторический вопрос: что делать? Хотел начать кладку в середине-конце апреля. Ждать оттаивания? Вода из дренажа весело течет в канаву.
    Поможет ли доп. арм пояс вокруг уложенных плит?
     
    AlexeyQ , 24.03.15
    #2 + Цитировать
  3. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    851

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    851
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Плита не была утеплена на зиму, от сюда и деформации из за пучения, и пучения неравномерного...
    К тому же видно, что бетон разрушился на морозе, не успев набрать нужной марки...
     
    yra88888 , 24.03.15
    #3 + Цитировать
  4. AlexeyQ
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91

    AlexeyQ

    Живу здесь

    AlexeyQ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @yra88888,
    По бетону странно - заливали ребра 27 сентября. легкий ночной мороз начался 18 октября. Не 28 дней конечно...
     
    AlexeyQ , 24.03.15
    #4 + Цитировать
  5. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    851

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    851
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    28 суток - это при средней Т 20 градусов...то есть днём жарче, ночью холодней...при понижении температурного режима и срок созревания увеличивается...а при нуле и отрицатеньной вовсе останавливается процесс...и может произойти разрушение при достаточном охлаждении бетона, и замерзании воды в составе...
    Безымянный1.png
     
    Последнее редактирование: 24.03.15
    yra88888 , 24.03.15
    #5 + Цитировать
  6. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    991

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    991
    Адрес:
    Климовск
    Проморозили подушку - пучение. Бетон ребер - также частично проморожен. Ищите человека со склерометром, пусть проверит фактическую прочность бетона.
     
    RNikonov , 24.03.15
    #6 + Цитировать
  7. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    389

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.282
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дренаж надо было делать по дну котлована, а не под подошвой фундамента.
     
    PROrab82 , 24.03.15
    #7 + Цитировать
  8. AlexeyQ
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91

    AlexeyQ

    Живу здесь

    AlexeyQ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Промерили. Везде в среднем показывает R=23 Мпа
    B20 - B22.5
    2015-03-25 13.08.17.jpg 2015-03-25 13.08.21.jpg
     
    AlexeyQ , 25.03.15
    #8 + Цитировать
  9. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    851

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.530
    Благодарности:
    851
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    yra88888 , 25.03.15
    #9 + Цитировать
  10. AlexeyQ
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91

    AlexeyQ

    Живу здесь

    AlexeyQ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Это которые вдоль ребра? Мне сложно судить, но бетон везде прочный, молоток со звоном отскакивает, ничего нигде не крошится, На солнце - гладкий, немного блестящий.
     
    AlexeyQ , 25.03.15
    #10 + Цитировать
  11. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    991

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    991
    Адрес:
    Климовск
    Или усадочные или неправильное армирование (например, - недостаточный перехлест и стыки в одном сечении)
     
    RNikonov , 25.03.15
    #11 + Цитировать
  12. AlexeyQ
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91

    AlexeyQ

    Живу здесь

    AlexeyQ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Поищу фото с процессом армирования, при укладке бетона в обязательном порядке использовали вибратор.
    Общались с проектировщиком (кто делал проект дома), а также с другими знакомыми специалистами (но не заинтересованными лицами). Общее мнение, что необходимо было нагрузить фундамент по всей площади. Да и пригружали уже в конце декабря, когда уже стояли морозы.
    Что делать сейчас: можно ли подождать месяц и начать кладку?
    Планировали в этом году закрыть теплый контур и поддерживать плюс в доме.
     
    AlexeyQ , 25.03.15
    #12 + Цитировать
  13. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    991

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    991
    Адрес:
    Климовск
    Надо смотреть за трещинами. Закроются - можно начинать однозначно.
     
    RNikonov , 25.03.15
    #13 + Цитировать
  14. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    6.409
    Благодарности:
    12.010

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    6.409
    Благодарности:
    12.010
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Окончательно грунт отмерзнет под плитой к середине мая. Если проблема была в пучении, то к этому времени трещины должны закрыться. Облицовочный кирпич будет?
    Трамбовали как следует?
    Что касается армирования, то на похожем проекте (плита с ребрами вверх) конструкторы заложили где 14-ю, а где-то 16-ю арматуру...
     
    СТАСНН , 01.04.15
    #14 + Цитировать
  15. AlexeyQ
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91

    AlexeyQ

    Живу здесь

    AlexeyQ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @СТАСНН,
    Облицовочного не будет. Вчера осматривал маяки, Два маяка (по разным сторонам дома) отслоились от основания с одной стороны трещины. В одном случае это наверное можно списать на влагу (попала под алебастр). На втором маяке все сухо. Можно ли это считать началом закрытия трещин?
    Трещина №2, было/стало:
    Трещина 2.JPG 2015-03-31 14.08.51.jpg
    Трещина №4, было/стало:
    Трещина 4.JPG 2015-03-31 14.08.37.jpg
    Трещина №1 пока без изменений.

    Трамбовали послойно с проливкой (немного), соответственно, виброплитой.
     
    AlexeyQ , 01.04.15
    #15 + Цитировать