Разводка электричества на даче

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vasbog, 18.03.15.

  1. Vasbog
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    Vasbog

    Живу здесь

    Vasbog

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Начал сборку. Соединительные провода использую ВВГнг3х4 и ВВГнг3х6. Подшаманил схемку, выяснились детали при сборке. Посмотрите, а то вдруг где что пропустил. :)]
     

    Вложения:

  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.613
    Благодарности:
    30.100

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.613
    Благодарности:
    30.100
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да вроде все нормально.
    При номинале вводного АВ 32А как то больше напрашивается расключение щита 10-й.
     
  3. Vasbog
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    Vasbog

    Живу здесь

    Vasbog

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Ну вот снова я добрался до компа.
    Итак.
    Смонтировал и установил щит в доме и ВРУ в доме.
    Ну что могу сказать по его работе.
    Первое что напрягло так это гудение контакторов. Щит стоит в прихожке, так что в комнатах не слышно. Рядом с закрытым щитом хороший гул стоит.
    Второе это работа ПЭФ. Не знаю как это сказать. При переключении на лучшую фазу с минимальной задержкой ощущается выключение и включение электричества. Особенно это заметно при работающем движке холодильника. Он останавливается и резко включается. Ну короче НЕТ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ В РАБОТЕ. :mad:
    В остальном все работает нормально.
    Ну а я тем временем двигаюсь дальше.
    Прикинул схемку щита в бане. Разводка ВВГнг 3*6.
    Щит-баня-1.jpg
    Как то так :).
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.613
    Благодарности:
    30.100

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.613
    Благодарности:
    30.100
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Молодец, было бы неплохо выложить фото щита.
    А что за контакторы поставили ?
    Неплохо. ;)
    Номиналы немного подправьте.
    Б-3 достаточно 20А, Б-5 хватит 6А, что за розетка Б-17 и почему без защиты ?
    Зачем подряд 2 автомата 32А 3Р ?
     
  5. Vasbog
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    Vasbog

    Живу здесь

    Vasbog

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Фоткал на мобилу до того как повесил:
    2015-05-02 11.22.06.jpg 2015-05-02 11.25.48.jpg
    Заглушки поставил. Подписывать буду позже. Взял бумагу LOMOND, напечатаю на принтере и потом наклею назначения устройств.

    HAGER Код ESC240 (Контактор модульный, 2н.о., AC1/AC7a 40A, Uупр.=230В 50Гц, ширина 3М)

    Согласен. 20А*220*1,45=6.3кВт а у меня там всего 4.5кВт

    Да так просто бала в наличии Розетка РМ-101 DIN 10А DEKraft. Поставлю из остатков IEK на 10А

    Между №6 и Б-2 СИП4х16 - 20 метров. №6 стоит в ВРУ а Б-2 вводной в щит в баню.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.613
    Благодарности:
    30.100

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.613
    Благодарности:
    30.100
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    С компоновкой немного намудрили, на 2-й рейке сверху УЗО так и просится вправо к нулевой шине.
    ИМХО
    Странно, и что все гудят ?
    А проставки ставить между контакторами не пробовали ?
    Или ограничители (фиксаторы), вот такие
    огр.jpeg
    С ними и тепловой режим контакторов получше будет, и контактор зафиксируете.

    ОК, понятно.
     
  7. Vasbog
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    Vasbog

    Живу здесь

    Vasbog

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Поясните, зачем туда УЗО просится?

    Все гудят по-разному. А что за проставки?
    Ограничители ставить места нет.

    Да они и так вроде не болтаются
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.613
    Благодарности:
    30.100

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.613
    Благодарности:
    30.100
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    УЗО встанет прямо под контактором, провода покороче будут, дальше не видно на Вашем фото.

    Если нет места под ограничители, то и проставки не встанут.
    Проставки вот такие, 1/2 модуля.
    проставка.jpg ссылочка ;)
     
  9. Vasbog
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    Vasbog

    Живу здесь

    Vasbog

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Добрался я наконец до инета.
    Собрал щит для бани:
    Щит-баня-2.jpg
    Разводку сделал 6мм ввг, вот как получилось:
    щит баня2015-06-22 19.33.25.jpg

    Продолжаю двигаться к светлому и теплому будущему. Прикинул схемку для отопления электро котлом.
    щит котла-1.jpg
    Ну вот как то так. :)
     
  10. Vasbog
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    Vasbog

    Живу здесь

    Vasbog

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Переделал немного схему автоматики котла.
    Логика работы такова:
    Котел нагревает жидкость системы отопления до 90 градусов. Включается насос при нагреве больше 90 градусов и все это еще регулируется датчиком времени например с 22-00 до 7-00.
    щит котла-2.jpg
    При этом есть возможность принудительно включить насос кнопкой.
    Мысли вроде так сложились.
    Проверьте плиз, а то вдруг есть грубые ошибки. :|:
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.613
    Благодарности:
    30.100

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.613
    Благодарности:
    30.100
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Не много ли 90 град. ?
    Я бы поставил датчик градусов на 75-80, отопление будет более плавно прогреваться, не будет резких перепадов температуры в системе, иначе возможно образование паровых пробок.
    В нарисованной схеме таймер насос не включит.
    На К6 насос подключите на средний вывод (переключающий), тогда будет правильно. ;)
    Что за насос ?
    Включение кнопкой под защитой АВ , не мало ?
     
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, а как вы последние 2 схемы смотрели? У меня шея на 90 град влево не поворачивается :)
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.613
    Благодарности:
    30.100

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.613
    Благодарности:
    30.100
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я ноутбук на бок ставлю. :)] ;)
     
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.604
    Адрес:
    Москва
    Я пробовал, очень неудобно! И на левый бок ложился тож... :)
     
  15. Vasbog
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17

    Vasbog

    Живу здесь

    Vasbog

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Сергиев Посад
    шутники однако :)]

    90 градусов я просто для примера, а так да, градусов 70-80, не более.

    А мне и не надо чтоб таймер управлял насосом. По мимо электро котла у меня в системе отопления стоит котел на твердом топливе.
    Поправьте если я не прав. При нагреве жидкости, не важно чем, эл. котлом или дровяным, от 0 град до 80 терморегулятор будет замкнут на левый контакт (при условии что ТК-3 настроен на температуру поддерживания 80 град и гистерезис 10 град.). Как только температура вырастит выше 80 град. ТК-3 переключит средний контакт направо и заработает насос, охлаждая систему до 70 град. При достижении 70град. ТК-3 опять переключиться влево и насос отключиться.
    А таймер нужен только для того чтоб эл. котел поддерживал температуру в системе отопления ночью.

    Насос типа http://www.nasos-a.ru/shop/2/desc/grundfos-ups-32-40 там максимум 60Вт., а 1А 220Вт, или я не прав ?