РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я живу в доме где автоматику делал "своими руками" на базе KNX...дом был построен в 2011...ну а автоматика потихоньку растёт...пока-что 82 модуля Есть блог о строении, правда на немецком где много фотографий... В начале были решены мелкие проблеммы...типа свет вечером и ночью разной интенсивности - Роллеты вечером вниз утром вверх - Мониторинг разных вид енергии - Мониторинг температур в доме и снаружи - Мониторинг скорости ветра и интенсивность солнца итд. - Автоматический свет во всех проходных комнатах, санузлах итд. (во всём доме на 140кв. всего 8 переключателей) Ну а со временем появились автоматическое снабжение свежим воздухом, датчики на окнах открыто/закрыто/наклоннено, електромеханический замок на входной двери, ну и управление всем домом через интернет или через голосовые команды изнутри. Если есть интерес могу продолжить...
Ну весь блог переводить мне не очень хочется...да и там по картинкам видно...и с последнего сообщения в блоге много нового появилось...я просто параллельно опишу по русски здесь...а кто хочет может и всю линию постройки в блоге посмотреть... Ну а теперь начнём... Всё началось в 2009 когда цены на жильё начали у нас здесь расти в потолок... После взвешивания этой ситуации я и моя жена решили, что надо перебираться в своё а не кормить кого-нибудь и ждать пока цены вообще со стоимостью домов сравняются. После обучения разных систем постройки и цен было решено что будет построен дом на примерно 140-150 квадратов на плите без подвала из известкового песчаника. Вот пара картинок стройки: Фундаменты: Готовая плита: Пескоблоки: Первый этаж (возведён за неделю): Заливка потолка: Второй этаж: Здесь я напишу другие технические данные дома: - Расход енергии: ≤ 60 кВтч/(м²·г) - Толщина наружных стен вместе с утеплением (пеноблоки) 36см - Стеклопакеты из трёх стёкол с низкоэмиссионным покрытием - Энергоэффективный газовый котёл с солнечной водонагревательной установкой - Тёплый пол - Шина KNX - Активная вентиляционная система - ну и куча других мелких безделушек Как мы пришли к автоматизации: В то время когда мы планировали дом и искали участок...я постоянно смотрел что можно и как строют другие люди...тут я и наткнулся на KNX и после успешного теста этой системы тогда в квартире (просто подключил телевизор свет итд. в квартире к шине) мы решили что если строить то только с современной електросистемой а не просто так как все один переключатель на стене и одна лампочка в комнате. Конечно нам обошлось это решение не дешево, но наш дом стал намного комфортнее чем у соседей/друзей итд. ну и мне есть где с ноутбуком поиграться а не просто по интернету по форумам лазить Моя жена всегда говорит что она не понимает людей у которых как у нас куча роллетов на ручном приводе.
@Mycraft, Красиво. По рольставням, почему на ручном приводе, а не на моторах? Глубина насадного короба допустим 255мм (как мои), толщина стены 360мм - почему не смонтировали единый блок окно+короб рольставни чуть на улицу, чтобы ревизионная панель была в плоскости стены.
Я сейчас сам перечитал правда можно наоборот понять предложение...не у нас все ставни не только на электроприводе но и подключеннны к KNX шине и за солнцем наблюдают...но об этом позже вот такие: Я иммел ввиду моя жена (и я тоже) не понимаем других людей которые строют новые дома у них там всякие мраморные лестницы итд. а на електрические ставни деньги жалеют ну вот и потом каждый день туда сюда бегают и руками опускают поднимают. Таких здесь много...или например роллеты не на всех окнах стоят...тоже совсем непонятно зачем тогда вообще...
Я просто увидел стопора на концевом профиле полотна, и понял что на ленте. Когда электропривод стопора не ставятся. Не узнаю производителя Aufsatzrolladenkasten, кто если помните? Полотно пвх?
В Германии стопора всегда ставятся...без разницы какой привод...картинка просто пример у нас аналогичные...окна и ящики от GEALAN...полотна алюминиевые
Тогда вопрос, что за моторы установлены - с механическими концевиками, полуавт. или электронные? и как они со стопорами дружат. Геалан мой родной профиль короба другие.
Про моторы забыл, стоят Rademacher X-Line они напрямую подключенны к KNX шине и полностью електронные. Каждые 32 проезда вверх/вниз проверяются автоматически конечные точки и если чего не так автоматически запоминаются новые. Плюс: - автоматически распознаются блокировки или препядствия...например если примёрзли полотно не двигается пока не растает или если что нибудь мешает тогда полотно останавливается и едет опять вверх на 30% - позиция полотна постоянно выдаётся на шину - крутящий момент постоянно проверяется - на шину выдаются ошибки и видно замёрзло/помеха итд. - через шину можно задавать 256 позиций полотна
Строили как часто в Германии частично. В основном всё было построенно строительной фирмой...сами делали: - Електрику - Вентиляционную систему - Всё что с "Умным Домом" связано было - Подключение дома к канализации (Сантехника за пределами дома) - Напольные работы и конечно отделка стен и потолков внутри - Уплотнение чердака (ещё не кончили)