1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подключение к преобразователю напряжения 12/220 В стабилизатора напряжения

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nkrust, 19.03.15.

  1. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    840

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Калуга
    да, работе через инвертор только маломощные устройства
    свет, тв/комп, зарядники телефонов/шуроповерта и тд
    также через инвертор можно подключать небольшой холодильник или маломощные насосы, а также например небольшое точило
    На сколько хватит - легко посчитать исходя из потребляемой мощности и ёмкости акумов
    что лучше 12-220 или 24-220 или иное - это не важно, просто чем выше входное напряжение - тем мощнее есть инвертеры, но надо думать и о том, как заряжать акумы
    Выбор синус или апроксима - дело каждого
    Синус лучше, но дороже раза в 3
    при этом для 90% устройств апроксима достаточно для работы - к ним относятся все устройства с электронными БП (зарядки, компы, тв) также на нем вполне нормально могут работать и двигатели, да они чуть сильнее шумят, выдают меньше мозноть (гдето на 20%) и сильнее греются, но вполне работают!
    а вот скажем вибрационный насос от апроксимы работать не будет - ему надо чистый синус

    /пс сам уже несколько лет в качестве инвертора использую ИБП от компа на 800ВА (480Вт)
    его хватает на запуск и работу холодильника (маленький с компрессором на 70Вт) освещения (1-3 энергосберегайки или светодиодные прожектора) зарядка шуроповерта и подключаю точило на 170Вт (точить цепь на бензопиле) также пару раз болгарку подключал - но мощности маловато, по нормальному не попилить, ну и дрель пробовал - тоже тянет только без нагрузки и то если плавно раскручивать)
     
  2. k-113
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    157

    k-113

    Живу здесь

    k-113

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    157
    Один знакомый делал конструкцию - APC-2000 и две штуки AKБ-120. Конструкция стояла в жигулях-двойке и успешно кормила перф и штроборез (знакомый промальпил по недостроям, где с электричеством было плохо, а конструкции монтировать надо), причём в походном положении аккумы параллелились и работали в бортсети машины, а в боевом последовательно включались в UPS. По прибытию в гараж UPS включался в 220в и докармливал аккумы. Покатавшись так с годик, знакомый купил дырчик на 5 кВт и сдал своего Франкенштейна в чермет. Генератор жигулёвский вполне успешно этот эксперимент пережил.
     
  3. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    840

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Калуга
    А что ему не пережить - близкие к IT сфере и знакомые с паяльником так чаще всего и делают
    но причина тому совсем иное - это доступность списанных рабочих ИБП
    тк тотже АПС-2000 стоит сейчас примерно 15 000 р, а инвертер новый на эти самые 2000ВА стоит стоит 5 000р
     
  4. k-113
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    157

    k-113

    Живу здесь

    k-113

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    157
    Да, разумеется оно в принципе выгодно только при наличии дешёвых бушных ИБП. Иначе дырчик средней ценовой категории типа Фубага кроет их как кит воблу.
     
  5. orion55
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    orion55

    Участник

    orion55

    Участник

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Друзья тут такое дело у меня инвертор такой у немцев покупал
    https://www.solar-tronics.de/spannungswandler/wandler-rechteckahnlich/sw-12v-1000.html

    Хотел болгаркой 1800ватт отрезать кусок металла, а болгарка работает с перебоями секунд 5 работает и 5 стоит и так по кругу. Есть ручная дисковая пила 1200ватт такая же хрень работает по кругу отрезать рейку не дает. А вот дрель 750ватт работает на ура. Как я понимаю инвертор на инструмент 1000ватт,а 2000ватт это а кратковременную работу, но мне и надо на 5 минут отпилять болванку болгаркой. Кто вкурсе почему не работают два инструмена купил 3 года назад и только в том году один раз по слепоте перепутал клеммы плюс с минусом, но сгорели 4 предохранителя я заменил и все работает, а вот эти два инструмента не хотят работать, кто вкурсе обьясните чайнику. Спасибо.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.777

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.777
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ну так откройте вкладку - характеристики, и почитайте.
    Это нормально, и ничего у Вас не получится. :no:
    Неправильно понимаете. :no:
    Читайте характеристики внимательно - перегрузка до 2кВт не более 20мСек.
    И не забывайте учитывать пусковые токи своего инструмента. ;)
    Для этого нужен преобразователь минимум с 3-х кратным запасом по мощности, то есть не менее 3кВт.
    Старался объяснить популярно. ;)
    Этот преобразователь с такими мощными нагрузками работать не будет. :no:
    НИКОГДА! :no:
    И цена на него тоже странная, на 99,9999% там апроксимированная синусоида или пирамида на уровне 0,6-0,7.
    Кстати о чем и сказано в описании - модифицированный синус.:(
    Для качественных немецких преобразователей есть золотое правило - 1Вт примерно = 1Евро (цены в РФ), так что качественный автомобильный преобразователь 12В (24В) мощностью 1кВт будет стОить не менее 700-800 Евро, ;) но уж не как не 60. :no:
     
  7. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    840

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Калуга
    Или проще - инструмент с регулятором оборотов (мощности) и плавным пуском позволит вам хоть както сделать небольшую работу
    /пс у меня ИБП как писал выше уже, 800ВА (520Вт) и болгарка на 1300Вт - могу спокойно резать арматуру или трубы не толстые и не спеша, тянет, но стоит посильнее прижать диск - как ИБП уходмит в защиту от перегрузки

    так что всё сказанное Alex992 верно.

    и да норм инвертер на 2+кВт от 12В - это и очень дорого и если у вас не грузовик с 100Ач и более акумом такие мощности противопоказаны! 2кВт от 12В это 150А, что для легковышечного акб малость многовато уже
     
  8. serdg1967
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15

    serdg1967

    Живу здесь

    serdg1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казань
    Уважаемые специалисты вопрос. Есть катер, при подключении питания с берега 220вольт по катеру на розетки оно идет через стабилизатор Энергия 8кВт и телевизор и маленький холодильник все работает хорошо. Однако при движении катера питание на стабилизатор приходит от преобразователя (инвертора) AcmePower AP-DS3000/24 (24В, 3000Вт, usb) аккумуляторы мощные 2-а по 220мА/ч и вроде тоже все работает, но СТАБИЛИЗАТОР шумит, визжит как то не нормально. Что скоро сдохнет? Или что не так?
     
  9. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    794

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.755
    Благодарности:
    794
    Адрес:
    Кемерово
    Преобразователь и стабилизатор несовместимы. При работе преобразователя- инвертора, стабилизатор в схеме - лишний. имхо
     
  10. serdg1967
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15

    serdg1967

    Живу здесь

    serdg1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казань
    Понял. Спасибо.
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не понятно зачем вообще такой длинный путь. Выработать 12VDC, потом преобразовать это с конскими потерями в 220VAC. Разве нельзя на двигатель навесить второй генератор сразу 220VAC?
     
  12. serdg1967
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15

    serdg1967

    Живу здесь

    serdg1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казань
    К сожалению этот путь намного сложнее.
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.777

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.777
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @serdg1967,
    Хороший преобразователь и является стабилизатором.
    Второй будет точно лишний.
    Не нужно усложнять. :no:
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А если включить голову, то и инвертор становится лишним
     
  15. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    840

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Калуга
    Для начала - стабилизатор с меандром - это ну крайне бюджетное и в целом наихудшее решение...
    по нормальному надо синус!

    также не надо стабилизатора после инвертора! - вынесите его только на входящую с берега линию 220

    и хорошо бы поставить реле (контактор), который будет переключать линию, дабы на инфертор не подавать обратное напряжение при питании от внешней сети

    /как вариант - поставить серверный смерт УПС с двойным преобразованием и чистым синусом (БУ на 3квт можно тысяч за 15-30 найти) = тут и стабилизатор и инвертор и защиты от всего и зарядка АКБ от сети и все прелести в одном флаконе!